  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




莱因哈特

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-05-20 17:38:00
201楼
李老师~~~ 关于恒压供水系统一般采用那些保护措施呢~ 所用器件和用于那些保护~能详细的说明一下吗? 谢了~

徐兵

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2005-05-20 19:02:00
202楼
to:李工 你好李工:    我有一台西门子变频器驱动用的是y5p稳压管不知是几伏的能帮我查一下吗.谢谢!!

清A

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2005-05-20 21:28:00
203楼
请教李工,一台达VFD01523A 220V 1.5KW变频器输出转矩减小很多,和同型号的相比。而且我发现是在几个月内逐渐减小的,直至不能正常工作。是哪里的问题。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-21 13:56:00
204楼
“关于恒压供水系统一般采用那些保护措施”不太明白,有空给我电话020-88281886。 没有西门子变频器在身边,y5p稳压管可能是16V。拆一个好的通电测(要串联1K电阻)。 VFD01523A 220V 1.5KW变频器输出转矩减小,测量输出电压是否平衡,估计是变频器有故障。

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-05-21 15:07:00
205楼
请问一下李老师,台安220伏5。5KW M3变频器报OC,查得模块有一相击穿,光耦我换过了,没有装上模块通电起动正常,但用交流电压档测得三相的起动电压有一相相差0。2伏。装上模块后一起动就报OC,请李老师指点一下,是不是CPU板还没有修好的原因,该机的电流检测部分是不是用两个0。2欧的电阻取样的, 谢谢了!!

莱因哈特

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-05-21 16:55:00
206楼
李老师~~你一般什么时候有空呢?? 你有空我就打电话给你 我现在好多问题= =! 估计电话里确实比较好说点。。。。。

清A

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2005-05-21 19:20:00
207楼
请教李工,一台达VFD01523A 220V 1.5KW变频器输出转矩减小很多,是和同型号的相比。而且我发现是在几个月的时间内逐渐减小的,直至不能正常工作。估计是哪里的问题。

诸葛龙骏

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2005-05-22 11:55:00
208楼
李老师你好!我是一个刚接触变频维修的新手!   现手上有一台松下M1D43A1X的机子,故障现象一运行马上跳OC,经查变频器输出有一相的触发明显快于另两相,用假负载的话,那一相的灯泡亮度明显比另两相亮!请问各路高手,这个应该是什么地方出了问题呢?应该怎样查修呢?   我在此说声谢谢了!

flame

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2005-05-22 14:37:00
209楼
用PLC一个输出点接变频器频率复位端,频率复位是不是重启变频器或者让变频器不关断而输出O频率……??请教……?谢谢

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2005-05-22 14:41:00
210楼
收藏了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-23 17:14:00
211楼
松下M1D43A1X的机子,故障现象一运行马上跳OC,可能是模块坏,换一个试。 “频率复位”不知是何意思?是否是“输出停止”功能(如三菱MRS功能)。

菜鸟想飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2005-05-23 19:45:00
212楼
请教李工: 有一台华为55的输出波动,我遇到3次了,上次春日的那台已经确定是主版故障要换掉了,这台华为的换了主板后还是输出波动是在50Hz全速的时候我把表打在直流500V挡量了一下3相的220.3相的上下桥都会波动.在380左右显示的电压在360-380之间波动,试过3块板有一块是全新的.原装的板一运行就跳逆变保护,另2块板运行后就是上述现象.由于它用的是智能模块不好判断啊....不只要咋办啊..........请指教

经验为零

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月22日
发表于:2005-05-23 20:31:00
213楼
李老师: 关于用光耦PC929作驱动的变频器启动显示“SC”的处理方法:     进行信号跟踪检查,这时可把“SC”报警光耦的输入端短接(如安川616G5-7.5KW的光耦PS10;15KW的光耦PS4),这样变频器虽然可运行起来, 请问如何跟踪检查其他元器件?工作如何测量PC929好坏?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-24 11:26:00
214楼
维修变频器最怕是变频器开不起来,能启动后再跟踪其信号就方便很多,没有示波器也可用万用表测量各路的直流电压。测量PC929好坏可用电阻对比法,测量各脚间电阻,最容易坏是输出端。 智能模块是很难测出其好坏,要装上机试才知道好坏。

正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-24 14:56:00
215楼
《TO正弦波:参数恢复出厂值试,37KW电机没问题则可能是滤波电容老化而容量变小。》 李老师:您好。我在原有的基础上正负极都加了1500μ,带37KW电机没有问题了。我将37KW和22KW并联一起带的时候,(空载)在高速的时候电流表指针抖动厉害,但不停机,低速很好。变频器的规格型号是:西门子6SE7027-2ED61变频器,容量:47.4~58.5KVA。是负载过大?还是所加电容小了?

abbsony

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-05-24 17:13:00
216楼
李工: 您好!您有安川G7原理图吗?

经验为零

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月22日
发表于:2005-05-24 20:05:00
217楼
多谢你李老师,   请问CM20MDL-12H的IGBT的P1与P端有什么不同?为何P1与P端加上了快熔?P1是我们时常说的P端吗?加直流电时,是加在P1端还是P端?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-25 09:51:00
218楼
1)P是整流的正极端,P1是IGBT电路的正极端,P1与P端加上了快熔是为了防止在IGBT损坏时扩大故障。直流电的正负端是P,N端。 2)没有安川G7原理图。 3)西门子6SE7027-2ED61变频器在高速的时候电流表指针抖动厉害,可能是三相输出电压有点不平衡,模块性能有问题。

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-05-25 10:28:00
219楼
李工你好:丹佛斯VLT变频器 为什么用外部端子控制时,当12与18端子(正转启动)连接时,变频器需要等待约10秒左右才能启动频率才开始上升,断开时也要需要等待10秒左右才能停止频率才开始下降。 请问是不是有那项参数调节有问题,具体是什么参数、代码是什么。 谢谢 帮助!

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-05-25 10:30:00
220楼
丹佛斯VLT变频器 是丹佛斯VLT2800变频器