蒸汽流量的补偿计算公式 点击:4618 | 回复:6



HF

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2001年4月17日
发表于:2003-10-26 21:48:00
楼主
请教同仁那位能为我提供蒸汽流量的全补偿(温度、压力)计算公式,在下将不胜干。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-17 21:29:00
1楼
蒸汽流量计算主要是因为其重度随温度和压力变化不成线性关系,要查表的好象。

小松树

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2003-01-21 22:50:00
2楼
我到是有公式,可惜实际测量中误差很大

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-22 08:49:00
3楼
测量元件是孔板?文丘利管?或其他? 国标中,补偿公式不一样。

张学军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年10月03日
发表于:2003-10-04 18:02:00
4楼
M=24.061945* SQR(10.2*10-3* ΔP (18.57*P/(t/100+1.66-5.61*P/100))) M-----质量流量t/h t-------蒸汽温度℃ P------蒸汽压力MPa △P----变送器差压KPa

劉亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2003年1月27日
发表于:2003-10-24 11:13:00
5楼
您可登陆www.kem-kueppers.com.cn在涡街流量计选型上有详细的换算公式。

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2003-10-26 21:48:00
6楼
张学军: 您上面的经验公式M=,好像不对吧?是怎么推倒的哪?或者 从那个文献中有推导过程?能告诉我吗?以便核实。谢谢!