  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




弯月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-14 22:54:00
3061楼
好!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-15 09:03:00
3062楼
1)西门子变频器MM440,55KW的电流检测是通过什么方式完成:好象是在直流端检测(很久没修过这机器)。
2)15KW安川616G5变频ZD3贴片稳压管是10V,大脚(单脚)是阳极。
3)OMRON变频器快熔没有了 ,不会跳SC故障,但会跳快熔故障。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-15 11:23:00
3063楼
李老师,你好!
   这个 OMRON 3G3FV-2.2kw变频器把我头都整大了,是这样的:最开始打开一看 有1上电缓冲电阻坏,我就换了,上电报OH1。(检测电阻上的那个传感器坏)。解决了这个问题后,然后通电按RUN运行灯亮,但是频率为0,上下键不能更改。然后改参数,改成面板控制,按RUN,运行灯亮,频率还为0,按上下键也不能更改。当按下点动键 就出新SC故障代码,能复位。变频器没带负载,模块也没短路。请问是什么原因?,谢谢,请尽快答复。。。谢谢  谢谢

weiqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年1月23日
发表于:2006-06-15 11:42:00
3064楼
李老师你好!!
我想建一个变频器维修平台,但不知如何下手,请赐教。
谢谢

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-15 14:05:00
3065楼
李老师,你好
  麻烦你了 还有个问题要请教您:7MBR15NF120的Gx Gy Gz分别是什么的触发端子?  谢谢

87yb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-06-15 20:44:00
3066楼
李老师你好:
麻烦你了,我有个问题想请教你:两台变频器带一个电动机,通过断路器来选择。一台变频器运行;一台变频器备用,但备用的变频器处于电压输出状态,但无电流输出,这样行吗?能长期这样吗?
谢谢!

冰雨~毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年6月18日
发表于:2006-06-15 22:20:00
3067楼
李老师,我需要一份,5000P9S的接线图和说明书。谢谢!发到hongyongyi008@163.com

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-06-16 07:18:00
3068楼
慎独
A788j

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-16 09:38:00
3069楼
1)5000P9S的接线图和说明书要复印及邮寄。
2)两台变频器带一个电动机,通过断路器来选择。一台变频器运行;一台变频器备用,但备用的变频器处于电压输出状态,但无电流输出,这样行吗:变频器有输出电压就不能接上电机,所以你的方法不行,电机一刻都不能停吗?
3)“变频器维修平台”是什么?
4)OMRON 3G3FV-2.2kw变频器出SC故障代码:模块没坏则是驱动不正常。

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-06-16 11:36:00
3070楼
SPF-15K运行频率上限120.00HZ.维修前故障原因:三相整流桥带控模块炸裂.购买同型号的货品后,试车出"Lun".拆掉负载马达线,用变压器通两相380V,启动至最高频率,电流1.4A,电压370-371V间,请问李老师,我这台机问题是否出在三相整流桥带控模块触发信号上,请指点,谢谢!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-16 12:50:00
3071楼
李老师好
    OMRON 3G3FV-2.2kw变频器出SC故障代码:模块没坏则是驱动不正常。 请问在驱动方面我应该检测些什么?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-06-16 14:04:00
3072楼
李老师,请教下,我这有台日立变频,风扇不转,无显示,变压器有响声。应该是没有24V输出,可是我测其变压器,各个线圈都是通的,变压器绕组没有断,什么原因导致这种现象?????开关集成(K1317)也没坏,请教,

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-06-16 14:13:00
3073楼
乘风追日: 您好,不知是多大功率的,15kw以下风扇是有GA芯片来控制的,15kw以上是有变压器来控制风扇的。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-16 14:52:00
3074楼
李老师好
   我把7MBR15NF120 模块换 7MBR25NF120模块  上点后出现GF(好象是接地短路)我没带负载。出发电阻我暂时没换/  是不是因为模块电流大小不一样造成的?  谢谢

DL3098881

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-06-16 15:44:00
3075楼
李工您好:  伦茨变频器上陶瓷片状的充电电阻,型号8211RH.2A,它的阻值和功率是多少?中间的三个脚之间的阻值和功率?我想用一般的电阻替代,这三个脚该如何接,谢谢!

天外有天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年12月02日
发表于:2006-06-16 16:03:00
3076楼
三菱变频器面板,是否有随意设置密码的,防止更改参数,什么型号。

87yb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-06-16 21:04:00
3077楼
李老师,你好!
可能是我没有说清楚,很抱歉!
我想说的是:用3台变频器做中频电源,一台运行,一台备用,一台检修,且是一级负荷电源,停电时间不能超过10秒,怎样实现变频器的负荷转换?在运行中要注意些什么?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-06-17 08:13:00
3078楼
李老师,请教下,我这有台日立变频,风扇不转,无显示,变压器有响声。应该是没有24V输出,可是我测其变压器,各个线圈都是通的,变压器绕组没有断,什么原因导致这种现象?????开关集成(K1317)也没坏

这台是日立的J300-90KW,我测量过,24V是从变压器来的,我修了几次,变压器终于有点反应,就是在嗞嗞响,可是还是没有电压,这板电源板坏了好多东西,两个开关集成全坏,也坏了七个左右二极管,,变压器的绕组还是完好的,没有断路,就是不知问题所在

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-17 08:56:00
3079楼
1)日立变频,风扇不转,无显示,变压器有响声:开关电源负载还有短路现象。
2)3台变频器做中频电源实现变频器的负荷转换估计要用到PLC控制,变频器要停止输出电压后才能切换。
3)伦茨变频器上陶瓷片状的充电电阻,型号8211RH.2A,它的阻值和功率是多少:没有这机器在身边,估计几十欧都可用。
4)我把7MBR15NF120 模块换 7MBR25NF120模块  上点后出现GF:可能是电流互感器问题。