楼主
PLC电压值0-10V模拟量输入,在输入信号没有变化的情况下,通过上位机看到部分输入的数值有大约1/300的波动,但是有的输入数值就没有变化而且比较稳定,把稳定和不稳定输入在PLC上的端子更换后无效。在这种情况下怎么办?请大虾指点!


楼主最近还看过



sunjing032

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2008-04-10 15:06:14
21楼
回复内容:
对:microtomato关于在PLC程序中采用滤波算法内容的回复:


滤波运算怎么算!

听海之音

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-04-30 20:08:12
22楼

我对这些不是很懂。可不可以加装二极管之

这样会不会好些。。

天下三分明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-05-04 19:23:19
23楼

滤波算法最简单的:  1。 每个扫描周期,把N次求均值,这是OMRON 模拟量卡的做法(N最大取16),滚动累计;

                                      2。上面的效果如果不行的话,加权平均法,   V1=(V1*N+V0)/(N+1)    ,N称权,取整数

这两种方法,要设计好计算方法,不要死算,如第一种,若每一个扫描周期都加16次,就太笨了。

祝成功, 此类算法网上可搜到介绍

贾古庄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2008-05-04 19:34:22
24楼
用双绞线电缆减少干扰

prince

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2008-05-04 20:41:52
25楼
引用网球 的回复内容:如果你采集允许较长间断采集你可以选择软件滤波,就是用平均算法。如果不允许那么建议你更换传感器的变送器,一般滤波都是应该他来完成的。不过模拟量选择电压本来就容易被干扰的。如果是电流,效果就好的多。
嗯,确实不错,一般是这样子的

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-05-04 20:50:33
26楼
用屏蔽双绞线,不要和动力线平行,

东北风

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:95帖 | 520回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-05-05 07:12:59
27楼
兄弟,通上了可以跟我们讲讲是怎么原因导致你原先通信不上的呢!让我们大家都进步进步嘛!

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-05-05 09:44:07
28楼
用几次采样的平均值就行了;

程贤

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2008-05-05 16:35:34
29楼

用屏蔽线且远离动力线应该会好些。

lingjiangxian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-06 10:12:03
30楼
谢谢了!
学学。
谢谢了!
学学。

蜡笔小新不吃青椒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 680回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1240
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-05-06 10:33:30
31楼

引用chbchb 的回复内容:告诉你一个既有效又简单的方法,在plc模块前面加一只隔离器,将输入信号隔离后进入plc模块,保证解决问题,本人已经遇到好几次类似情况(西门子plc尤其严重),均已圆满解决!!我公司即可提供类似的隔离器,如有需要请来电025-84459479 陈工


陈工:

一般的PLC不都是带光隔的吗?请问你的是?

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-05-06 14:00:07
32楼
尽量远离干扰源,使用屏蔽电缆,注意接地,实在不行,就在程序中采用滤波算法。

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2008-05-06 16:16:24
33楼
加只隔离器吧!再就是用信号发生器看看的哦!

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-05-06 16:35:38
34楼
在程序中采用滤波算法。

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-05-07 11:00:54
35楼

取多次采样的平均值;

 

浙江中创贸易有限公司
地址:浙江省台州市路桥区机电五金城2号大厅34号
邮编:318050
电话:0576-82401797 82563186 82205887
传真:0576-82401785
手机:013777650379
Http://www.zjzcmy.com
E-mail:zjzcmy@126.com

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2008-05-07 13:13:25
36楼
引用网球 的回复内容:如果你采集允许较长间断采集你可以选择软件滤波,就是用平均算法。如果不允许那么建议你更换传感器的变送器,一般滤波都是应该他来完成的。不过模拟量选择电压本来就容易被干扰的。如果是电流,效果就好的多。
嗯,确实不错,一般是这样子的

小蝦米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:620
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2008-05-07 14:53:45
37楼

呵呵看来主要有2种方法了:

硬件方面;软件算法方面...

买U盘送软件

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1462
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2008-05-07 20:11:00
38楼

在硬件上解决好点 一劳永逸   软件滤波就怕反应滞后 再者干扰情况又变