发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




crh615

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2006-05-24 11:14:00
2881楼
李老师您好:

  我这有一台台达的变频器,一开机就会出现.cf3.6`这个代码。说明书上并没有这个代码。。请问是什么问题?????谢谢

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-05-24 11:47:00
2882楼
疯人大哥,都说过了模块没问题!驱动元件全部换了,电压测也正常!有点怀疑电流传感器!

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-05-24 15:33:00
2883楼
果然电流传感器坏了!断开电流传感器与主板的联系,通电测电流传感器输出口.一个是0伏,另一个是15伏!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-05-24 17:26:00
2884楼
李老师你好:  
   我想请问你一下在市场上有没有:  OP62GUCHIYA  这种小传感器买没?你那有没?
    急,谢谢!

左伦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-05-24 18:03:00
2885楼
请问李工:一台三菱A200上电,变频启动后转速到最大,频率50Hz,上升过程中不能下调,只有到最大后才能下调。能不能设置成上电后变频启动能到预定转速?还有一个问题,变频器在工作换班时(设备在一段时间内不使用,有时是几小时,有时是一两天)需要断电么?

cdta

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2006-05-24 19:36:00
2886楼
对不起李工,我的鼠标不灵活多发了!其中台达P-22KW的过载、电流、可调的参数都调了,还是无效,请指教,谢谢

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-05-25 09:42:00
2887楼
李老师你好,
   我OMRON 3G3FV的变频器 OH1报警已经消除,但是点动的时候出现报警SC 输出短路  我测3相平衡,但是表笔反接就没有反映,请问是什么问题? 还有就是按 RUN 键运行灯亮,面板显示 0 Hz
但是按面板上面的键频率始终调不了,在设置方面应该没有错,如果有错 请问我应该注意哪些?
   谢谢!

苏州通博自动化

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2006-05-25 09:51:00
2888楼
 请高手指教  有一台ABB SAMI GS(ACS501)变频器开机显示DIG/ANALOG INPUT SEL 11 GROUP怎么处理?按任何键都没反应 

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-05-25 10:57:00
2889楼
三垦变频器主板坏不能初始化数据,也没有启动信号输出.是不是把099参数置于1按确定键,在读取和1间按上升键,出Inte初始化就进入开始.我按此操作3遍,调整后的数据一点都不动,真搞不懂了!希望李老师指点迷津,谢谢!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-05-25 14:15:00
2890楼
李老师: 你好
    我有一模块 型号为:7MBR15NF120  请问这是什么牌子的模块 
在市场上能买到他吗?如果买不到我能用什么样的模块替换?
还有就是请问李老师 我怎样检测模块的好坏,麻烦你教教我。谢谢
急用,请李老师一定要回复!谢谢

一新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2006-05-25 14:28:00
2891楼
李老师你好:
    西门子6SE7033-7EG60。启动时一切正常。面板可以增加频率。用万用表测无输出。用示波器检测触发板的A1458的2,3间有约5伏的方波。请指教!谢谢李老师前面的指教。

zhanghf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2006-05-25 14:38:00
2892楼
不知4脚的光耦怎么测试或判断好坏?哪位能解答,谢谢

愁人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2006-05-25 14:52:00
2893楼
李老师您好!
    我想请问一下,山肯变频samco-i IF-15K ICO-1A-D的出厂默认值,还有,为什么控制模版上的其他参数可以更改,可是电流参数却改不了?谢谢!

橘红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2006-05-25 15:15:00
2894楼
最近用汇川的变频器MD330/MD320觉得不错,尤其在低频大转矩的场合,其优异的性能不逊诸多进口品牌,可以试试

EASYCOM888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2002年6月18日
发表于:2006-05-25 15:59:00
2895楼
我的1台施耐德变频器ATV38 , 上电报PHF故障,,不知是不是模块坏了?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-25 16:44:00
2896楼
变频器报PHF故障: 线路发生故障,断路器,接触器缺相,报PHF故障。把所有变频器上端的线路都合上,测量变频器L1,L2,L3之间电源是否正常,如不正常,检修更换损坏的器件。 变频器内部电源板损坏,报PHF故障。可能是内部电源板损坏,需要修理了。<

海南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2006-05-25 16:57:00
2897楼
李老师,您好。
我正在调试AB的1336PLUS-II变频器,鼓风机110KW,引风机220KW,运行时经常跳故障5(过压)和故障7(过载),两台变频器的起/停时间均设在20/30s,请问一般情况设多少合适,还有其他参数须设置吗,谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-25 17:06:00
2898楼
1)samco-i IF-15K ICO-1A-D的出厂默认值:参数99设为“1”。
2)不知4脚的光耦怎么测试或判断好坏:与好的进行电阻比较。
3)西门子6SE7033-7EG60:参数初始化一次,模块触发端是否有信号?
4)7MBR15NF120及其代替模块都是比较难找,价格也很高。
5)三垦变频器主板坏不能初始化数据:估计要更换主板。
6)OMRON 3G3FV的变频器点动的时候出现报警SC 输出短路:模块短路 或 驱动没修好。
7)三菱A200上电,变频启动后转速到最大,频率50Hz,上升过程中不能下调:估计是参数问题,实始化试。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-25 17:18:00
2899楼
AB的1336PLUS-II变频器起/停时间均设在200/300s.电机参数也要调好。

cdta

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2006-05-25 17:57:00
2900楼
李工你好!
请问我有一台台达P系列22KW的变频器,在45HZ时能正常工作电流约40A,50HZ就跳过载保护电流约55A;[另一台在该设备上能正常工作,两台参数一样];恢复出厂值和调整电流、过载保护、V/H等调试参数还是不行请问:主要维修哪些要点?我该如何处理?谢谢!