发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-04-21 09:40:00
2661楼
李老师你好,问一台ABB ACS800运行时间长报2340故障(电机电缆或电机短路),冬天时间要长些,有时能用几个时,热天就短,有时用十几分钟就报,空载用正常,测量输出电压三相平蘅。是250KW 供水用的。。
请教怎么查找处理??谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-21 10:18:00
2662楼
1)ABB ACS800运行时间长报2340故障:电路板是否尘多?也可能是干扰,调低载波频率试。
2)CM10MDL-24H 和  CM10MD-24H是可以代用,前者为长脚。
3)东芝VFA5 5。5KW变频器,报控制回路欠压:直流电压正常则检查电路板小电容是否漏水!

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-04-21 10:54:00
2663楼
李老师你好,灰尘已经清理过,好像是顶用了几个月,现在又不行了,用了几个小时或十几分钟又报2340,电机和电缆也检查了,用摇表摇了,没发现什么,干扰会是什么干扰呢??载波频率没调,可以吗,??他是250KW的变频拖280KW的电机,但电机电流是504A,变频电流是521A,这个应该没问题的,上限频率调到48.3HZ,请麻烦再给我讲讲.谢谢你了李老师!!

后辈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2006-04-21 19:53:00
2664楼
李工您好,请问您那是否有LG变频器主板和驱动板,型号为:SV-iG5  0.75kw-3.7kw(200/400V)如果有,多少钱。
   我的邮箱:24680274@sina.com

后辈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2006-04-21 20:04:00
2665楼
LG变频器,型号:SV-IG5设定参数时,内部参数不能改变,这是那里故障。还有一台,型号相同,从外部端子输入启动信号,撤掉启动信号时,不能停机。是什么原因。

任安庄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-21 20:43:00
2666楼
受益非浅

程世恩

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 129回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-04-22 09:03:00
2667楼
石家庄附近我可以帮你修一下的。

yingwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-04-22 09:23:00
2668楼
李老师
    你好`
    我司有一台东芝变频器TOSVERTVF-A5,故障为30:0  好象是锁住了`  请问这样解缩` 

流星雨NO1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-04-22 15:16:00
2669楼
请问李老师6SE7087 6JD60西门子变频器显示F026故障代码如何解决?急急急!!!!!

学海无崖23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-04-22 16:42:00
2670楼
李工及各位老师:
    请教几个问题。
   1、我公司有两台施耐德V71,200KW的变频器分别控制两台132KW的电机,为非恒转矩。经常出现‘制动命令’故障,请教这是什么原因及如何解决。偶尔出现‘电机短路’故障,电流分别要达到6、700A和8、900A,经断电复位后使用正常,请教这是什么原因。(两台电机通过齿轮共同工作)
   2、现公司领导要求我们在上述两台变频器的输出端分别加上两台串联的电抗器,请问这能否行,能达到平波的作用吗?(这四台电抗器为另两套132KW变频器输入输出端配套用的电抗器,因感觉这四台电抗器比较小,现在是顶着被领导批评的危险没有接上去,请各位老师帮帮忙了)

wgw0225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-04-22 20:00:00
2671楼
李老师 我是一个变频器新手,以前没接触到这方面的基础东西,所以现在学起来发现很困难,可我很想学好这方面的知识,能给我发点基础资料或者介绍几本资料,可以吗?盼复,谢谢!!!

wgw0225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-04-22 20:01:00
2672楼
李老师 我是一个变频器新手,以前没接触到这方面的基础东西,所以现在学起来发现很困难,可我很想学好这方面的知识,能给我发点基础资料或者介绍几本资料,可以吗?盼复,谢谢!!!wgw0225@163.com或者jmch0206@163.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-23 08:44:00
2673楼
不好意思!这几天由于在搞登山活动的准备工作比较忙!中国工控网网友“广州白云山一日游已在昨天成功举办,请看图片:[url=http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=325782]http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=325782[/url]

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-23 08:59:00
2674楼
1)我是一个变频器新手,以前没接触到这方面的基础东西,所以现在学起来发现很困难:本论坛也有很多基础的东西,你也可买几本书看,最好能到变频器公司上班一两年。
2)两台施耐德V71,200KW的变频器也有可能是干扰造成的,载波频率调低点试,通常电机线很长才要安装输出电抗器,电机线有多长?
3)西门子变频器显示F026故障:模块没事则是驱动的故障,检查光耦及小电容。
4)东芝变频器TOSVERTVF-A5,故障为30:0 : 没见过这故障,请找代理商。

学海无崖23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-04-23 14:36:00
2675楼
变频器和电机的位置相距在50~60米。在这以前这两台132KW电机是配的西门子132KW变频器(配输入输出电抗器),因经常在制动时过电压,后更换为200KW变频器,并更换了制动电阻,只是现在没有加电抗器。

嫩柱子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-04-23 17:05:00
2676楼
台达的VFD007M21A变频器使用说明书哪位仁兄有?我急呀!远程控制端子没指示,难接线!

拎壶冲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2006-04-23 20:04:00
2677楼
李老师:我有一台丹拂斯2822变频器本机操作正常,远程操作不起作用,参数没有错,跟其他机一样.   恢复出厂值也没用.按面板启动键有效,接电位器没频率显示无输出,更换CPU芯片无效,不知哪里问题?
  是否有主控板卖?多少钱?  13814885938

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-24 08:48:00
2678楼
1)丹拂斯2822变频器检查电位器是否有+10V电压。没有这主板。

拎壶冲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2006-04-24 08:53:00
2679楼
回李老师:丹拂斯2800有+10V电压,24V也有

绿水青山

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2006-04-24 13:24:00
2680楼
请李老师救急:安川G5上电,右下角控制保险烧坏,报警显示UV1 直流电压低(接触器不吸),查接触器线圈及触点均正常,不知TCU-500U的工作原理。请李老师指教,谢谢!