发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




张东强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-04-15 11:55:00
2621楼
    李老师你好。
    我们这里有4台富士变频器,两台是托轮,15KW,两台是行走小车,1.5KW,工作位置在一起,经常一起跳闸OU3,又是跳3台,又是跳4台,复位后还能正常工作,查不出原因,请指教。

嘉友

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2006-04-15 16:53:00
2622楼
李老师:
    你好,我有一台三菱变频器,一起动就报OC1,我用酒精擦洗驱动板后,带小电机运行正常。到客户那里带载还报OC1,用酒精再擦洗,带小电机正常,用电吹风吹热驱动板驱动和检测部分,就报OC1,请问李老师,是电阻的问题还是电容或是LM339,LM393?请指教。

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-04-15 18:28:00
2623楼
应该是检测出问题.

嘉友

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2006-04-15 18:48:00
2624楼
可是,检测部分电阻没发现有异常的!

程世恩

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 129回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-04-16 07:49:00
2625楼
我顶一下不妥之处请李老师及各位朋友指正
   王后申:问题要说清楚,安邦信的型号?,是按键不起作用还是调速上不去?,是外控还是面控,在试一下吧。 
   张东强:查一下输入电源电压,是否功率太小,有条件换一下  
    嘉友: 型号规格??   不过你的思路是对的,自己动手把,会有成就感的,到时候告诉大家是哪得问题好了
    
    顺便说一下,各位朋友我们的问题说得越详细越好。包括牌子?,型号规格?,外控面控?,待机运行情况等,这样可以节省更多的时间谢谢

嘉友

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2006-04-16 09:57:00
2626楼
我的机器A540-15K,现在还没找到问题。请大家指点。

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-16 10:48:00
2627楼
厉害啊,李老师

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-16 16:56:00
2628楼
1)三菱变频器,一起动就报OC1:当检测到三相输出电压不平衡就会跳这故障,检查站驱动电路及反馈电路,是否是电路板没吹干。
2)4台富士变频器经常一起跳闸OU3:减速是否太快?或是干扰,附近是否有大电流开关动作?

嘉友

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2006-04-16 17:12:00
2629楼
李老师,你好!三菱变频器,一起动就报OC1,线路板已经干了,用电吹风是把板子吹热,热了以后一起动就报OC1.用酒精擦洗驱动板后,起动不报警.请李老师指教

张东强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-04-16 22:57:00
2630楼
   程世恩:谢谢,输入电压,功率都没问题,今天我把两台15KW变频器的减速时间延长为150秒,效果较好,大的不跳,小的也不跳了,明天再继续观察,请多指教。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-17 08:35:00
2631楼
1)森兰BT40S(45KW)变频器整流桥应该是多少安培 :估计要100多安。
2)两台15KW变频器的减速时间延长为150秒,效果较好:原来减速时间间是多少?还会跳故障可设置自动复位功能。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-17 08:45:00
2632楼
最近维修过几个电梯变频器,都是因为那个位于变频器与电机之间的的接触器触点不良引起的,这个接触器好象没有必要用!不知电梯厂家为何要装这个接触器?哪个电梯高手知道这问题?设计者可能没想到这接触器会对变频器产生什么影响!

翔盛化纤

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-04-17 20:14:00
2633楼
李工 原变频器上用的是60A 对吗

浪里一叶舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-04-17 20:19:00
2634楼
 [color=#FF0000][i]1)最近有台机器,控制板没问题,6个光藕也全换了,还是没输出:是否有主板换,用示波器跟踪信号,变频器型号?[/i][/color]
李工:不好意思,上次说的不太详细,补充如下:
机器已经换驱动板(换后机器正常)发走;变频器型号是三肯SPF-15K;现在问题是想找出驱动板的问题所在,李工你说的“示波器跟踪信号”能不能详细介绍一下,等待

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-04-17 23:55:00
2635楼
浪里一叶舟:你换了那四脚光偶了吗,该光藕有问题直接出现OCPN的

东兢电子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-18 09:41:00
2636楼
李工
   我有台施耐德ATV58的变频器,先是整流桥烧了,我换后即显示1n1我问过代理他们说是自检状态,我查手册都没这个显示,他们说控制电脑板坏了,我换了一块,但还显示这个状态,下面驱动我查过没问题,现在面板上所有的键都不起作用,上电就显示1n1
    大家帮帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-04-18 09:43:00
2637楼
请教大家个问题,西门子ECO37KW变频,电解电容炸过1个,我换了4只上去(两组),在现在出现现象如下:
1:直流电压有时低,最低197V,导致继电器(主回路))不吸合,大约上电十次有一次有显示
2:当这台机通电,继电器吸合后,有时继电器会自动断开过几秒又自动吸合
3:当电压打到380V,面板出现显示的时间长,有时差不多10秒,最短也要5秒

经检查,充电电阻没问题,,整流静态测量也正常

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-18 11:09:00
2638楼
1)西门子ECO37KW变频开关电源或主板有故障。
2)施耐德ATV58的变频器显示1n1:检查开关电源+5V是否正常。或电流互感器坏。

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-04-18 13:36:00
2639楼
请教李老师:一台1.5KW的变频器,带空载0.75的电机.15HZ以下电机运转正常,升到20HZ左右.电机抖动厉害,直流电压540伏没变化.已更换了所有的驱动电容!

东兢电子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-18 15:37:00
2640楼
李老师
关于施耐德ATV58的变频器显示1n1:检查开关电源+5V是否正常。或------
   我检查5V正常,电流互感器好象也没问题,因为它就是在一个磁环上绕了三组线,别的好象没什么电流检测的了,就是输出部分有两个霍尔检测,不过那是输出呀,
       现在我该检查那里!!!!!!!!!!!!!