恒压供水中变频到工频切换的解决方法 点击:10276 | 回复:327



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-28 22:40:00
楼主
大家好,从论坛中看到很多关于变频到工频切换困难的问题的讨论,尤其对于大功率电机,75千瓦以上的变频器,切换尤其困难。解决的方法有很多: 1、串电阻或电抗;但不能根本解决问题,且容易烧毁电阻和电抗,维护量大; 2、采用软启动;可以解决,但成本提高,控制较复杂。 根本解决方法应该针对造成切换的原因采取有效措施。造成的原因,大家都讨论了很多,基本达成了共识,就是变频出的电压向量与电网的三相电压向量之间的幅值与相位的不同步造成的,切换冲击电流大。解决的办法应该是能够监测两个向量,选择矢量差最小的时候切换,可大大减小冲击电流,从而根本上解决这个问题。 我们现在已经成功解决了这个问题。2002年我们给大港油田的供水项目中使用的“3sin软切换控制器”,到现在为止,已运行近两年,非常好,没出现任何问题。不再象以前的工程中,不时接到用户的电话,“切不进去了”,要么“就是顶前级开关了”,或是“又把电阻烧了”,很麻烦。这一年多,再不用为这些事担心了。 同是工控人,我想把这种轻松的感觉与大家分享。 感兴趣或有需要的可以和我联系,我给大家提供资料。 hongxunliu@eyou.com



wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-03-19 22:02:00
281楼
lhx,    你好,我是搞工控的,你提到的3sin软切换,我很感兴趣,能给我发一份具体的控制图吗?我经常碰到这个问题;

lhx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2002年6月19日
发表于:2005-04-08 11:16:00
282楼
大家好,有什么问题可以打电话 022-26564907 河北工业大学 刘

一技难求

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2005-04-08 12:48:00
283楼
to;lhx 我对你的3sin的东东很有兴趣,能发点资料给我吗?谢谢!    lhq2004-0901@163.com

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2005-04-09 13:29:00
284楼
给我传一份,谢谢!xiaoyaozi41023@sohu.com shuangy0725@sina.com

童心依旧

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2005-04-09 19:01:00
285楼
能给我发一份吗?谢谢!! 13396456071@ruyi.com

交-直-交

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2005-04-10 10:32:00
286楼
变频传动的热衷者,   能给我一份吗?

交-直-交

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2005-04-10 10:32:00
287楼
变频传动的热衷者,   能给我一份吗?

交-直-交

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2005-04-10 10:33:00
288楼
变频传动的热衷者,   能给我一份吗?

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-05-06 21:13:00
289楼
版主:请给我发一份恒压供水的资料!谢谢! yueyukui@126.com

lou7866

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年1月12日
发表于:2005-05-07 01:04:00
290楼
发一份可以吗》 lou7866@sohu.com

wow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2005-05-07 10:08:00
291楼
也给我发一份,谢谢! weijq@xs.hz.zj.cn

QDBFDZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2005-05-09 14:26:00
292楼
LHX:您好!请给我发一份资料,谢谢! WRZ0923@126.COM

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-11 13:48:00
293楼
给我一份,谢谢

恿敢的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年5月28日
发表于:2005-05-11 14:48:00
294楼
HELLO,各位同志哥,,,我还不知为什么要切换工频呢?我公司用的0.5-4KW的变频器都不用切换的,是否因为是延长寿命而考虑的呢??WHY???

孤独心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2005年2月16日
发表于:2005-05-11 19:05:00
295楼
我也要 gyjsky@163.com

奔三小学生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2005-11-29 13:27:00
296楼
 你好,能给我发一份吗? dudu123321@yahoo.com.cn 非常感谢!!!

PHONI

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2005-11-30 12:27:00
297楼
发一份给我  davidlee_uest@126.com

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-01-10 10:31:00
298楼
to: lhx:
你好
我对你的3sin控制器很有兴趣,能发点资料给我吗?谢谢!
  
     liumingqi623@163.com

lhx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2002年6月19日
发表于:2006-01-11 10:51:00
299楼
不好意思,我已经不作这个很久了。
谢谢大家的垂爱。

一灯

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年7月08日
发表于:2006-01-11 11:14:00
300楼
给我也发一份,学习学习!email:freewdz@163.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师