  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-03-27 08:43:00
2461楼
启动后无故障显示,有220V输出

liaojigang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-03-27 09:29:00
2462楼
手上一富士G9变频器没显示,可能问题出在那里,请李老师帮助!

code

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2006-03-27 14:23:00
2463楼
李老师你好!
  我有一台东芝VFA7,22KW的变频器,不带电机时正常操作和显示,电压也平衡,一带电机就没显示了,电机肯定没坏的,请李老师指点,谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-27 15:17:00
2464楼
1)东芝VFA7,22KW的变频器,不带电机时正常操作和显示,电压也平衡,一带电机就没显示:电机与变频器电源本来应没什么关系,换小电机试。
2)没有abb400变频器硬件原理框图,你可参考其它型号。
3)富士G9变频器没显示,应是电源问题,小电容是否漏水,开关电路集成是否坏了?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-27 15:33:00
2465楼
今天又有人把三菱A540-30KW变频器“N”端接地,好在空气开关性能好,跳闸及时,变频器检查后确定没坏,但电工吓坏了,变频器“N”端接地每年烧掉不少变频器,希望大家注意这问题。

ABB维修专家`

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2006-03-27 16:49:00
2466楼
李工你好,我有一台变频器ACS800-04M-0440-3一启报“SHORT CIRC”2340,现场很急啊,怎么处理啊,

ABB维修专家`

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2006-03-27 17:11:00
2468楼
有可能是电机短路、模块短路、干扰、检测电路太脏。前面有讲,请在版头搜索“SHORT CIRC”。

平平dg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 42回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2002年11月22日
发表于:2006-03-27 19:02:00
2469楼
我们公司有很多台达变频器,经常直流制动不好,就是电位器一调速度就很快,请问有什么方法解决吗?

平平dg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 42回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2002年11月22日
发表于:2006-03-27 19:02:00
2470楼
我们公司有很多台达变频器,经常直流制动不好,就是电位器一调速度就很快,请问有什么方法解决吗?

T.Y#

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-27 19:06:00
2471楼
李老师你好!!
    请问656GL5变频器就像你说的616GL变频器一样都是出现'GF故障'是不是最好换掉主版?
   主版可以修复吗?
  

张全华

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年1月30日
发表于:2006-03-27 20:30:00
2472楼
李工您好:
         面板很好用,参数已调完.只可惜显示是日文,看不懂.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-28 10:06:00
2473楼
1)面板很好用,参数已调完.只可惜显示是日文:请对照说明书参数调,大多只是数字设置。
2)656GL5变频器就像你说的616GL变频器一样都是出现'GF故障':坏主板只是一个可能,如果真的是坏主板则比较难维修。
3)多台达变频器,经常直流制动不好,就是电位器一调速度就很快:加速时间太短,与直流制动没关系。

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-03-28 13:40:00
2474楼
李老师,我这里有一台西门子ECO-45KW变频器,它原来是好的,给我拆了一个电解电容后(用到其它维修机),重新买了一个EPCOM的820nf电解换上去,,它竟然变成无显示了,直流有电的,风扇不转,风扇好的,没有24V电压送上来,可能什么坏了?

DL3098881

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-03-28 14:52:00
2475楼
李工您好:
 我有一台施奈德Altivar58变频器,上电显示Inf故障,问题出在那里?请赐教    谢谢

DL3098881

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-03-28 14:54:00
2476楼
李工您好:
 我有一台施奈德Altivar58变频器,上电显示Inf故障,问题出在那里?请赐教    谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-28 15:39:00
2477楼
1)Altivar58变频器,上电显示Inf故障:通讯故障,检查主板连线是否松动,换主板试。
2)西门子ECO-45KW变频器:电路板是否潮湿?换开关集成试。

新剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-03-28 15:47:00
2478楼
谁有西门子S7200的编程软件?

新剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2006-03-28 15:48:00
2480楼
谁有西门子S7200的编程软件?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师