楼主
小弟在开发OPC服务器时遇到一问题: IOPCServer::AddGroup()如果输入的riid不被支持要返回 E_NOINTERFACE,如果其它方面没问题,是否还要加入这个组呢(以后仍可用 GetGroupByName获得其接口)? 请高手指点。个人认为不要加
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-20 09:37:00
1楼
这个组依然需要增加,例如不支持公共组管理器接口, 如果客户端进行了申请,人需要增加这个组,共以后其他的接口申请进行引用。
回复
引用
举报
magicmouse
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 8回
年度积分:2
历史总积分:91
注册:2001年12月05日
发表于:2003-01-20 13:16:00
2楼
这样的话,客户程序调用此函数时要注意:如果AddGroup时出现E_NOINTERFACE错误,则仍可用GetGroupByName()获得其接口,并在使用完毕后有义务删除建立的组! 谢谢!