  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




hjy-333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:844
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2006-06-22 17:00:00
3101楼
李老师:你好!!我有一台台达VFD-A型11KW运行出CF3.断开一个霍尔,就能运行了,但频率低时电机抖动厉害,是不是因为断开霍尔的原因呢??霍尔的型号是什么呢??我的邮箱是:WJW81741@163.COM请指教!盼回复!!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-22 18:36:00
3102楼
李老师,您好
   在上次提到“易能变频器上电报POFF”后来检查出是主控板有问题  请问在主控板上是什么元件出现了问题?还有在原来提到过的OMRON变频器,您说在驱动电路有问题,,请问我应该怎样检测驱动电路?

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-22 18:49:00
3103楼
李老师你好:感谢你百忙之中回答我的问题!在此表示深深谢意!有一事不明白敬请老师讲明!变频在不启动的情况下报VCF故障难道与输出电压有关系吗?再次期待您的指教!

刚刚开始

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2006-06-22 21:41:00
3104楼
李老师你好:
   化工厂用220KW的东芝变频器带一风机,一直运行良好。可最近出现电流抖动的现象,最多可抖动100A但是频率不发生变化!!空载实验一切正常! 请教李老师是什么原因??
期待您的答复!!谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-23 09:58:00
3105楼
1)220KW的东芝变频器空载测量5HZ时输出电压是否平衡,驱动电路电容是否漏水?
2)报VCF故障如果没启动则检查电流互感器。
3)易能变频器上电报POFF”后来检查出是主控板有问题 : 有集成短路,一般难以查出,难以维修。
4)台达VFD-A型11KW运行出CF3.断开一个霍尔,就能运行了,但频率低时电机抖动厉害,这不是因为断开霍尔的原因,驱动有问题。
5)台达F7.5的变频器模拟输出端AFM2和ACM接指针式电流表,变频在待机状态时电流表即显示满量程:估计是端口坏了。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-23 12:32:00
3106楼
李老师  你好
  我原来遇见一个问题。在驱动板上的变压器下方有一2极管坏,我换了一个同样的上去后,,输出三相不平衡  请问是怎么回事?

FISHANNY

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年12月08日
发表于:2006-06-24 10:07:00
3107楼
谁有SKIIP  82  ANB  15  T10,有的请联系051086196607,QQ:515762

杜月笙

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2006-06-24 15:30:00
3108楼
李老师:你能把如何接假负载的接线图发给我吗?
     E-mail:dgh19651@163.com
       传真:0575-515166

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-24 16:50:00
3109楼
1)假负载的接线太简单了,不用什么接线图,一句话:“用灯泡串联在直流回路以限制直流回路的电流”,灯泡电流小,在模块完全短路下都不会烧坏,380V电源的要两个220V/60W。
2)在驱动板上的变压器下方有一2极管坏,我换了一个同样的上去后,,输出三相不平衡:你换的元件不行或虚焊。

yangor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年10月15日
发表于:2006-06-24 19:24:00
3110楼
各位师傅:
我对变频器的运用不熟悉,现有一变频器报紧特来请教:
一台老机床三菱变频器FR-Z024-0.75KP 出现“ETHT”报警(没出现OC报警),变频器用于机床换刀,有两种速度,在启动的时候报警,电机并没有转起来,每天会出现一两次。打开盖子看了里面停干净的、测输出电压也基本平衡。下午拆了电机线连续空运行一个多小时没出现报警,请问会是什么问题,我可以做什么样的测试?如果是变频器本身坏了我应该怎么判断确定?谢谢各位朋友。

LCSLY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-06-25 08:10:00
3111楼
一台老机床三菱变频器FR-Z024-0.75KP 出现“ETHT”报警(没出现OC报警是过流,查电流互感器

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-25 15:09:00
3112楼
李老师好 ;安川G7-4011变频平波电容上的线路板中一稳压二极管烧毁.请问是什么型号,参数是什么,用那种管子代替?该机充电指示灯亮度刺眼始终不会熄灭,但启动运行均正常.这状态是否存在故障隐患?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-26 09:26:00
3113楼
1)变频器AS2现在出现OPE4报警控制方式与参数设定不同,OPE8参数禁止修改,CD01设为“1”则可修改参数。
2)三菱变频器FR-Z024-0.75KP 出现“ETHT”,如果实际输出电流正常则是互感器问题。
3)没有注意到安川G7-4011变频平波电容上的线路板中一稳压二极管,不知其型号,有谁知道?

cao hp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2006-06-26 15:17:00
3114楼
那位有西门子MIMOREG DC-MASTER 的说明书,能不能提供给我一份电子版的,谢谢
chp3721@yahoo.com.cn

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-06-26 19:57:00
3115楼
李老师,一台A540 5.5KW.通电即正常,带负载也没问题!带几分钟后报E7故障,复位报E6或E7.换主板相同故障!请教是底板哪些元件故障!谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-27 11:16:00
3116楼
1)A540 5.5KW.通电即正常,带几分钟后报E7故障:1302H02集成或周围元件有问题,造成通讯故障,这是软故障,比较难查明。

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-06-27 23:51:00
3117楼
  真诚感谢李老师每次的回复!再次请教一个问题:三肯IF-22KW变频器上电用面板正转运行一会后报OCN(恒速中过电流)故障,反转运行一会后报OPEN(输出缺相)故障,接不接电机都一样,而且跳故障的时间不定,运行中测三相输出电压也平衡.应该是IGBT模块本身的问题呢还是检测电路有问题呢?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-28 08:40:00
3118楼
检查模块、电机线螺丝是否松了,还有参数初始化一下试。

HANYUE

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-06-28 11:33:00
3119楼
李老师:
   你好!
   我现在遇到一台富士变频器 FRN18.5G11S 运行过程中无故停车,无故障代码提示!
  不知李老师可否遇到过这样的情况?

HANYUE

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-06-28 11:38:00
3120楼
李老师:
   你好!
     我现在有一台富士变频 RFN18.5G11S 现在出现运行中不定时的出现无故停车,且无故障代码!正常运行中一切正常.
   请李老师指点,谢谢!