首页 上一页 1 2 下一页 尾页

有谁知道三相异步电机采用保护接地还是保护接零? 点击:12175 | 回复:33



djf2717

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-05-10 23:39:00
楼主



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-11 08:32:00
1楼
接地肯定是要的!

学习数控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2003年2月06日
发表于:2004-05-11 10:02:00
2楼
毫无疑问是保护接地,不是保护接零。

DAQING

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2004-05-11 15:59:00
3楼
对比较常见的三相四线制(零线接地)供电系统本人以为是这样的:保护接地,设备故障时,设备外壳对地电压比较低,工作比较安全;接零保护,设备故障时,故障电流比较大,保护装置会快一些动作,不论如何零线重复接地都不要忘记. 您以为保护接地再接零怎么样? 现在有三地,(工作接地.保护接地.防雷接地)合一的提法,本人也不很清楚,请大家发表意见.

wuphs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-11 16:36:00
4楼
对于中心线不接地的供电系统,电动机采用接地保护. 对于中心线接地的系统:可以采用接地保护\接零保护\重复接地保护.但同一供电系统的所有电动机必须采用同样的接地.

djf2717

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-05-11 23:05:00
5楼
感谢以上各位的建议。 我觉得对于TNC系统,电机应该接零。如果要接地,电机功率应该不大,否则可能起不到保护作用。机壳带电后,电压很高。人会有触电危险。 对于中心线不接地的供电系统,电动机采用接地保护。而我们常见的三相四线制(零线接地),应该是TNC系统,应该保护接零。 大家看看,对不对。 另外我还有个问题。大家注意到没有,咱们的照明电路,是单相的。 但插头很多是三芯的。上面有一个要接地。不知是真接地还是接零了?如果是接零,零线和地线之间的电阻应该为零是不是?

DAQING

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2004-05-12 07:09:00
6楼
三芯插头上面的接地,是真接地,接零在进户时要重复接地,零线和地线之间的电阻应该不为零,但很小(线路有电阻).

wuphs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-12 07:40:00
7楼
确实是大庆先生所说的情况.

djf2717

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-05-12 12:31:00
8楼
谢谢大庆先生和wuphs先生。 工程上,三相电机是否直接接零就可以了,(三相四线制)?这样很方便。 用数字万用表能测量零线和地线之间的电阻吗? 我怎么测的数据不稳定,在0-200之间波动。

DAQING

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2004-05-12 13:19:00
9楼
对比较常见的三相四线制(零线接地)供电系统三相电机直接接零不可以,必须接地. 用数字万用表不能测量零线和地线之间的电阻,有设备(特别是单相设备)工作时,大多数零线和地线之间都有少量电压. 一定要测,把系统停电再测.

DAQING

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
发表于:2004-05-12 13:21:00
11楼
当然可以直接接零.还是那句话:同一三相四线制的供电系统中的电动机都必须采用统一的接地(接零)保护. 如果万用表可以测量1欧母以下的电阻,应该可以测量出零线和地线之间的电阻.因为它们之间的电阻应该很小.

djf2717

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-05-12 16:06:00
12楼
谢谢诸位的解释。 非常感谢!

djf2717

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2004-05-12 16:10:00
14楼
再麻烦一件事: 控制柜是否应该接地,如果接地不方便是否可以接零或干脆不接。

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-12 17:15:00
15楼
看的有点糊涂了! 请问:对三相四线制(零线接地)供电系统,接零保护、接地保护和重复接地保护具体接法有什么不同?

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-12 17:53:00
16楼
还有“工作接地.保护接地.防雷接地”接法有什么不同?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-12 21:23:00
17楼
都是一样!设备外壳接地最重要是防止触电!没有什么东西比生命更宝贵!

DAQING

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2004-05-13 01:47:00
18楼
工作和安全工作接地是为了保证电气设备的正常的需要,在电气回路中某一点进行接地,如三相变压器星形接线的中性点的接地. 将电气设备正常工作时不带电的金属外壳或构架用导线同接地体可靠地连接起来,这种保护人身安全的接地措施,称为保护接地,接零和重复接地也属于这种情况. 防雷接地....... 根据接地的目的不同,按其不同的作用,常见的接地方式有:保护接地.工作接地.防雷接地.接零和重复接地等.现将各种接地的作用分述如下: 1. 保护接地 为了保证电气设备(包括变压器.电机和配电装置)在正常工作.维护和检修时,不因设备的绝缘损坏导致触电事故,这些电气设备不带电部分如外壳.金属构架和操作机构以及互感器的二次线圈等应接地. 2.保护接零 在电源电压低于1000伏.中性点接地的配电系统中,应采用保护接零,既把设备的金属外壳和电源的中性线相连接. 单相电器使用三脚插头和三眼插座时,正确的接线是将电器的外壳用导线接在粗脚上,通过插座与零线(或接地线)相连. 在中性点未接地系统中,不容许采用接零保护. 在380/220伏三相四线系统中,为了保证线路保护装置可靠地动作,用电设备的金属外壳不能单纯采用接地保护,最好(一定)还要采用接零保护.380/220伏三相四线系统与人的接触机会最多,生产.生活中都能碰到,要采用更为重要稳妥的保护安全措施. 还必须指出:在同一系统中,绝不能一部分用电设备采用接零保护,另一部分用电设备采用接地保护. 3.重复接地 在中性点直接接地的配电系统中,除在中性点直接接地外,在中性线上的一处或多处再作接地,称为重复接地. 在中性点直接接地的配电系统中,当系统发生断线时,在一定程度上能保证人与断线处后面的用电设备接触时的安全. 重复接地还可以改善架空线路的防雷性能. 4.工作接地 工作接地可以减轻一相接地时的危险,和减轻高压窜入低压的危险. 5.防雷接地...... 提示:本坛聊这个话有点跑题了?

DAQING

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2004-05-13 01:57:00
19楼
( 对不起,刚才开头弄错了) 工作接地是为了保证电气设备的正常的需要,在电气回路中某一点进行接地,如三相变压器星形接线的中性点的接地. 将电气设备正常工作时不带电的金属外壳或构架用导线同接地体可靠地连接起来,这种保护人身安全的接地措施,称为保护接地,接零和重复接地也属于这种情况. 防雷接地....... 根据接地的目的不同,按其不同的作用,常见的接地方式有:保护接地.工作接地.防雷接地.接零和重复接地等.现将各种接地的作用分述如下: 1. 保护接地 为了保证电气设备(包括变压器.电机和配电装置)在正常工作.维护和检修时,不因设备的绝缘损坏导致触电事故,这些电气设备不带电部分如外壳.金属构架和操作机构以及互感器的二次线圈等应接地. 2.保护接零 在电源电压低于1000伏.中性点接地的配电系统中,应采用保护接零,既把设备的金属外壳和电源的中性线相连接. 单相电器使用三脚插头和三眼插座时,正确的接线是将电器的外壳用导线接在粗脚上,通过插座与零线(或接地线)相连. 在中性点未接地系统中,不容许采用接零保护. 在380/220伏三相四线系统中,为了保证线路保护装置可靠地动作,用电设备的金属外壳不能单纯采用接地保护,最好(一定)还要采用接零保护.380/220伏三相四线系统与人的接触机会最多,生产.生活中都能碰到,要采用更为重要稳妥的保护安全措施. 还必须指出:在同一系统中,绝不能一部分用电设备采用接零保护,另一部分用电设备采用接地保护. 3.重复接地 在中性点直接接地的配电系统中,除在中性点直接接地外,在中性线上的一处或多处再作接地,称为重复接地. 在中性点直接接地的配电系统中,当系统发生断线时,在一定程度上能保证人与断线处后面的用电设备接触时的安全. 重复接地还可以改善架空线路的防雷性能. 4.工作接地 工作接地可以减轻一相接地时的危险,和减轻高压窜入低压的危险. 5.防雷接地...... 提示:本坛聊这个话有点跑题了!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-13 10:22:00
20楼
大家好