首页 上一页 1 2 下一页 尾页

小型的DCS 点击:2833 | 回复:35



111111111111111111111111111111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2003-04-09 21:10:00
楼主
请问哪里的小型DCS比较好,听说一些厂家就是用PLC做的,希望大家给我一点建议,我们打算做一个小型的系统!



111111111111111111111111111111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2002-10-15 16:23:00
1楼
浙大中自集成控制股份公司的PCC800是一种比较合适的产品!

Rob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2002-10-15 16:34:00
2楼
国内厂家都是用PLC做的,浙大中自、浙大中控更甚,压根就是单片机,在实验室还可以对付,拿到工业现场只能蒙用户,控制器内没有操作系统、没有数据库,居然称为DCS,甚至FCS,几乎无所不能,真让人长见识。

111111111111111111111111111111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2002-10-16 08:56:00
3楼
请问小型的DCS国内哪一个是真正的DCS?也可以介绍一个国外的!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-16 09:46:00
4楼
to rob:说话请负责任,信口开河是一种无知的体现,是否要内嵌wince才算,找PDA啊,那里头有,

寂寞布衣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2001年10月31日
发表于:2002-10-18 11:56:00
5楼
HONEYWELL的小型控制系统UMC800或者HC900 具有大型DCS的特点又有PLC的价格 联系我吧 提供最好的服务!

409

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2001年4月26日
发表于:2002-10-18 18:41:00
6楼
现在呀都说自己是DCS,连有一个操作员站+一个现场战的小于100的系统 也叫DCS,真不知是如何体现出DCS的。 好象大家都觉得DCS好使,好卖钱似的,都拼命的网上靠。 用户哪觉得如不叫DCS不上档次,呵呵。。。 顺便提一句,前一段俺们做了一个项目,35万多。 你猜猜多少点,130点, 几个操作站?6个, 几个现场站?4个, 为啥? 私企,zhuang门面。 作系统呀还要务实呀? 做75T的锅炉用过板卡、AB的PLC、和DCS(国产的),一样用呀。

555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2002-10-21 16:58:00
7楼
SunyPCC800智能集成控制器采用尖端的电子技术、仪表控制技术、现代控制理论,吸取迄今为止的各种控制系统的长处,集成综合了无纸记录仪、多功能回路控制器、顺序控制器、可编程控制器、集散控制系统、先进控制策略、图形操作界面和在线实时组态工具。

Rob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2002-10-21 17:25:00
8楼
to fishman钓鱼者: 你能讲讲你的控制站里究竟有什么操作系统和数据库?讲不清楚怎么能钓着鱼呢?我们正考虑选用一套国内DCS产品。

CS3000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2002年12月18日
发表于:2003-01-28 14:08:00
9楼
请使用日本横河CS1000系统,和我联系。xysitech@sina.com

CYA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2003-02-25 15:20:00
10楼
欧陆的NETWORK6000最适合中小系统了,编程简单,稳定可靠!

fmmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2003-02-25 16:50:00
11楼
如果您真想了解DCS的现状和要最优的配置,我可以与您共同探讨,共同发展。

糨糊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2002年7月03日
发表于:2003-04-02 12:46:00
12楼
什么工艺,有多少点数,控制安全上有什么要求,不一定要用DCS做,可以有很多种选择,重要的是看是否投资合算,还用是否据用扩展性

张辉702

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年3月10日
发表于:2003-04-03 09:15:00
13楼
现场总线控制系统FCS1000系统,最大为2500点,可接FF总线和PROFIBUS总线仪表,价格不超过20万。请把油箱给我,我给您发资料。

张辉702

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年3月10日
发表于:2003-04-03 09:17:00
14楼
现场总线控制系统FCS1000系统,最大为2500点,可接FF总线和PROFIBUS总线仪表,价格不超过20万。请把油箱给我,我给您发资料。

张辉702

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年3月10日
发表于:2003-04-03 09:19:00
15楼
现场总线控制系统FCS1000系统,最大为2500点,可接FF总线和PROFIBUS总线仪表,价格不超过20万。请把油箱给我,我给您发资料。

luyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2003-04-03 13:08:00
16楼
把系统的详细情况及要求说清楚,我可以用GE的OPENPROCESS系统。 xuhuicp@163.com

chenxw1629

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年9月10日
发表于:2003-04-04 08:28:00
17楼
zhanghuilang702@sohu.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-05 08:47:00
18楼
我是新手,大家说说到底FCS实现的控制系统和DCS在概念上有什么差别,好象用上组态的话,功能上基本是一样的吗??谢谢指教

一个人啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2003-04-06 20:53:00
19楼
谁有做过2。5MW循环硫化床机组DCS,能介绍一下吗, 今年我厂要建。

张辉702

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年3月10日
发表于:2003-04-07 08:37:00
20楼
FCS为现场总线控制系统,可接智能化仪表,实现远程智能控制、诊断。,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页