当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工控机
我要发帖
微机端口打不开?
点击:
1386
| 回复:
3
liubochina
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年5月12日
发表于:2001-09-16 16:47:00
楼主
我在微机上插了一块研祥的485卡,是PCL745B的,开机后查看系统共有4个com口,但在用时,软件提示找不到com口!! 请帮忙!!谢谢!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-05-14 20:34:00
1楼
是不是有个软件设置,我用过8口串口卡,是有设置的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-05-19 13:30:00
2楼
首先要看看你的卡上的端口地址和中断号设定好了没有,另外,在WINDOWS中要安装相应的驱动程序
回复
引用
举报
getpower
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2001年2月26日
发表于:2001-09-16 16:47:00
3楼
745B的2个口不能想MOXA一样供享一个中断,因此设置745B的各口的中断和地址不要与计算机中其他设备相冲突,可使用手工添加硬件方式