1 世纪互联工程现场情况 世纪互联网络数据中心是一家以租借服务器、提供网络监测、提供服务器运营环境的网络公司。 公司主要面对的客户对象是如SINA、网通、网大等等的网络服务商。对于这些公司网络正常是它们赖以生存的重要条件,而在国内,特别是在北京提供这类网络服务器托管服务的公司之间的竞争比较激烈。世纪互联网络数据中心为了提高自身的竞争力吸引更多的客户,便实施了分为三步走的机房改造工程。 本公司承揽了世纪互联改造工程的一二期的监视项目。 2 世纪互联工程的用户要求 机房改造的目的就是为了实现机房管理的高度自动化,对放置计算机的空调机房进行温度湿度、提供计算机使用的UPS的电流电压、以及空调机房的漏水情况的监视。用户希望通过一系列的改造工作,提高机房系统的安全性、并且通过一个便捷的方式能够实时的了解机房环境的当前情况。以次作为吸引客户的重要手段。. 3 公司角色扮演情况 世纪互联机房改造的整个项目是承包给了泛亚集团,然后泛亚集团再把环境监视这部分的工程转包给北京昆仑通态公司。公司作为第三方进入现场施工。 4 主要功能 世纪互联现场分为一期机房和二期机房,一期机房的环境温湿度公司已经于年初完成。本次进入现场工作的是实施二期机房的改造工程,并且各个传感器的布放和线路的连接施工和机房的装修同时进行。 其中温湿度监视的功能是,对各个分布式机房进行点的测试,把分布在各个点的测试量反映到工控机上。经过采集模块,输出的是485信号。 漏水监视的功能是,安置在各个空调下的漏水传感器负责监视各个空调的漏水情况,把空调漏水的情况反映到工控机上。输出的是485信号。 电流电压监视的功能是,从变压器、电源柜、UPS输出柜、各个变电站中的电流电压互感器输出4-20mA的电流信号,经过模块,输出的是485信号。 5 工艺流程 总体的工艺为从各个现场采集来的信号变化为485信号,输出到监控室经过MOXA卡从串口中读出数据信号,再在组态环境中显示出来,没有控制信号。 从各个数据采集点采来的数据分为两类。一类为需要经过模块变换输出的模拟量信号(电流电压)和开关量信号(漏水),另一类为直接输出485信号的温湿度信号。 采集信号的模块为ADAM的4000系列,其中采集模拟量的信号为ADAM-4017,采集开关量信号的为ADAM-4053。整个的模块采集系统都集成到电控柜,并且放在离现场不远的电源室中,通过连接电源室和监控室的485双绞屏蔽线进行数据传送,为漏水传感器和温湿度传感器提供24V使用电源的AC/DC开关电源单独提供供电。
6 系统设计说明 现场环境比较恶劣,使用485通讯是工控监视的理想方式,由于通讯距离在一公里以内,并且所使用的传感器、模块、变送器都支持485通讯。所以使用485通讯的方式是正确的。工控机上需要使用到多个串口,这样要求使用MOXA卡以增加串口。由于用户需要进行便捷的系统浏览,必须在工控机上安装网卡和当地的局域网连通。考虑到现场需要采集的数据量比较大,使用的机器配置是PIII800/256的计算机作为现场采集工控机,而对于大客户浏览量的解决方法只能是使用和工控机相同级别的计算机作为服务器。工控机和服务器之间在同一局域网的相同网段。 7 硬件组成 l 昆仑海岸的温湿度传感器 16个 l 昆仑海岸的漏水传感器 32个 l ADAM-4017 8个 l ADAM-4053 2个 l MOXA卡 1块 l 电控柜电源AC/DC24V 2个 l 电控柜端子 100个 l 工控机PIII800/256/10G 1台 l 服务器PIII800/256/4.3G 1台 8 技术难点 理论上不存在技术上的难点,所有的技术和设备都是成熟的和有现成的样例的。所有要做的工作就是到现场去安装和调试设备的正常运行,并且使用组态软件对现场的工作进行组态。唯一可以算得上难点的是两块MOXA卡的配置问题,实际上MOXA卡的配置在MOXA卡的使用说明书中都进行了详细的阐述。 参与协作情况 9 工程实施 现场的安装施工布线阶段 工程组态、信号连接阶段 最后工程的调试阶段 9.1 第一阶段的施工情况 在第一阶段的工作中,主要由HGD带领ZY在现场和泛亚的施工人员同时进行工作。在工作中,由世纪互联请来的监理公司同步进行各个分支工程的质量进度监理。监理的项目包括各个传感器、模块、电控柜、线缆的质量标签、各种认证和防护标准。各个分项目对应的质检由泛亚和世纪互联共同完成,每个施工步骤完毕后都有相应的自检、互检、检查报告。在全部的工程完工后有相应的工程完工验收报告。整个的工程流程比较严格,对使用的材料和施工的质量标准要求非常严格。 在这一阶段中,HGD和ZY 都没有跟随施工单位同时进场进行施工的经验,对工程中出现的各种问题也是第一次遇见,对工程施工环节也是不很了解,为了今后再遇到同样的问题时能有相应的人员能够足够的把握好施工人员进度,这次HGD和ZY到现场的工作对今后的工程部发展很有好处。(在工程应用文档中有相应的各个验收报告样例) 9.2 第二阶段的施工情况 第二阶段的施工主要由HGD带领ZY 进行,在工程组态结构中仍然沿用了一期工程中的界面风格,使用相同的变量命名方式,对一期工程的各种功能进行了删节和增强。组态上的各种功能详件组态工程文件,工程的各个构件的驱动见设备清单。 由于工程施工和调试、完工的阶段处在公司软件升级换代的阶段。原先使用的一期工程是MCGS3.2版本,而现场要求使用的是当时最新的MCGS5.0版本,最后由于软件的问题使用的是MCGS5.1版本。所以工程上会出现各个不同时期的组态版本,对于工程的使用上来说,主要的问题是不同的软件版本存在着从构件到工程使用上的不兼容问题,为了解决这一问题,现在现场使用的工程是最新的MCGS5.1版本的运行环境和组态环境,而为了和以前的硬件设备兼容,使用的是MCGS3.2的驱动程序。值得注意的是,温湿度传感器在一期使用的是昆仑海岸的前期产品,二期使用的是昆仑海岸的新型产品。两种产品在通讯协议上存在差异,使得温湿度传感器在使用上用比较大的麻烦。另外,对于模块的驱动在MCGS3.2和MCGS5.0中不兼容。所以,在今后的工程中请尽量避免上述情况的发生。 在连接信号方面,根据用户的要求,温湿度之间使用的是网线+水晶头的组合。为了能方便的使用温湿度传感器,各个温湿度传感器的电源设置在安置温湿度传感器的的机顶柜中,温湿度也安置在相应的机顶柜中。当时并没有考虑到信号连接时的激波、阻抗问题,方案也就按照网线的计划实施。当连接好线路后,上电测试各个传感器的正常与否,在信号中各个传感器单独连接后,信号都能正常的送上工控机,但是所有的传感器都连上后,就是有一些传感器的信号不能传上到工控机。为此,HGD和ZY都想过各种方法对通讯线路进行修改,对传感器进行置换,不过对现场的信号没有什么良好的改观。今后对现场信号连接时请务必使用专用的信号线对信号进行连接。 9.3 第三阶段的施工情况 第三阶段的施工主要是由ZY负责,用户在一期工程完成时并没有真正使用过工程,对工程的功能不是很了解,所以没有提出明确的要求。在二期工程中,由于添加了IE浏览的功能,这使得用户对工程从界面到显示的数据都提出了新的要求,这对于已经成型了的组态工程来说,修改起来不是很方便,对有的构件需要重新使用最新的构件、有的需要重新修改数据库对象、有的需要把界面重做,工程量比较大。今后在组态工程成型之前,一定要求用户提出自己的修改意见,做到把所有的问题和不确定因数都在工程定行之前解决和确定。 10 设备清单 10.1 现场设备 温湿度传感器 北京昆仑海岸生产 9600/n/1 地址1~16 漏水传感器 北京昆仑海岸生产 24V/5V开关量输出 ADAM-4017 台湾研华生产 8通道模拟量采集 ADAM-4053 台湾研华生产 16通道开关量采集 电量变送器 台湾TAIK ELECTRIC生产 输出4~20mA信号 10.2 设备介绍及属性设置 温湿度传感器是由北京昆仑海岸生产的提供485接口的传感器。它使用的是日本出产的探测头。并且能设定地址从00~FF。工程中使用的温湿度传感器是网络型的,能够用于直接和计算机通讯的类型。温湿度传感器的地址设置为1~16,详细的地址设置和属性设置请见工控机工程。 漏水传感器是由北京昆仑海岸生产的提供5V电压输出的开关量传感器,它通过判断两个测点间的电阻的变化来判断是否漏水。 ADAM-4017是研华生产的用于采集模拟量的通用模块,模块提供6路双端的模拟量信号输入,提供两路单端的模拟量信号输入,输入的信号可以为0~10V的电压、0~5V的电压、±5V的电压信号、和电流信号。输出的是工业上最常见的485信号。 ADAM-4053是研华生产的用于采集开关量信号的通用模块,模块提供16路的信号输入。输入的信号为通用的TTL电平信号,输出是485信号。 电量变送器是台湾TAIKELECTRIC生产的用于工业上电量采集的通用变送器,变送器的种类有电流变送器、电压变送器、功率变送器。这次使用到的是电流变送器、电压变送器。变送器输出的是标准的4~20mA的信号。经过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师