  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-06-07 08:24:00
3001楼
 李工:你好..请问·伦茨BVF8215-E  4KW
变频器下面电容板上的黑色园的是什么东西,还有两个小板,是不是跟别的变频的上电接触器跟电阻差不多...?? 那板成两半了
能买到这东西不?? 

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-06-07 08:25:00
3002楼
 李工:你好..请问·伦茨BVF8215-E  4KW
变频器下面电容板上的黑色园的是什么东西,还有两个小板,是不是跟别的变频的上电接触器跟电阻差不多...?? 那板成两半了
能买到这东西不?? 

风之子1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-06-07 09:03:00
3003楼
我是新手,还望李老师多指教,多发一些文章

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-07 09:03:00
3004楼
1)压敏电阻如何接在变速器:变频器本身都有压敏电阻,再接压敏电阻只是重复保护,可接在变频器与空气开关之间。
2)西门子MM440系列2.2千瓦变频器可能是模块触发脚虚焊(包括模块里面虚焊)。
3)ABB的ACS400 5.5KW变频器估计是要换主板。
4)电工VF-8X起动困难估计是模块问题,但我没这模块。

风之子1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-06-07 09:06:00
3005楼
李老师,我想要一些变频原理以及与PLC通讯方面的文章,要利于我们新手掌握的,谢谢,我的信箱yaoqin-china@163.com

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-07 10:17:00
3006楼
   各位高手:
  我这里有一台安川的F7的220KW的变频器,在启动到6HZ的带负载的时候报过压,直流侧的电压为800多伏.但我断开电机线的时候却显示正常!我不明白的是 怎么在升速的时候出现过压呢!

7307921

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-06-07 12:30:00
3007楼
 李工:你好..请问·伦茨BVF8215-E  4KW
变频器下面电容板上的黑色园的是什么东西,还有两个小板,是不是跟别的变频的上电接触器跟电阻差不多...?? 那板成两半了
能买到这东西不?? 

飞哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年2月07日
发表于:2006-06-07 15:48:00
3008楼
李老师:
    请问贴片三级管型号为OK11的是什么样的三级管(此三极管用在东元变频器开管电源部分,标号为Q3),可以用那一种三极管替代呢?
    还有就是你上次说的那个C1384有没有替代的三极管?型号是多少呢?
    在此表示万分的感谢!!!!

薛圣朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2006-06-07 16:03:00
3009楼
请问李老师:
电源芯片UC3844能否用UC3842代替?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-07 16:21:00
3010楼
1)没有东元变频器及伦茨BVF8215-E  在身边,无法回答这问题,请问代理商。
2)安川的F7的220KW的变频器,在启动到6HZ的带负载的时候报过压:电机线接触不良或干扰,调低载波频率试,控制线是否有屏蔽。
3)要一些变频原理以及与PLC通讯方面的文章:基础的知识最好还是买本书看,工控网“图书栏目”都可买到。

zhanghf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2006-06-07 23:05:00
3011楼
求教李老师
1.三菱FR-S520S-0.75K,工作运行一段时间后会突然间出现飞速走失(失控)随机产生的,这是什么原因造成的
2.三菱FR-S520S-0.4K,运行时电机会跳动,更换CPU板就正常,请问cpu板哪里可能坏了?
谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-08 09:03:00
3012楼
三菱FR-S520S参数初始化试。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-08 14:05:00
3013楼
李老师
   好!请教一问题:我一艾默生变频器外部端子控制,参数设置正确,接线正确,但是反转不行,短接反转与COM端。发现没有信号输入。我估计是控制板出现了问题。请问是不?如果是,那么在控制板上的什么东西坏了会出现这个问题?

秃鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2006-06-08 19:35:00
3014楼
     李老师你好。请问有一台富士5000VG5S变频器在运行中,显示器无显示 。在更换变频器后慢行一分钟,IGBT摸块烧毁,请指教。谢谢。

jsxdganmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-06-09 10:01:00
3015楼
艾默生什么型号的,不是控制板的问题.是参数设置不正确.

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-09 10:38:00
3016楼
李老师辛苦了!我在维修线路板时经常遇到一些玻璃圆柱型贴片二极管.上面有一道黑或绿或红色的色环,这具体是什么意思呢?

heaviside

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2006-06-09 11:19:00
3017楼
李老师您好!
  我最近调试一台西门子6SE70系列时遇到一个问题,在合上变频器进线侧主开关后,在整流侧PMU面板上显示F009故障,逆变侧无直流输出。
  查阅使用手册得知F009有可能是由缺相、错相引起的,随即用示波器测量,相序正常且无缺相。后来在合上主开关后,PMU报F009时马上按住P键,过了一会F009就消失了,逆变侧输出正常。
  在这麻烦李老师帮我分析一下这个有趣的现象,还有若电源输入侧有相序错误是否会影响变频器正常工作?
  谢谢!

HANYUE

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-06-09 11:48:00
3018楼
李老师您好!
    有一台KEB的F4系列的变频器显示E OP
故障代码是"过压",现在输入的是"110AC",程序已效验,电源均为正常,贴片电阻电容,集成块都一一检测,无坏损,光藕全更换新的,连接线也无断线!
     求助

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-09 12:41:00
3019楼
1)KEB的F4系列的变频器显示E OP:如果一送电就跳故障则可能是主板问题。开关电源+5V是否正常。
2)在维修线路板时经常遇到一些玻璃圆柱型贴片二极管.上面有一道黑或绿或红色的色环:没有相关资料,估计是稳压管。
3)有一台富士5000VG5S变频器在运行中,显示器无显示 。在更换变频器后慢行一分钟,IGBT摸块烧毁,两个故障并没关系,变频器原来各有故障。
4)艾默生变频器外部端子控制,参数设置正确,接线正确,但是反转不行:反转端与COM是否有24V ?直接短接隔离光耦试。

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-09 15:03:00
3020楼
    请教李老师:
      我有一台富士G9的5.5的变频器,三相输出不 平衡,当我把PC923换好后,通电试后没显示,一会儿听到啪的一声,断电后发现模块以烧坏困惑中! 