《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




haioudao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-05-12 19:26:00
2801楼
李工:
向你请教一个问题。我遇到了这样一个问题。就是我自备电厂所供的电用户中。一个用户的主变送电时致使电厂的400V厂用电中所带的变频器都跳闸,而十千伏高压没问题,请问是什么原因?

王厚申

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-05-12 20:20:00
2802楼
李老师我修了一台丹佛斯的变频器也能用可是它的内部温度上升很快我只是去摸机外面我说的温度上升是说它比别的变频器你说是不是它的变压器老化的原因呢它已经三年了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-13 14:15:00
2803楼
1)丹佛斯的变频器也能用可是它的内部温度上升很快:散热片与风扇是否尘多?模块是否是原型号的?
2)一个用户的主变送电时致使电厂的400V厂用电中所带的变频器都跳闸:显示什么故障代码?是否是过电压?
3)三菱变频器的POWER 灯总是报警:是闪烁吗?如果这样是电源坏了,一体化电路不可维修。
4)艾默生250P(水泵)变频器报E010:散热片与风扇是否尘多?输出是否缺相?输出是否短路?

P.lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-05-13 16:55:00
2804楼
李老师,还是得拿一个小问题来请教你这位大师.
  在控制系统中数字PID控制器常见的是PI而不是PD或PID控制器.但如果我们在对一些特性中要求快速性较高时能不能用一下PID控制器呢?

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-05-13 18:02:00
2805楼
请教李老师:
  西门子440的开关管上负极脚上串的一个电阻是多大啊?
  我在维修的时候发现这个电阻已经炸飞了,不知道阻值。所以请李老师一定要帮我下,谢谢了!!!!

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-13 18:20:00
2806楼
440的开关管上负极脚串的一个电阻是R47,和LM317T后面的一样!有西门子问题可以交流013736493966 QQ27911789 西门子变频器交流群24556221
    

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-14 09:03:00
2807楼
1)开关管上负极脚串的一个电阻是相当于保险管作用,以减少烧毁其它元件,0.8-0.5欧都可以.
2)对一些特性中要求快速性较高时可能不能用PID控制器,其运算速度太慢,估计要用伺服器.

HANYUE

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-05-14 11:09:00
2808楼
李老师:
   您好!
  有一台AB公司的变频器(1336E-BRF20)出现F3023故障代码
不知道怎么办了~请李老师帮帮忙

流星雨NO1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-05-15 10:22:00
2809楼
请教李老师村田MV400板子上的存储器80021哪儿有卖的?

犁树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2006-05-15 11:17:00
2810楼
我维修台安N2变频器,发现80%都是过流,请教各位老师应从何处入手?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-15 15:12:00
2811楼
1)台安N2变频器,发现80%都是过流:模块没坏则是光耦问题,换光耦试。
2)MV400板子上的存储器80021,通常是没有卖的,除非你有旧板拆,否则要换整个主板。
3)没见过AB公司的变频器(1336E-BRF20)出现F3023故障代码,估计是通讯故障,是否能把参数初始化?否则换主板试。

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-05-15 22:31:00
2812楼
   请教李老师:
1) 施奈德变频器ATV16U41N4用外接端子模拟电压可以给定频率,但短接+24V和FWD后电机不转,一时没有说明书,不知其运转指令参数该如何设定?
2)伦茨EVF8218-11KW变频器上电后运转绿指示灯常亮,面板上也能读出运行中检测到的输出频率,电机电压电流值,但测U V W三相始终没有电压,不知是哪部分的问题?

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-05-16 02:32:00
2813楼
李老师:
  艾默生250P(水泵)变频器报E010:散热片与风扇灰尘清理过
输出不缺相,输出不短路,但是有时候还是报E010  
时间不能确定  不知道是什么原因。。和扁平电缆有关吗?
因为我看见扁平电缆已经腐蚀了

lengxb12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-05-16 08:33:00
2814楼
讲的太棒了 谢谢!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-16 08:37:00
2815楼
1)艾默生250P(水泵)变频器报E010:和扁平电缆也可能有关系。
2)施奈德变频器ATV16U41N4与伦茨EVF8218-11KW变频器可能都是主板问题,参数初如化试。

李雷的欧母龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2006-05-16 15:29:00
2816楼
小弟虽然是学电器的,可是看到各位仁兄的高谈阔论,倍感相形见绌,看来还需要学习。

李雷的欧母龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2006-05-16 15:29:00
2817楼
小弟虽然是学电器的,可是看到各位仁兄的高谈阔论,倍感相形见绌,看来还需要学习。

好友小顾

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2006-05-16 16:02:00
2818楼
李老师好!我这有一台富士FRN5000P9S-4CE-18.5KW的变频出现输出三相电流不平衡,其不正常的一相和正常的两相的电流差为10A左右,此变频已使用8年了.另外,变频器50HZ运行时,电源三相电流轮流上下15A左右.请问如何能排除此故障?谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-16 17:08:00
2819楼
电机没事则更换光耦试,但要注意不要换上坏的光耦。

xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-05-17 09:53:00
2820楼
李老师你好;请问三菱Z系列220/0。75上有一个电流传感器的资料你有吗?它的电源是不是正5V与负10V啊。能不能发给我呀。在这先谢了。我的邮箱是li_feng1232003@yahoo.com.cn