发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-31 11:48:00
2941楼
1)深圳产的SP500-P 132变频调速器,带110KW风机;故障现象:电压正常,输出电流三相不平衡:估计是变频器问题,启动10HZ以下才可看出电压不平衡,如果电机温度觉得烫手则最好维修好变频器。
2)安川G7变频低速启动时五六秒即报VCF故障停车:电压不稳定也会这样,参数初始化试或设置自动复位功能。

QQ1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2006-05-31 17:16:00
2942楼
请问李老师:我单位一座高炉卷扬使用的是意大利西威变频器,型号为AVY93150,额定功率315KW。
在线为一用一备,可以倒换使用。电机一台,型号YZRF2 400L-10  145KW  额定电流332A
现阶段出现如下问题:
    两台变频器均出现频繁报过电压、过电流故障。
     两个月前报过电压,现在报过电流。东西两车都报,拉焦拉矿都报,加、减速、高速都报,中间还夹杂着报过几次IGBT过电流(停了冷却风扇后不报了),还有几次报电流反馈丢失(输出不接电机,上电就报。我把RV33调节版重新插拔吹扫了一次,报的就少了)
     来回调整电流限幅(100%~120%之间)有时候会稳定一段时间。但过不了多久,就又开始报警了,请问如何处理?谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-31 20:40:00
2943楼
估计是电路板尘多引起的,而且尘土是有电解质,很多钢铁厂都象你这样,有很多牌子变频器没有在防尘方面下功夫,其没想到中国工厂的环境有多恶劣。变频器最好有密封电气室,并装空调机。

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-05-31 21:15:00
2944楼
李老师你好:谢谢回答我的问题,你说电压不稳是指输入还是输出部分?另外参数初始化有什么特别要求吗?注意事项?

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-01 06:43:00
2945楼
李老师好:您说的参数初始化是针对A2-01....A2-32中的数据吗?操作方法是不是将A1-03设置为1110.然后再将原先的数据写入后开车运行?这样不会初始其它数据吧?另外设置自动复位功能是不是G7变频中的故障复位再试功能?如何正确设置?在多段速中随速度的变化运用故障复位好吗?

于木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年3月10日
发表于:2006-06-01 11:37:00
2946楼
这里可以学不少东西,应该常来的

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-01 12:38:00
2947楼
李老师好:一台明电舍VT230S变频损坏后用VT230SE替换.开机后机器运行正常,但人机对话屏没有速度显示.请指教什么参数没设定完整.在此谢谢了!

尹玉玺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-01 15:20:00
2948楼
李老师你好!我是刚接触工业自动化这个行业的,从上面的帖子上我学到了很多东西,深信李老师是工控界的顶尖人物,我很佩服,在以后的工作中还请李老师多多指教.

davidxash

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-01 15:31:00
2949楼
好地方

腾龙电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2006-06-01 15:36:00
2950楼
李老师您好:我有两台台安N20.75KW/220V变频器工作中遭雷击,显示E.S.,是外部紧急停止信号,请教李老师指导一下.谢谢!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-01 15:45:00
2951楼
1)明电舍VT230S变频损坏后用VT230SE替换.开机后机器运行正常,但人机对话屏没有速度显示:检查模拟量信号是否正常?是否接错线?
2)参数初始化操作方法是将A1-03设置为2220,能否用“复位再试功能”还要看你实际生产是否能用这功能。电压不稳是指电源输入电压。

腾龙电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2006-06-01 15:49:00
2952楼
李老师您好:我有两台台安N20.75KW/220V变频器工作中遭雷击,显示E.S.是外部紧急停止信号,请教李老师指导一下,怎样处理???谢谢!!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-01 16:16:00
2953楼
李老师好
  我一艾默生变频器模拟输出为4-20mA。但是检查发现输入2端电压在12。3V左右。正常情况应该在1V,我更换控制板好好了
请问是控制板上什么出现了问题?  谢谢

为了

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2006-06-01 16:47:00
2954楼
   李老师您好!
   我有一台东元7300CV2.2KW变频器,没有报警.频率可调.模块和驱动是好的,就是没有输出,我没有参数说明书,不知道恢复出厂值.请指点该怎么处理.谢谢!!!!!!!!!!!!!!!急

陆铭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2006-06-01 18:21:00
2955楼
李工您好:一台惠丰F1000G2.2KW上电正常,运行报OC,初始化后还报.是怎么会事?请指教,谢谢!!!!!!

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-01 19:33:00
2956楼
李老师你好:感谢百忙之中回答学生的问题.明电舍VT230SE在人机对话屏上不显示速度的问题,不存在接错线.因为屏显的数据直接从变频上用插头连出,我还是认为参数设置不当.请在指教.

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-01 19:40:00
2957楼
安川G7初始化的问题:是否在初始化前要将变频所有参数做好记录,以备在初始化后重新输入?期待着您的答复.

DOP

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:42帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2004年10月03日
发表于:2006-06-01 21:41:00
2958楼
  李老师你好!请问您一问题.
  有一台,三木变频器VCD-110K-H2.出现OP(过电压)故障.DC直流高压有530VDC.不回高.检测点的电压,由CN3A输出4脚:14VDC:5脚:14VDC。有时正常,可有时还是显示OP故障!请问这是哪里问题?谢谢。

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-06-01 22:15:00
2959楼
李老师 
我一个fuji g1175kw的变频器,换了新cpu板,带一个   1.5kw 的电机,电机发抖,电机参数已改(其他参数为出厂设置),后来根据说明书,改u61=1,运转就正常了(电机不抖了),然后在10hz恒定运转下,我改参数u61=2,过了20s左右,跳er7,复位不了,初始化也没有用,不管带不带电机都是er7. 应该怎么解决啊?会不会cpu板出问题,怎么办?

xinjunxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2006-06-01 23:40:00
2960楼
bu  cuo  a