当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工控机
我要发帖
请问在工业控制中串行通信采用哪种通信方式最好
点击:
3134
| 回复:
12
飞鹰
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2001年2月23日
发表于:2003-09-21 22:07:00
楼主
请问在工业控制中串行通信采用哪种通信方式最好,抗干扰能力最强?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-01-19 09:37:00
1楼
应该说是RS-485的性价比最好
回复
引用
举报
tjqg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年2月09日
发表于:2001-02-09 13:14:00
2楼
CAN总线很好,祥情可来email:qiaogong1@sina
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-02-17 20:22:00
3楼
我用多RS485作,感觉颇好。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-03-02 09:47:00
4楼
考虑到工业控制上对传输距离的要求,RS--485采用轮循方式,最远可以达到1200米,这不实为一种很好的通讯方式,其实大家一般也经常采用这种方法.
回复
引用
举报
zhanglin99999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2001年3月23日
发表于:2001-03-27 16:21:00
5楼
RS-485较好
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-17 17:04:00
6楼
RS485较好
回复
引用
举报
sixin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年11月14日
发表于:2003-04-18 09:04:00
7楼
思信多串口设备联网服务器将为您的串口通信提供极大的方便,网址:www.sixin.com。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-22 00:18:00
8楼
工业控制中的串行通讯要求连接、调试简单,运行可靠,抗干扰强,从硬件来讲,应采用差分平衡传输方法,有RS485(半双工)和RS422 (全双工)等,软件协议可自定义,也可采用现场总线协议。采用现场总线协议须相应的硬件支持。点数多时建议采用CAN,RS485在多点时网络匹配电阻不好配,容易产生干扰.点数少可选择RS485.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-22 14:54:00
9楼
我觉得从传输距离来看是485格式,信号保持不错,但是还有看你要用几路的,如果一路一般工控机的就可以解决,如果多路,就必须另外购买485通讯卡!具体大家可以交流,xurixin@ict.com.cn
回复
引用
举报
houchunhai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2003年4月02日
发表于:2003-05-17 10:58:00
10楼
我是作电力系统通讯的我认为用rs485的比较好,如果多路还要配 多串口卡--(MOXA多串口卡性能稳定)如果是PLC那用CAN总线比较好!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-17 20:33:00
11楼
我用的是RS-485,感觉不错
回复
引用
举报
coke
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2003年2月28日
发表于:2003-09-21 22:07:00
12楼
各位,能否介绍RS-485与CAN的差异,谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
F1的机器还有人用么?
[1160]
学工控需要掌握那些知识?
[11721]
VLC是什么
[4748]
模拟量采样是计算平均值还是...
[2762]
关于ADAM4018
[3709]
板载声卡是这样烧掉的
[1598]
展望泓格WinCon-8000 WinCE平...
[1193]
提供通用PCI转RS-422/485串口...
[1218]
什么是PC-Based?
[2478]
VB能同时与2个串口进行通信吗...
[2105]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号