《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




流星雨NO1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-04-01 14:05:00
2521楼
请问三菱f500变频器30kw的驱动电压是15伏还是多少,上电后显示欠压,请指教!谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-01 16:45:00
2522楼
1)f500变频器30kw的驱动电压9V左右,上电后显示欠压,直流电压正常则检查7800光耦是否正常。
2)没有见过ad96s08kaf的模块,用在哪个型号?

我想飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年8月24日
发表于:2006-04-01 17:19:00
2523楼
李老师你好!
我是变频器的初学者,现在手边有一富士FRN0.75c1s-4c的变频器,内部的编码都无法修改,包括F00和H03,不知是何原因.
请问李老师如果我想恢复出厂值该怎么做?
谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-02 09:15:00
2524楼
1)富士FRN0.75c11s-4c的变频器,内部的编码都无法修改:打开参数E01-E09,看是否有设为“19”的,举个例子:假如E09设为“19”,则要把X09-CM短接就可调参数;还有当FWD-CM短接时也不能调参数。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-02 10:30:00
2525楼
花两万元学变频器维修值得吗?
经常有人打来电话问这问题,我觉得是不太值得!因为如果你有一点电子知识,来到工控网后就没有道理不会修变频器,工控网就是免费培训班;如果你没有电子知识的基础,则不要期望通过两个月的学习就会维修变频器,因为维修变频器一定要长年累月的经验积累,你必须有这爱好!还要有充足的配件,广大的客户。
学习变频器维修最好办法是到变频器公司工作一两年,多到工厂去调试、安装变频器,一方面可认识多点客户,当有坏的变频器时则自己要大胆多动手解剖、维修!

终极菜鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2006-04-02 14:11:00
2526楼
你好李工:看你的文章真是太好了,真的很是钦佩,我是新手,有个问题请教一下,霍尔元件的作用是什么,在变频器中的功能是什么。

蜂子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2006-04-02 14:37:00
2527楼
三菱A540 7.5KW频器无显示:坏M51996  哪位有这个M51996?李工你那里有吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-02 15:34:00
2528楼
1)M51996我这里有,是常用元件,应当不难买到。

2)霍尔元件功能是磁场量转化为电压量,可在url=http://www.baidu.com/]http://www.baidu.com/[/url]搜索“霍尔元件  原理”。

朋友你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-04-02 17:10:00
2529楼
你好李工:有台松下单相0.75KW的变频器,上电后面板无显示,输入电源指示灯亮,测CPU板上部分器件间有电压,按压侧边排线风扇时转时停,但刚上电时不转,测排线接触良好,问题有可能出在哪?

c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-04-02 18:37:00
2530楼
你好李工:一台VTL2800系列1.5KW的变频器,面板控制正常,但外部控制时,无法运行 参数设定:参数初始化后02设为0  13=2或4 外控运行频率端53需加上电压 外控端子12和27短接,在接通变频器运行端12和18之前按一下START键运行,按照按此参数设置好了后还无法运行,请教问题有可能出在哪?

jinbaoren123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-04-02 22:00:00
2531楼
各位楼主
我遇到一个问题,想请教一下:三肯的型号是:SVS-252C<1.5KW>(两台)
该变频器是开关型,还有一个电位器.面板上只有这些了.一开始上电显示6,发光管不亮,调节电位器无任何反映,通过检查发现电动机一组线圈接地,变频器内33欧15W电阻坏了,电容两端电压210V左右,由于没有33欧的用了39欧20W电阻,电容两端电压310V左右了,更换了电动机,通电显示两个0, 发光管也亮了,调节面板电位器,显示4,电动机没有反映,拔下(好象温度和电流检测的)四线的插头,调节面板电位器,显示0-60HZ但电动机仍没反映.
此机子是220V供电的,对于这种情况,帮我分析一下到底是那部分出了问题?(两台一样的毛病)谢谢了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-03 09:12:00
2532楼
1)SVS-252C调节面板电位器,显示0-60HZ但电动机仍没反应:快熔是否烧断了?模块触发端是否有驱动信号?
2)VTL2800系列1.5KW的变频器:12-18端是否有24V电压? 53-55端是否有10V电压?
3)松下单相0.75KW的变频器排线风扇时转时停:开关电源不正常,其负载可能有短路现象(包括风扇短路)。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-03 15:39:00
2533楼
欢迎参加“中国工控网网友广州白云山一日游”活动:[url=http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=321800]http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=321800[/url]

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-04-03 17:34:00
2534楼
李老师你好:
   我在为维修丹拂斯VLT5000的2.2KW的 时候!,遇到了 一个 问题,在 拆的时候.我把 两个直流电抗器拔掉,在重新插上的时候,直流回路不得电,我不知道着两个电抗器的红头与 黑头是插在MK15.18还是16上!请各位老师解答一下!
祝各位老师身体健康!谢谢! 

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-04-03 19:47:00
2535楼
李老师:您好!
我是一个新手,这里有几个问题敬请您帮忙解答。
安川616pc5驱动板上的贴片三极管,上面标有“M Y”有的标“N Y”它们是什么管子?还有小的玻璃二极管是什么管子?哪里有资料下载?谢谢!

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-04-03 20:00:00
2536楼
李老师:您好!
我是一个新手,这里有几个问题敬请您帮忙解答。
安川616pc5驱动板上的贴片三极管,上面标有“M Y”有的标“N Y”它们是什么管子?还有小的玻璃二极管是什么管子?哪里有资料下载?谢谢!

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-04-03 21:06:00
2537楼
李老师:您好!
我是一个新手,这里有几个问题敬请您帮忙解答。
安川616pc5驱动板上的贴片三极管,上面标有“M Y”有的标“N Y”它们是什么管子?还有小的玻璃二极管是什么管子?哪里有资料下载?谢谢!

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2006-04-03 21:36:00
2538楼
不可以这样请教别人。你可以用百度搜一下看看。

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-04-03 23:02:00
2539楼
  李工您好,富士的G7S的变频器有通信口吗,和PLC通信的,我看了一下,盖子拆后看到有一个COM口,六针的,是那个吗,那是什么口呀,232吗?谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-04 08:23:00
2540楼
1)关于贴片三极管的替代件:维修变频器经常碰到驱动电路的小贴片三极对管烧坏(如富士G9、安川616G5),市面上难以买到,可用A950及C1815小三极顶替,“MY”是NPN.
2)富士的G7S的变频器有通信口:没用过这通讯口,说明书也没有讲,请向代理商查询。
3)丹拂斯VLT5000的2.2KW可根据实际电路插上,通电前测量R、S、T与P、N电路是否正常就可以。