发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




经验为零

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月22日
发表于:2005-05-25 20:32:00
221楼
李老师:   多谢!   请问修变频的一些元器件,你处都可购吗?因为我们的量都不大,到其他地方去问都不太爱理。并且所需的元器件好像比较难采购到,如PC929,A3150V还有一些大的电解电容之类的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-26 09:44:00
222楼
1)丹佛斯VLT变频器没见过要要等待约10秒左右才能启动频率,你的控制电路是否有延时。 2)PC929,A3150V我这里有,可零售给你。020-88281886。

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-05-26 11:52:00
223楼
to: 你好李工,我就是用导线把12-27短接,然后把12-18(就是正转启动)连接,调速电位器置于最高速,没有其它的,就是这样才很奇怪。想问问您这种变频器是不是有延时启动功能。

飞天使者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2003年7月10日
发表于:2005-05-26 17:16:00
224楼
李老师: 我这里有台LG变频器,型号为SV037iS5-4NU,现在出现黑屏现象,显示模块和CPU模块所在控制板都试了,是好的,整流和逆变所在的模块量也是好的,现在怀疑开关电源部分有问题,但控制板是3层板,不好测量,求教你一下如何着手,你有这方面资料吗?

学变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:292
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2005-05-26 18:01:00
225楼
李老师: 丹佛斯VLT2800变频器驱动电路的Y4p33、Z9p35、A7s37是什么元器件,可以代换吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-27 14:03:00
226楼
1)LG变频器,型号为SV037iS5-4NU怀疑开关电源部分有问题,先检查直流电是否到达,触发电阻是否烧断,再检查开关管,变压器。 2)身边没有丹佛斯VLT2800变频器,最好是从同型号的电路板拆元件。

诸葛龙骏

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2005-05-27 16:28:00
227楼
李老师你好! 我这儿手上有一台松下电工小机子,具体型号:BFV70042F。其故障现象是不带负载一起动就跳SC2,也应该是过热保护,经查是模块坏了,可是上面的具体型号已看不清,你能告诉我它的型号吗?还有你那边有这种模块吗?具体价格是多少??

lwchenchao999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2005-05-27 22:17:00
228楼
您好李工:首先感谢您在百忙之中抽出时间,给我解答问题,请问模块:2MBI300P-140-03的晶闸管模块它有三个螺孔(分别是G2E1、E2、 C1)和4个引角(分别是G1、E1、G2、E2)它的好坏如何判断?请您详细叙述一下好么?

lwchenchao999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2005-05-27 22:17:00
229楼
您好李工:首先感谢您在百忙之中抽出时间,给我解答问题,请问模块:2MBI300P-140-03的晶闸管模块它有三个螺孔(分别是G2E1、E2、 C1)和4个引角(分别是G1、E1、G2、E2)它的好坏如何判断?请您详细叙述一下好么?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-28 08:11:00
230楼
1)用万用表10K档测量: G1-E1、G2-E2之间电阻应无穷大,用指针去触发G、 E(黑笔碰G ,红笔碰E),则 C1(黑笔)到E1(红笔)可导通,当G1、E1 短路,C1到E1则关闭(同样用10K档测、),短路G1-E1,测量C1到E1的耐压值,G2、C2、E2同理。对比G-E的电容量是否一样,再仔细检查模块是否有被拆开过的痕迹,价格高的模块有很多是被拆开维修过的。 2)没有松下电工变频器BFV70042F在身边,不知详细型号,这模块是专用的IPM模块,比较难买到。

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-05-28 10:03:00
231楼
谢谢老师的指点

诸葛龙骏

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2005-05-28 11:33:00
232楼
谢谢李老师!我现在已经知道它的型号了(STK-300)不过正如你所说的,这是一款专用型的IPM模块,市面上的确很难买的,看来这台机子是没办法修了,不过还是得向李老师说声谢谢!

lwchenchao999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2005-05-28 14:03:00
233楼
谢谢您,李工。说实在的,真的好佩服你,变频知识这么渊博!!!

求知人1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2002年11月24日
发表于:2005-05-29 08:41:00
234楼
李老师你好,有台安川616G5-22KW变频器,送电后供给大电容充电用的接触器不吸合,请教是否与接触器旁有一只输入DC24V输出AC250V的类似小继电器的元件有关,其起何作用?谢谢!

萧洒哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2005-05-29 11:19:00
235楼
李老师您好,看了您的贴子,真的受益匪浅.我是清远的,我厂变频器的品种和数量都较多,也时不时出故障,有一台安川616P5-22KW变频器,三相输出电压不平衡,有一相低18V左右,免强能用,但经常出现过载跳.PC925及PC923也换过,请教李老师.

人生一搏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-05-29 13:16:00
236楼
高人指导我,谢谢!zhaolianjunchair@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-29 21:03:00
237楼
1)安川616G5-22KW变频器,送电后供给大电容充电用的接触器不吸合,如果大风扇不动则是380/220V变压器坏了,DC24V小继电器一般不容坏,如果不能修改参数则是电压检测或主板有故障。 2)安川616P5-22KW变频器,三相输出电压不平衡,检查驱动电路小电容,PC925及PC923也可能还有问题,再换一次。

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-05-30 15:54:00
238楼
李老师:您好 东元变频器中元件:TB5A4V 是电流检测吗? 您是否有? 谢谢!

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-05-30 15:55:00
239楼
李老师:您好 东元变频器中元件:TB5A4V 是电流检测吗? 您是否有? 谢谢!

cn-electron

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2005-05-30 17:01:00
240楼
我是青岛的一名从事多年变频器.低压电器销售的业务人员.手里有上百家山东省的客户信息,一直想自己单干但找不到一家理想的性价比好.服务好又能提供免费样品和产品资料的产品厂家让我好推荐的。苦恼呀!