《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-19 10:22:00
3261楼
你好,李老师,我想请教一下,ABB ASC400模块驱动电压正常是多少?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-07-19 10:51:00
3262楼
我手上有台伦茨变频器型号EV59323-ES,我没修过,手头上又没有说明书,请问那位兄台有说明书?李老师你那修不修这个牌子变频器?

你好,李老师,请教下,日立J100-3。7KW变频器,通电报E14(挡地故障),复位后按运行报E03(加速过流),这是那里出了故障?光耦没事,模块测量也OK,手头上没有好主板,可是我拿另外两块坏的上去,出现情况一样。。不知如何是好。

www-007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2006-07-19 11:42:00
3263楼
听君一席话,真是受益良多啊!

S.sky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2006-07-19 13:34:00
3264楼
李老师真是我们的良师益友啊~

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-19 14:26:00
3265楼
1)日立J100-3。7KW变频器,通电报E14(挡地故障:检查电流互感器。
2)ABB ASC400模块驱动电压正常是多少:没有测量过,10V左右。
3)三肯I系列的:IT-0.75.面板起动和给定频率,每次开机频率都是零.要再次输入频率:是否有按确定键?也可用电位器。
4)台达变频M系列报LU(直流高压侧过低:接触器是否动作?开关电源各电压是否正常?或主板坏。
5)华为变频器带小电机或空载测电压都正常,可是带额定负载时就报过流:参数初始化或电流互感器问题。
6)三垦I系列变频器AL4报警,系统异常:估计要换主板。

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2006-07-19 14:49:00
3266楼
abb400变频器换模块后。起动电机抖动。启动后电机动力差。是啥原因啊             李老师

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-19 18:57:00
3267楼
真的很感谢李老师!每天都来为我们排忧解难!

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-07-19 19:14:00
3268楼
[color=#FF0000]李老师,我的也开机就报AL4!能复位,给定频率后运转也正常啊!改电位器控制后也可运转.就是再次开机报AL4复位后又变成了面板控制.又要调节频率!是否也和主板有关?我也恢复过出厂值,还是不能解决.麻烦李老师帮忙判断一下,谢谢![/color]

万事乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-07-19 22:06:00
3269楼
请问富士FVR1.59S-4JE变频器说明书吗?谢谢.wjx1900@163.com

学修变频

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2006-07-19 22:11:00
3270楼
李工:你好!电解电容发热,我换了以后,的确不发热.但我有一个问题我有明白.我用电容表测量发热的电容容量,符合标称值.难道电容漏电测不出来吗?还有,电容是耐压值,一般怎么测量?

11234567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 954回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1527
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2006-07-20 09:48:00
3271楼
不知道日货和国产的和欧美的有区别吗,怎么介绍的全是日货,从来没有接触过.

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2006-07-20 09:56:00
3272楼
下面引用由xiayi qing在 2006-7-19 14:49:00 发表的内容:
  abb400变频器换模块后。起动电机抖动,有响声。启动后电机动力差。频路加到十几赫滋就上不去啦。是啥原因啊     谢啦李老师  …
--------------------------------------------------------------------------------------------

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-07-20 11:51:00
3273楼
李老师:好

  还请教您一个问题:ABB  ACS600系列变频器报通讯故障。一般是什么出现问题或者还是什么坏了?  谢谢

大吕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2006-07-20 12:16:00
3274楼
李老师好
  我有一台佳灵3.7变频,开机正常,但使用1小时后关机再开机的话就没有显示,过十几分钟后再开机又有显示了,是哪个地方元件有毛病

王厚申

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-07-20 12:44:00
3275楼
我也顶

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-20 14:33:00
3276楼
1)佳灵3.7变频,开机正常,但使用1小时后关机再开机的话就没有显示:估计是开关电源有虚焊现象,电路板重新焊一次。
2)ACS600系列变频器报通讯故障,一般是主板坏,是否尘多?
3)一体模块P089A08 没有其它型号可代替。
4)伦茨变频器型号EV59323-ES坏哪里?
5)电容是否漏电可用1K档测出来,电阻应无穷大。
6)开机就报AL4!能复位,存储器有故障,最彻底是换主板。
7)abb400变频器换模块后。起动电机抖动。启动后电机动力差:可能是输出电压不平衡。

LP-CPIC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2006-07-20 20:47:00
3277楼
请问李老师,西门子440变频器出现诸如R0911,R0501,R0902的代码显示是什么意思,为什么在440的通用手册上找不到它们.

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-20 22:37:00
3278楼
你好,李老师,我那台ABB ASC400 11KW变频器,停止时驱动电压上桥0V,下桥-5.3V;运行时上桥电压8V,下桥5.3V;模块装上去运行后灯炮会亮,你说我要用什么方法来检查驱动电路,我这里没有示波器,只能用万用表.

沈孙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2006-07-20 23:09:00
3279楼
李老师好!
我刚接触变频器,我只能大致把情况说一下。我们保养一设备,电机和变频器没动,但开机时发现,频率已到设定值,电流也正常,就是转速只有原来的一半(速度靠速度开关测),不知是什么原因?
保养前:N=998转/分  I=30A  F=33HZ
保养后:N=450转/分  I=30A  F=28HZ
另外电机有一振动检测装置(保养时拆过,但静态值不变 1.8u/m)
保养前10u/m(动态)
保养后17u/m(动态)

MITSUBISHI  FREQROL-A200                      

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-20 23:48:00
3280楼
李老师好,我将两组上桥截止掉,测没截止那路对P+,N-电压应该算基本平衡,有的有差10V左右,李老师你说这会是哪的问题?