发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-02-15 10:35:00
2121楼
李老师,请问西门子Eco系列的变频器,45KW的整流桥和模块的型号是什么?急呀!!!一般是用耐压1200V的,如果用1600V的去代,寿命是否会长点?

王磊111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2006-02-15 10:47:00
2122楼
李老师您好:我以前也自己修过单位坏了的变频器,看了您的帖子才知道自己是很幸运的。换了整流模块就好了,真是幸运没有遇到修好后上电爆炸的情况

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-02-15 10:57:00
2123楼
  李老师您好:我想在电机上实现两种速度变频器是松下的DV-707
外部接线怎样接啊?和参数是怎么设置?谢谢!!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-02-15 10:59:00
2124楼
李老师,请问西门子Eco系列的变频器,三相380V45KW的整流桥和模块的型号是什么?急呀!!!一般是用耐压1200V的,如果用1600V的去代,寿命是否会长点?

西湖龙井

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2006-02-15 12:47:00
2125楼
请问李老师调速比的含义

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-02-15 13:59:00
2126楼
请教:
     安川G7出现VCF

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-15 15:52:00
2127楼
1)安川G7出现VCF没见过这故障,参数初始化试。
2)调速比的定义每个厂家有所区别. 安圣定义调速比:以50hz为上限频率(考虑到国产电机50hz),与可以达到所有标称指标(转矩性能,稳速精度,响应等等)的最低频率之比.如果通过提高上限(例如有些产品用变频器的最大输出频率来做分子),意义不大.3000系列产品这个保证性能的最低频率在闭环下是0.05,故可以达到 1:1000的调速比. 电动和发电情况下调速比会略有不同.有些变频器没有太多考虑制动情况下的性能指标,因此发电的时候调速比肯定小了.某著名品牌的系列高性能变频器,用于提升需要使用另外的型号,这就是因为制动状态下特性不同.不过者不是技术问题,可能考虑的是商业上面的一些操作.但是可以用于电梯/起重的变频器,这两者的指标基本是一致的. 一点浅见,仅供参考. v/f下调速比是很低的. (转载)。
3)西门子Eco系列的变频器,三相380V45KW的整流桥和模块的型号忘记了,如能用1600V当然更好。
4)实现两种速度变频器是松下的DV-707
外部接线怎样接,给我电话02088281886。
5)

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-15 18:46:00
2128楼
to:乘风追日: 西门子ECO-45K整流桥为VUO160-12NO7,为IXYS的
       本人对西门子和富士较熟悉。希望交流13701089630

张全华

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年1月30日
发表于:2006-02-15 20:01:00
2129楼
李工您好:
台安N2-SERIES 440V 3.7KW变频器,开关电源部分R242 R243 R244 ZD204 R214损坏,电源功率管TR1没了,不知李工能不能提供以上器件参数,谢谢.也请各位同行帮忙,谢谢.
        盼回复!

张全华

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年1月30日
发表于:2006-02-15 20:02:00
2130楼
李工您好:
台安N2-SERIES 440V 3.7KW变频器,开关电源部分R242 R243 R244 ZD204 R214损坏,电源功率管TR1没了,不知李工能不能提供以上器件参数,谢谢.也请各位同行帮忙,谢谢.
        盼回复!

张全华

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年1月30日
发表于:2006-02-15 20:07:00
2131楼
李工您好:
台安N2-SERIES 440V 3.7KW变频器,开关电源部分R242 R243 R244 ZD204 R214损坏,电源功率管TR1没了,不知李工能不能提供以上器件参数,谢谢.也请各位同行帮忙,谢谢.
        盼回复!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-02-16 08:49:00
2132楼
谢谢董事...

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-02-16 09:42:00
2133楼
    安川G7出现VCF,厂家说为中间电平故障,该机采用三电平技术;经查中间电平基本为直流电压一半,浮动为3`伏左右,初始无效。谢谢指点。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-16 11:01:00
2134楼
1)没有台安N2-SERIES 440V 3.7KW变频器在身边,有谁知道?
2)安川G7出现VCF那就相当于输出电压不平衡,不接电机看如何?

飞驰无往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-02-16 11:16:00
2135楼
很受用,谢谢李老师!

jinwenjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2006-02-16 12:15:00
2136楼

ice.h

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-02-16 16:52:00
2137楼
    李工您好!请问松下变频器如何进行初始化?谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-16 17:05:00
2138楼
松下变频器是哪个型号?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-17 08:44:00
2139楼
假负载接法是正确!也可把快熔拿掉,假负载接在快熔位置上。假负载就是限制滤波电容给模块的供电电流,接在正负端都可以。