首页 上一页 1 2 下一页 尾页

杭州—湖州输气管线SCADA系统应用 点击:11157 | 回复:31



中国工控网

    
  • 精华:141帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:163帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2004-09-21 15:23:00
楼主
柴景武先生,杭州和利时自动化有限公司测控部经理。 一 长输管道SCADA系统的发展趋势   无论是矿场集输管线还是长输天然气管线或城市输配管网,其过程自动化水平是随着管线的发展而发展的。随着通信和网络技术的不断进步,大大促进了SCADA系统的远程监测和控制技术的应用。在电力电网的调度、原油、天然气长距离管道输送、油井监控、城市供水及污水处理系统、环境监测系统、交通运输系统等方面都得到广泛应用。 二 长输管道SCADA系统国内应用情况   我国是世界上较早生产天然气的国家之一,仅四川地区就先后建成巴渝线、东石线、卧渝线、付纳线、威青线等。   到目前为止,除四川外其他地区已建成各种口径管道约5000km,主要管线有华北—北京、大港—天津、濮阳—沧州、天津—沧州、陕西—北京等,连接这些输气管线的两端分别是矿场输气管线和城市输气管线(城市输配管网)。特别是20世纪90年代建的陕—京输气管道、现在的西气东输管线,其自控技术具有国际先进水平。 三 和利时公司在杭州—湖州输气管线SCADA系统应用   浙江省天然气管网一期工程含3条输气管线,即杭州—湖州、杭州—宁波、杭州—嘉兴管线工程,而一期工程中又以杭州—湖州输气工程首先实施。在杭州设调度控制中心1座。   杭州—湖州输气管道工程是西气东输工程重要的配套工程之一,也是浙江省省级管网的主干线之一,本工程气源来自西气东输管道工程常州—长兴支干线的长兴末站,设计年输量为17.86×108Nm3/a。该工程包括一条全长为81.5km的干线和两条支线。其中干线管径为813mm,设计压力6.4MPa,材质X65,干线全线共设工艺站场4座,包括长兴首站1座、湖州分输站1座、杭州末站1座、德清分输站(支线末站)1座,线路共设有截断阀室 3座。
  和利时公司2003年实施浙江省天然气SCADA调度中心和杭州—湖州管线自控系统,如图。调度中心设有2台实时服务器、2台历史服务器、1台Web服务器、操作员站3台、工程师站1台、打印机2台。杭州—湖州管线共有4个分输站,每个分输站设有操作员站1台。   SCADA系统完成对全线监控、调度、管理的任务。系统投产后,操作人员在调度控制中心通过SCADA系统可完成对管道的监控和运行管理,沿线各个站场达到无人操作的水平。   SCADA系统的主要任务是通过对各站PLC系统进行数据采集及控制、对管道系统工艺过程的压力、温度、流量、密度、设备运行状况等信息进行监控和管理。   正常情况下,由杭州调度控制中心SCADA系统对全线进行监视和控制。在通常情况下,沿线各站无须人工干预,各站控系统在调度控制中心的统一指挥下完成各自工作。当数据通信系统发生故障或检修时,由站控系统自动完成对本站的监视、控制。当进行设备检修或紧急停车时,可就地控制。   网络结构为4层以太网,调度中心为3层,主通信方式为光纤,备用通信方式为邮电公网。SCADA系统与站控PLC系统的通信采用2个信道,正常情况下采用主干通信,故障情况下使用备用通信。主干通信的物理层采用光缆,链路层采用100M以太网,网络层采用TCP/IP协议。每条管线各站控PLC系统作为独立网段,加入到主干通信网络中。如杭湖线上4个站8台PLC,处在同一个网段上,而杭甬线的PLC处在另一个网段上。在调度中心将部署冗余的3层中心交换机,各条管线不同网段的PLC系统将汇聚到该中心交换机,和SCADA系统进行通信。   现在工程已基本实施完毕,获得了用户的好评;在天然气管线行业产生了很大影响,也为和利时公司开拓市场奠定了良好基础。



宁波捷创福州分公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2004-09-22 19:42:00
1楼
能否详细介绍下SCADA系统

maylan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2005-04-04 17:23:00
2楼
SCADA系统的主要作用是监测控制及数据采集. 主要客户:中东的石油管线监测\大型练油厂的生产控制\城市燃气监控\机场远程控制和监测\水网SCADA和远程读取\电力设备监控11KV到415KV\ 这套系统的大部分硬件产品都是ABB公司的产品实力最强.

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2005-04-06 16:31:00
3楼
一个这么简单系统,有必要那么复杂啊。 www.econtrolnet.com

小小书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2005年1月24日
发表于:2005-04-06 16:52:00
4楼
顶下上面说的~~~~~~~~    一个这么简单系统,有必要那么复杂啊。

hb_18

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2003年5月07日
发表于:2006-06-08 18:43:00
5楼
是很简单的  没必要这么宣扬

天鹰腾空

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2006-06-09 09:37:00
6楼
呵呵,提倡安全啊,其实当双网冗余出现故障了,再切换到市电的时候,要是有事故发生,早就发生啊。
但是,这样的方案,领导喜欢,因为出事了也有接口啊,你看我备份线路都有两条。
不过,我见过更变态的,要求有另外三种通过的备份通讯方式。

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-06-09 10:52:00
7楼
 国产精品RTU,北京易控微网科技,可以多多沟通和了解。
//www.unitedbga.com/customer1/5413yk/

国内专业化的RTU制造商(不做最终用户),致力于和集成商共同发展,合作双赢。

部分合作伙伴业绩如下:
西气东输克轮管线监控SCADA系统
每年批量配套出口哈萨克斯坦、土库坦斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家和墨西哥、阿根廷等国油田抽油机监控控制器
大庆油田采油十厂油井监控SCADA系统
胜利油田东兴采油厂油井监控SCADA系统
辽河油田红海滩油井监控SCADA系统(包括注水站监控以及图像远传)
陕北油田油井监控SCADA系统
全国各大油田OEM运行的抽油机控制器近两千套
天津、无锡等市路灯和夜景灯远程监控系统
天津市电力局用户变压器监控系统
中国移动集团总部大楼配电监控系统
北京佑安医院高低压配电监控系统系统
南京东南大学配电监控系统
最高人民检察院配电监控系统
北京保利大厦配电监控系统
山东德州热网远程监控系统
大连农业自动化系统内蒙古农业自动化
新疆水源井监控系统
厦门水务集团水源井监控系统
广州水务集团水源井监控系统
山西大同自来水公司SCADA系统
沈阳铁路局水源井监控SCADA系统
石家庄自来水公司SCADA系统
福建漳州水务集团SCADA系统
云南昆明环境监测SCADA系统
。。。。

pollux

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-06-27 17:13:00
8楼
不用路由器?

象山书院

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-10-27 16:13:00
9楼
现在还有个金-嘉-湖项目吧,6个站,做过交流,快投了,和柴先生介绍的杭-湖“一脉相承”。不好意思,透露一下,大家努力啊!!

疙瘩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2007-06-10 21:58:00
10楼
长输管道SCADA系统主要还是在通信上,泄漏检测、在线分析仪、ESD怎么接入主干网,保证控制以太网的是独立信道,这才是关键。

silichip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 374回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2007-06-21 15:55:00
11楼
有没有文档发一个给我们

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-09-03 17:33:00
12楼
支持一下

mylouis

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年8月10日
发表于:2008-07-24 16:39:32
13楼
我做成品油SCADA,呵呵!

四川工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2008-08-22 14:20:06
14楼

有哪位是做过天然气长输管道SCADA的

毛毛媛媛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2008-09-01 10:48:47
15楼

我公司做过很多城市燃气SCADA系统。

steven527

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2008-09-28 14:14:42
16楼

我们也作过很多,上位机是用Citect软件做的,和大家交流一下。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-03 22:43:37
17楼
有没有文档发一个给我们

落叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2008-12-08 15:25:12
18楼

SCADA系统应该要进行防雷接地保护,采取综合防雷接地保护措施,SCADA系统才能真正实现它最优的功能。有关SCADA系统的防雷接地,欢迎交流!

成都防雷接地:13880939920        629139920@QQ.com

cen002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年6月10日
发表于:2009-01-25 19:57:22
19楼

我做过两个机场航油的SCADA系统,有机会交流cen002@163.com

xwj1984315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年3月23日
发表于:2009-03-23 16:26:22
20楼
关于SCADA系统通讯的问题,明白的人能不能多指导指导。我的qq:283183645

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页