  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-07-14 16:57:00
3221楼
SKIIP  82  ANB  15  T10     我有啊13325915687

何军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2006-07-14 18:41:00
3222楼
李老师:
    一台几百吨的起重机双变频器(西门子的)输出两台电机驱动两个吊点,回馈制动,有同步,速度,重量等保护;PLC通过PROFIBUS闭环控制.现在一台变频输出正常,另一台没有任何报警情况下没有输出;请问可能是什么原因?

jzb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2006-07-14 18:48:00
3223楼
李老师,我想请教您一下,伦茨8222-E-V020 22KW变频器驱动处有一芯片611 245,是做什么的,具体型号是什么?

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2006-07-14 20:59:00
3224楼
李老师你好:
  一台阿尔法特变频器开关电源芯片3845的第7脚启动脚上有一个稳压二极管不知是多少伏。谢谢!

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2006-07-15 00:05:00
3225楼
请问李老师,abb变频器显示al4,查啦代码电流故障;1电机或电缆短路;2电源波动;除开电机照旧显示故障,是啥原因,我怀疑是膜块坏啦.5.5kw的

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-07-15 00:27:00
3226楼
 请教李老师:在160KW变频器主直流回路上串两个灯泡作假负载没接电机运行时灯泡微亮,但接上小电机一运行就报欠压,测直流电压有560V左右,上电时接触器有吸合限流电阻被短接,难到是灯泡串在回路上分压使变频器报欠压,可很多时候在一些小功率变频器上这样操作就没有这种情况?

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-07-15 08:22:00
3227楼
 高强
  你好:ECO MDV 的炸整流桥!查一下主接触器,基本上坏的可能性比较大!有西门子问题可以交流27911789

麦田旁的小屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2006-07-15 09:34:00
3228楼
很好,谢谢了啊

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-15 09:52:00
3229楼
可以讲细致点如果接假负载吗,我想学修变频器,

学修变频

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2006-07-15 12:44:00
3230楼
李工:你好!我想请问一下,电路板上的电解电容发热是怎么一回事?有些什么可能的原因导致其发热呢?多谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-15 14:11:00
3231楼
1)电解电容发热是电容漏电,尽快更换.
2)假负载接法第一页有讲.
3)在160KW变频器主直流回路上串两个灯泡作假负载没接电机运行时灯泡微亮,但接上小电机一运行就报欠压:大功率通过假负载的电流比较大,假负载电阻要小一点,用100W电灯试.不行再并联.
4)abb变频器显示al4:电机没事则检查电流互感器.
5)阿尔法特变频器开关电源芯片3845的第7脚启动脚上有一个稳压二极管不知是多少伏:如果与开关管G、S并联则是16V。
6)没有伦茨8222-E-V020 22KW变频器驱动处有一芯片611 245的资料。
7)起重机双变频器,一台没有任何报警情况下没有输出:首先确定指令信号是否正常,变频器参数是否丢失,最好初始化再调好参数

Xulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-15 17:44:00
3232楼
李老师:您好!
   我在调变频器的时候有时由于在运行时改参数,或者其他操作错误而使变频器报错,这种情况下我不知道如何通过按键清楚错误,所以只好关电重起,这样做对变频器损害大吗?
   还有我知道我用的变频器在端子排提供了一个“重置”端口,不过这是复用的,通常变频器有没有一些面板按键来清除错误?

wym708

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-07-16 10:14:00
3233楼
李老师你好!
    在对SANCH15KW变频器的保养中发现一个问题,测量整流块时所测数据为:0.445v,2.9v,2.9v.为什么不平衡?请李老师帮我分析一下.

小小荣儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年7月06日
发表于:2006-07-16 16:42:00
3234楼
李工:
   你好!想你请帮帮忙!
修了一台康沃3PH 380v我18.5KW的变频器!我检查模块烧了!型号被涂掉了!通过另外俩个测出这个模块应是GTR的!请问如何选择模块!
  谢谢!

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-16 20:24:00
3235楼
你好,李老师!
    请问一台ABB ASC400 11KW,六相输出停止时上桥是0V,下桥是-5.3V,运行时上桥是8V,下桥是5.3V,这样算正常吗?

juven128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2006-07-16 20:45:00
3236楼
顶顶

王厚申

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-07-16 21:12:00
3237楼
在这个网页李老师为我们解答了好多的问题,也让我们学到了平时所学不到的西/

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-17 08:45:00
3238楼
1)ABB ASC400 11KW,六相输出停止时上桥是0V,下桥是-5.3V,运行时上桥是8V,下桥是5.3V,这样估计正常,最重要是输出电压平衡。
2)很少修康沃变频器,请问代理。
3)变频器报错可通过复位功能恢复,面板或端子都有这功能,关电重起也可以,不会对变频器损害。
4)测量整流块时所测数据为:0.445v,2.9v,2.9v.为什么不平衡,没有这样测过,估计模块有点老化,电流平衡就可以了。

小马修变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2006-07-17 12:20:00
3239楼
李老师你好安川变频器606pc3 3.7KW报oc故障是什么原因,所有电解电容均已更换也不行,忘告之

小马修变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2006-07-17 13:36:00
3240楼
李老师再问你个问题好吗?您说的用单相220V通过升压变成单相380V是可行的,但如果要维修的不是变频器而是直流调速没有380V可怎么办呢,它可是要三相同步电压的啊,这可是很实际的问题有办法解决吗?