AB CONTROLLOGIX L55A LOGIX5555??? 点击:2638 | 回复:12



flyingcloud

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2003年1月14日
发表于:2003-02-03 15:13:00
楼主
AB CONTROLLOGIX L55A LOGIX5555,REVISION 1.2 ,用什么版本的LOGIX 5000 和 RSLINX ,才能连接上处理器模块呢? 还是要对处理器进行升级才能连接呢? 升级又用哪个版本的CONTROL FLASH 呢? ----十万火急!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-26 09:30:00
1楼
使用RSlinx2.30.02版本,这是关键,RSLOGIX5000使用10.0版,RSVIEW32为6.3版。

Colin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2003-01-09 13:05:00
2楼
纵观全场的AB的问题,其实只要经货时选择一个合适的渠道,这些问题都不应出现在这里。 更正SKY888:他/她指的的是l55的fireware的revision,不是Rsview32.看来老兄也是搞Rockwell的,辛会!

Colin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2003-01-09 13:07:00
3楼
fireware shoud is Firmware,sorry!

sky888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2001年8月20日
发表于:2003-01-10 11:28:00
4楼
Colin你好,你也是搞AB产品的?能够认识你吗?QQ:188946424

疾风知

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年8月13日
发表于:2003-01-11 11:53:00
5楼
To flyingcloud:不知道阁下解决了问题没有?你需要察看一下你目前使用的ControlLogix5000固件版本(Firmware),你的编程软件RSLogix5000一定要和固件匹配,否则无法下载程序.如果你想升级当前的固件,使用A-B提供的Flash软件来升级.如果是10.0版本的CL5000,建议你使用RSLinx2.30以上版本.

Colin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2003-01-11 13:09:00
6楼
对!

碑山老叟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2003-01-20 22:11:00
7楼
几位高手(colin,cococat)可否解释一下固件匹配?

晒太阳的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年1月11日
发表于:2003-01-22 10:01:00
8楼
就是说,软件logix5000 10.0版本,只能对硬件版本也是controlLogix10.0编程

西门子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年2月28日
发表于:2003-01-23 13:45:00
9楼
你购买Rslogix5000软件会赠送你controllogix控制器所有firmware和最新的RSLinx,你再用controlflash软件将控制器firmware升级。注意,firmware的版本要与你使用的Rslogix5000版本对应。如:RSLogix5000 10.0版本需要将firmware升级到10.24版本。另外,升级firmware还要考虑处理器的兼容性,错误的升级可能导致CPU不可用。

碑山老叟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2003-01-24 11:18:00
10楼
好象有点懂了。

PLC网

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年8月07日
发表于:2004-03-09 09:27:00
11楼
衷心感谢大家给我的回复!这些问题其实在RSLOGIX5000的自述文件中也可以找到答案。只怪我疏心了。

PLC网

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年8月07日
发表于:2004-03-09 09:27:00
12楼
衷心感谢大家给我的回复!这些问题其实在RSLOGIX5000的自述文件中也可以找到答案。只怪我疏心了。