发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-20 11:13:00
2001楼
电源变压器磁芯破裂,可用502胶水修补,裂缝越小越好。没有这变压器。

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-01-20 11:19:00
2002楼
一台6SE70、u相一路IGBT不接触发,空载整机可正常工作、其余五路触发正常,v  w相输出正常,但只要一接这路触发,CUVC板立即重启,外围电路已检测无误,用示波器观察空载的那一线波型正常,请问如何修理。

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-01-20 11:21:00
2003楼
开关 电源变压器磁芯破裂对半,没有碎片,能否用别的磁芯修补.代替???

suntech

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1403回
  • 年度积分:3384
  • 历史总积分:68207
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2006-01-20 14:26:00
2004楼
李老师你好:我有一台台达的变频器vfd-b 7.5kw,启动运行后,不运行;而有时可以,但是运行中却会停掉,是那里的问题?如何更换,请指教!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-20 16:10:00
2005楼
台达的变频器vfd-b 7.5kw是否显示故障,参数恢复出厂值试。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-20 16:23:00
2006楼
1)电源变压器磁芯最好还是用原来的.
2)6SE70、u相一路IGBT不接触发,但只要一接这路触发,CUVC板立即重启:这一路模块是否有故障,一启动造成短路现象,还有启动时直流制动是否动作?

风之云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-01-20 17:39:00
2007楼
谁有PLC原理图,有的话.请发给邮电:a364719051@.126.com.谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-01-20 22:40:00
2008楼
[color=#0000FF]几天不来已经跑到42页才可以找到源头了,哈哈!

李老师!  你辛苦了!  去年没少给你添麻烦,

改天当面谢过,  给您拜个早年了!李老师!

                                学生:《反恐精英》[/color]

czb1108

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2006-01-21 19:45:00
2009楼
 关于ACS800-01-0060-3 这款变频器,我看到很多人说是45kw,也有很多人说是55kw,到底谁对呀?如果我的电机是55KW,选这个型号可以么

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-22 10:11:00
2010楼
主要看电机电流及负荷性质?你的电机带什么负载?

qx100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-01-22 13:55:00
2011楼
我单位新上一台潜水泵,采用变频器控制,并安装了远传压力表,构成闭环控制。远传压力表为0~2.5MPa,输出为0~10V。变频器提供的信号电源为10V。变频器面板上有一个电位器,用于调节频率。系统采用PI控制,压力设定范围0~100%,即10%对应0.25MPa
.本人原以为,压力设定值是通过面板上的电位器设定,如调节变频器输出为30HZ,这时的压力就是设定值.对此本人很迷惑,有以下问题向各位高手请教:
1.远传压力表0~2.5MPa对应的是0~10V吗?
2.本人原来的关于设定值的观点错在哪里?
3.为什么10%设定值时,也就是0.25MPa,电机频率为50HZ,超过0.25MPa才降低.?
4、如果设定压力为0.25MPa,那么此时的压力信号为1V,这时的频率应该是多少呢?
5、如果不通过变频器内部设定参数的方法,改为经电位器设定如何设置,该电位器和面板上的调频用的电位器是否是回事?
谢谢您!并祝大家春节快乐!万事如意!

atmel8155

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年1月22日
发表于:2006-01-22 22:43:00
2012楼
李老师好,请教一个问题:一台风机水泵的专用变频器(适用电机30kw,过载120%,1分钟)可以用在铜线拉丝机(电机22kw)上么?我想知道的就是通用的变频器和风机水泵专用变频器的区别在哪里?我查资料就是过载电流量不一样,风机水泵的是120%,1分钟,通用变频器是150%一分钟,其他的没什么区别,而且我是用30kw的风机水泵变频器带22kw的拉丝机(主要是满负荷启动),不知道能不能用?请指点,谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-23 08:52:00
2013楼
1)风机水泵的专用变频器30KW估计可以用在铜线拉丝机(电机22kw)上,V/F曲线要另外调整,你可试一下。
2)TO:毕敬群,压力设定值是要通过变频器专门参数设定,压力信号为1V,相应的频率与最小、最大输出频率参数有关,最小输出频率不能设太小,最好找一本说明书看,或请代理商帮忙。

小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-01-23 09:27:00
2014楼
李老师:您说变频器只会降压不会升压,那么当频率高与50HZ时特别是V/f那种的,电压不会高于380V吗??

qx100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-01-23 10:09:00
2015楼
谢谢李老师!祝您春节快乐!好人一生平安!

自动恒压

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2006-01-23 16:32:00
2016楼
请教李老师:
   西门子420 5.5kw变频器故障为:接电机运行抖动.
  
 具体为:接4kw电机工作在25HZ以上时,电机抖动严重,用电流表测量输出三相电流平衡,电压也平衡;工作在25HZ以下时,电机电流基本正常为4.5安左右,频率越往上升时,电机电流就会越来越大,达到10安左右,直流母线电压也会也会随频率的上升而上升.参数已复位为工厂值.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-23 16:54:00
2017楼
电机运行抖动,如果三相电流平衡应是机械问题,检查电机轴承及负荷是否正常,不接电机再确定变频器在5HZ时输出电压是否正常?

自动恒压

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2006-01-23 18:34:00
2018楼
电机是空载运行没有负载,电机接其它变频器运行正常,在不接电机时,变频器从0HZ到50HZ 的电压是平衡的。

锦州塔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2006-01-23 21:03:00
2019楼
李老师您好:
请教一个问题:我有一台富士FVR040E7S-4EX,4.0KW变频器,现在能用电位器进行控制,面板各项运行数据显示正常,但不能用面板对电机进行定频操作.请问是什么原因?是否与端子板的端子没有进行正确的接线有关?因不知控制端子板各接线点的作用没有进行接线 ,请教一下怎么接线?您有没有控制板接线图,给我发过来!我不胜感激!!!
 smart2212@sina.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-24 08:55:00
2020楼
富士FVR040E7S-4EX,4.0KW变频器面板控制都要短接FWD-CM.