发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




stoneli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-03-18 12:40:00
2401楼

stoneli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-03-18 12:40:00
2402楼
李老师,您好!
  我厂一台MOELLOR DF4 75KW变频器在空载和负载低于45KW以下时都运行正常,但负载高于45KW就不能正常运行,请问是什么原因及需要如何处理?我是新手,期待你的答复,谢谢!!!

stoneli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-03-18 12:40:00
2403楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-18 15:58:00
2404楼
1)MOELLOR DF4 75KW变频器在空载和负载低于45KW以下时都运行正常,但负载高于45KW就不能正常运行:有何故障代码?是否机器老化,参数初始化一次。
2)三垦IHF-55K的启动电阻发热熔化,看来是与它并联的接触器没吸合.请问这可能是什么原因:控制电路故障或没有供电电源220V。详细电阻的参数不清楚,大约十几欧/100W左右。
3)ABB ACS800-04M-0170-3P901的变频器原先运行正常,停机一段时间后,开机工作后频率不稳定:参数初始化试。
4)东芝VF-S9  3相200V-1.5千瓦的变频器.通电后无任何故障显示,(显示设定的输出频率),但电机不传:是否有给启动信号?参数初始化一次。
5)多台变频器的联机方法:说详细点,或给我电话020-88281886。

l_n

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 141回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:379
  • 注册:2001年11月09日
发表于:2006-03-18 16:28:00
2405楼
请教李老师:
有一台富士G9S变频器,春节前使用正常,春节后再开机使用时,变频器上的语言莫名其妙变成了日文的,而且变频器无法运行(以前由按钮及电位器控制,无论怎么试,运行指示灯始终不亮,即使将“FWD”及“CM”短接也不起作用)。后来改成面板操作(也改回了中文),按下“RUN”键,“RUN”指示灯亮,屏幕上也显示“RUN”,但无论设定频率如何变化,输出频率始终为0,也没有任何报警及故障信息,不知何故?(说明:负载没有问题,换另一台同型号运行正常的变频器还是不行)。

蜂子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2006-03-18 18:20:00
2406楼
谢谢李工 董事
    我的富士变频器三相无输出已修好,是接触器辅导触点接触不好,阻值变大引起.
    可12台西门子的还没处理好.

小波变换

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2006-03-19 11:49:00
2407楼
李工:你好,你那有VLT5000系列输出端的电流互感器吗?型号是:2002 0320 具体价格是多少?如果可以我想买三个。

万事乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-03-19 21:26:00
2408楼
请问李老师:我的富士FVR1.59S-4JE显示LU不能工作请问是什么原因,如何解决.谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-20 10:01:00
2409楼
1)富士FVR1.59S-4JE显示LU不能工作请问是什么原因:低电压或开关电源不正常。直流电压?
2)没有VLT5000系列输出端的电流互感器。
3)富士G9S变频器无法运行:参数初始化试,面板运行也要短接FWD—CM。

super_man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2006-03-20 11:19:00
2410楼
hao

jjq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-20 16:24:00
2411楼
我有一台西门子420(7.5KW),在启动重负载时,出现F003报警,断电重启后在人的推动下能正常运行,我可以通过改变参数的方法解决此问题吗?还需要换大一点的电机吗?请李老师抽空解答,谢谢!

jjq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-20 16:30:00
2412楼
我有一台西门子420(7.5KW),在启动重负载时,出现F003报警,断电重启后在人的推动下能正常运行,我可以通过改变参数的方法解决此问题吗?还需要换大一点的电机吗?请李老师抽空解答,谢谢!

gugu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:475
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2006-03-20 20:38:00
2413楼
李老师:非常感谢!讲的太好了!

万事乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-03-20 20:47:00
2414楼
请问李老师:富士FVR1.59S-4JE显示LU并闪烁输入电压正常.是什么原因?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-21 09:04:00
2415楼
1)FVR1.59S-4JE显示LU:电压检测电路故障,+5V正常吗?
2)西门子420(7.5KW),在启动重负载时,出现F003报警:转矩提升(最小输出电压)是否设太大?参数初始化一次。前面讲很多,可在版头搜索“F003”。

super_man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2006-03-21 09:08:00
2416楼
参数恢复出厂值,不行就是模块有故障。 
 
 beerboy:  

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-21 13:55:00
2417楼
----关于变频器的节能原理:
     变频器本身并非是节能器,而且变频器本身工作要消耗一定的电能,其是否能节能取决于负载是否有节能空间,假如变频器的负载是功率因素很高而且不用调速的恒转矩电机或负载是不用调压纯电阻型的则变频器就不会有节能效果。
    变频器的节能有一点是显而易见的就是调速:如风机就不因全速运行而造成风量浪费,风机水泵型电机节能是明显的:如风机速度调到原来的一半,则功率理论上只有原来的12.5%(三次方关系)。
    变频器节能的另一个原因是在于变频器的节能运行模式功能:能保持速度不变情况下自动找到最低工作电压(没有这功能也可手动调整V/F曲线),这功能也要对风机水泵型电机才比较有效果的,大大提高其功率因素。如风机运行在50HZ,当其工作电压低于电源电压时也会节能。
    变频器的节能效果主要还要看第一点原因,第二点的节能效果不大,因为变频器价格及维修费高,后者基本没有节能的投资价值!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-21 14:22:00
2418楼
变频空调的节能主要是在于不会有频繁的大启动电流及节能运行模式,其不会因全速运行而造成制冷量浪费,所以其节能量没有厂家所说的那么高。

张卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:439
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-03-21 15:52:00
2419楼
受益匪浅

张卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:439
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-03-21 15:52:00
2420楼
收益匪浅