大家好,从论坛中看到很多关于变频到工频切换困难的问题的讨论,尤其对于大功率电机,75千瓦以上的变频器,切换尤其困难。解决的方法有很多: 1、串电阻或电抗;但不能根本解决问题,且容易烧毁电阻和电抗,维护量大; 2、采用软启动;可以解决,但成本提高,控制较复杂。 根本解决方法应该针对造成切换的原因采取有效措施。造成的原因,大家都讨论了很多,基本达成了共识,就是变频出的电压向量与电网的三相电压向量之间的幅值与相位的不同步造成的,切换冲击电流大。解决的办法应该是能够监测两个向量,选择矢量差最小的时候切换,可大大减小冲击电流,从而根本上解决这个问题。 我们现在已经成功解决了这个问题。2002年我们给大港油田的供水项目中使用的“3sin软切换控制器”,到现在为止,已运行近两年,非常好,没出现任何问题。不再象以前的工程中,不时接到用户的电话,“切不进去了”,要么“就是顶前级开关了”,或是“又把电阻烧了”,很麻烦。这一年多,再不用为这些事担心了。 同是工控人,我想把这种轻松的感觉与大家分享。 感兴趣或有需要的可以和我联系,我给大家提供资料。 hongxunliu@eyou.com



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-23 11:09:00
81楼
资料给楼上的弟兄都发了一遍,请查收。

小 张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2003年9月24日
发表于:2004-03-23 12:52:00
82楼
TO;lhx 请给我一份,谢过了。;) hm19790903@sohu.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-23 15:23:00
83楼
给我一份,butterfly-modern@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-25 10:39:00
84楼
资料已发了,请查收。

9899

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年4月01日
发表于:2004-04-01 18:02:00
85楼
那能不能用你这个东西来解决发电机并电网,无电流冲击呢??? 请回贴

春笋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年9月11日
发表于:2004-04-01 21:02:00
86楼
请发一份资料给我!谢谢!!!xiedechun@163.net

风之翼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年3月05日
发表于:2004-04-01 21:24:00
87楼
to lhx:您能给我发一份吗,万分感谢,现在我正做这么一个活呢,希望能与你多交流,我的邮箱:adongduan@163.com qq:173437361

廉颇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2004-04-02 10:05:00
88楼
麻烦给我一份,谢谢 cwy519@sohu.com

枫云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2004-04-02 11:05:00
89楼
给我发一份,谢谢! tangsho3970@sina.com.cn

李千林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年3月12日
发表于:2004-04-02 12:02:00
90楼
Liqianlin521831@sohu.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-05 17:23:00
91楼
我用过一个叫同步继电器的东西,国外进口的,没有资料, 但非常好用,不光切换时电流很稳,连电机转速也很平滑。 具体是:将工频与变频器输出同相位的两相接入继电器,在继电器面板上设定好切换相位角和同步时间(指工频与变频器输出之间允许相差的矢量角度比如5度和前一同步条件要求保持的时间比如0.6s);然后设定好变频器参数,将运行最高频率设为50.1 或49.9;这样就可以了,启动后一旦符合切换条件,继电器动作,断开变频器输出回路接触器,合上工频回路接触器,实现无抖动切换,非常简单。切换相位角设得越小同步时间越长切换越平滑,但这样有可能不切换。需要注意得是A,B,C相序必须正确。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-08 11:11:00
92楼
to 9899:软切换器的原理和并网同步器相类似,但直接拿来用做并网的同步控制还不可以。本切换器是专为解决变频工频切换开发的。

浪漫的工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2004-04-08 14:25:00
93楼
给我一份谢谢。lmfb001@163.com

宣东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-04-12 16:01:00
94楼
给我一份谢谢。wxelec@163.com

ndm1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-04-12 17:30:00
95楼
本公司为美国品牌变频器的一级代理,位于上海市。需变频器销售工程师,要求懂变频器和电机,相关专业毕业,有服务和开拓精神。有半年以上工作经验。 简历请寄: ndm1@163.com go76@21cn.com 传真:021-66111631

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-17 00:52:00
96楼
给我一份 谢谢 yjr@00172.com

小施

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2004-04-17 13:14:00
97楼
给我一份 谢谢 shijunhua2004@tom.com

wuwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2004-04-17 15:51:00
98楼
可以给我一份吗,先在这谢谢了 wusheng.99@china.com

vivien2093

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2004-04-18 12:25:00
99楼
lhx:    你好!请给我传一份!谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-18 17:47:00
100楼
lhx:      你好!我非常需要你的资料,可以给我发一份吗?谢谢 hxdianjian@163.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师