关于变频器故障责任问题 点击:5965 | 回复:69



王冠军

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2003-12-03 17:13:00
楼主
作为变频器的生产厂商或代理商做好售后服务是理所当然的事情。作为用户要求生产厂商或代理商免费优质服务也是天经地义的事情。机器有故障应当随叫随到立即排除,机器坏了应当及时免费修理或换货,这也是现在变频器市场基本现状的一个重要方面,但是,机器故障、机器损坏并不都是机器本身的问题,很多情况是由用户的现场情况造成的,如电网质量的影响、使用环境的影响、用户操作不当等因素造成的,也有相当部分是由于生产厂商或代理商向用户推荐了不恰当的机型或应用场合造成的。不管是什么原因,现在的最大问题是生产厂商或代理商在发生了问题后,不能够鉴别并说清楚机器故障或机器损坏的真正原因,当然也就分不清责任了,只有被动挨打,修了故障、换了机器,赔了钞票,还落了个不好的称呼。如果能够说清楚,当然还是要该修的修,该换得换,但责任是需要分清楚的,不能让步,这比赔钞票重要的多。希望生产厂商或代理商能够重视这个问题,尤其是国内生产厂商,这是创品牌的关键。要做好这个问题,关键的还是要在生产环节上下功夫,要采取一定的技术手段,其次是,凡是适可而止,量力而行。请大家讨论讨论这个问题,将不胜感谢。


楼主最近还看过



linjh9

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2003-09-24 11:05:00
41楼
故障责任也不能全怪生产厂家, 1、厂家说明书说过载120%不能超过1分钟。但大多数用户电机都用国产(国产过载能力强,120%3分钟可能都没问题。)用户说我用国产的变频器多少年都没问题,用了进口一用就报警。SIEMENS的东西说1分钟就1分钟,你多1秒可能就出问题。能怪厂家吗? 2、有的用户为了省钱。明明重载偏说是一般负载,变频器按一般负载配给他不能用就找你麻烦! 3、厂家也不能为0.5的变频器出一趟外地差。可能你就这么一台。但一旦不去,那问题大了。找总公司, 4、各个厂家也不能每个地方都有维修点。所以时间可能就长。 责任也不能全怪用户 1、用户让你选型。你选错了(大多是怕选大了用户嫌贵不买)然后拍屁股走人。剩下厂家去做。 2、用户本来不会用,你的说明书又那么复杂。坏来当然找你。 3、维修配件因为各种原因太贵。保外坏了只能买新的 分清责任最重要。不要以钱为基础。

上海多伦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年9月07日
发表于:2003-09-26 17:59:00
42楼
我认为:变频器95%以上的故障是由于现场原因造成的,或者人的因数,或者环境因数、或者不合适的应用等。由于变频器本身质量原因所引起的故障毕竟是少数,所以厂家往往振振有词,用户气不打一处!代理商是两头为难!处处受气!若要追求责任!我想等同于清官难断家务事!大家还是互相理解一点吧!能过去就行了!若要讲什么原则:我想就是羊毛出在羊身上。直接间接都是最终用户埋单。你不掏钱水掏钱!

mengting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2003-09-26 21:10:00
43楼
各位大虾: 我现在遇到关于变频器的问题,我用的是日立L100型, 可是频率到达信号就是搞不起来!!!!! 有那位高人能为小弟解围啊! 不胜感激!

小铁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2003-09-28 21:44:00
44楼
TO 上海多伦: 不好意思,本人就是终端用户,那我们就只好任人宰割罗!!!!!!!!????? 不过实际情况是大型进口流水线是自带,小型的我们指定. 看你怎么马扁我们的血汗钱!!!!!!!!!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-11 14:14:00
45楼
其实变频器故障还是挺好判断的,这要求你要有变频器的有关知识.变频器主要有主回路,驱动回路,主控板,电源(提供控制电源)以及其他保护器件组成的分散部分(如浪涌吸收,阻容二极管吸收等).其次对现场负载情况(包括工艺)要有清楚的了解.在这基础上,就可以对故障的判断有了大致的了解.通过检测故障变频器,也可以判断故障发生点.根据变频器的档次和负载情况就可以分清责任了.对于不同的故障信息,可以根据其故障检测点入手,如过压一般就是在大电解电容来检测,顺着检测线直到微处理器处理故障这一通道,就可以判断故障点了.目前情况下,经销变频器都是通过中间环节这一方式.利润空间小加之经销商的本身技术力量,服务可能就有问题了.国产变频器虽然质量可靠性有一定问题,但服务还是可以的. 对搞工控的技术人员来讲,搞清电机在变频情况下的机械特性是最主要的了,其次是对各控制手段有了解,重点有传感器,组态,可编程序控制器等.

囡囡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2003-10-11 14:24:00
46楼
大家可以在工控网上多交流,多沟通.目前作变频器生意竞争挺激烈的.也都挺不容易的.大家不要搞的市场太乱.

INV

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年9月28日
发表于:2003-10-11 15:10:00
47楼
内幕消息: 国产变频器厂家深圳康沃公司最近发生较大变动,原总经理沈鸿突然被踢出局,同时被踢出局的还有半年之前就准备退出康沃的余功军博士。但余功军博士却意外地被反聘为康沃公司的总经理特别顾问,据说与康沃公司的股东正筹划另一方面的合作。 怪: 据闻沈鸿总经理被突然踢出局,康沃公司上下在震惊之余,反而欢欣鼓舞,一切运作正常甚至员工热情高涨,令人莫名其妙。难不成姓沈的原来是暴君,以至大家敢怒不敢言?如真如此,他的晚景凄凉了,至少落得个孤身败走麦城的命运。看来人还是得实际一点。 奇: 康沃公司的股东不知采用了什么非常手段,以至于在本次毫无前兆的突发事件中,几天之内就稳定了公司内外局势,居然无一人提出异议。

wym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2003-10-11 23:09:00
48楼
关于三菱变频器的停车方式: FR-A540的停车方式由pr.250设定,FR-F540的停车方式没有参数来设定,请问FR-F540的停车方式是怎样的?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-10-12 11:40:00
49楼
用端子MRS。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-10-12 11:40:00
50楼
用端子MRS。

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-10-22 15:51:00
51楼
售前服务及售中服务是需要成本的,在价格竞争激烈的这个时间段,连售后服务的成本,很多业主都要砍,所以出现问题也不足为奇。 无序竞争和贪小便宜是造成这种恶果的直接因素。 应该怎么去解决这种问题,你说不算,我说也不算。 为难啊~~~ 这里要指出的是: 的确存在有些道德品质极其恶劣的销售商和制造商,在收取了巨额的利润后还不提供良好的服务,这种销售制造商,在中国的生存空间还满大,经常换地方,你真是拿他没辙。 用户还是应该多接触行业,购买设备,应该买好的产品和从好的渠道购买,不该只注意价格,否则真的是吃大亏。 建议企业购买设备时起码要看看你的供货商是否有维修用的实验室,是否有服务队伍,企业的注册资金是否很小。在购买设备时,售前技术服务最好的才应该是企业的首选。

半之烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年10月15日
发表于:2003-10-29 14:34:00
52楼
伦茨的变频器怎么样?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-03 15:06:00
53楼
我们公司的三台Siemens Minimaster Eco器在调试时发现当频率到40Hz以上时,噪音呈几何倍数增长,后来至电该公司,售后服务人员加进一块带了几个90度弯扁铁支撑,消除共振,问题马上解决,据说这是他们发现后推出的标准解决方案.

awin98

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-06-18 15:19:00
54楼
请问李老师,MRS在用到电磁制动中是否是将输出与变频器断开了,也就是没有能量从电机反馈到变频器了,对吗?

awin98

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2004-06-18 16:05:00
57楼
不是断开,而是使变频器停止输出(效果相当于断开电机线),电机惯性停车!

cuican777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2004-06-18 20:42:00
58楼
我以前应用的imparctAB公司的变频器,试车的时候,突然整流块暴裂,当时分析的故障原因:1频率设的太低,大约5赫兹,2环境不好因为是造纸系统,蒸汽特多,请问是不是因为频率设的太低?或者两者兼之,或者有其他的原因?请教?谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-18 23:30:00
59楼
也可能与电压有关系,如波动、谐波。

awin98

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-06-19 13:20:00
60楼
请李老师帮忙,我用FR-A5AP时,电机的速度不受控制,始终运行在同一个频率,而且老是出现OL报警.谢谢了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师