  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




张顺建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2006-07-27 09:10:00
3321楼
变频器维修,还是要具备专业工具的情况下,对客户有保障。

水火相容

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2006-07-27 12:29:00
3322楼
再来一次 顶

qaad

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-27 14:27:00
3323楼
请问哪位大哥知道怎样调富士VG3的变频器里面的单层运行速度和多层运行速度,这两种速度分别是变频器里面的哪两个参数啊!!!多谢各位大哥啊!!!!!!!!!多谢啊!!急急急!!!!

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2006-07-27 22:16:00
3324楼
李老师你好:
  我想问一下,你们在拆大件、如模块的电源输入输出脚等是如何拆的,不知用什么工具,而使板子和模块都完好。谢谢!

人间一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2006-07-28 00:03:00
3325楼
李工:
   你好!谢谢你这么快给我回复,我是新手,在这里学到不少东西,以真的要多来!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-28 08:21:00
3326楼
1)拆大件、如模块的电源输入输出脚等是如何拆的:用功率大一点的电烙铁及吸锡器就可以了。
2)西门子ECO 22KW带电机升到2HZ就升不起频率:可能是失速保护,电机电流太大,检查参数、电机、输出电压是否平衡。

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-28 10:01:00
3327楼
李老师,你好
我用的安川2.2KW的变频器经常出现力矩不足报警,现在不想换变频器和电机,可不可以通过改变变频器参数增加一点力矩(L6-02 L6-05 L7-01),改变这些参数对变频器有什么影响?

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-07-28 11:55:00
3328楼
李老师您好!

   还麻烦您一下:关于假负载问题。。第一次使用
变频器直流端P接到了模块的P端又接到了大电容上!大电容的另一端接在了模块的N端。我想请问假负载是接在什么地方?

将米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-07-28 14:41:00
3329楼
李老师:
   目前我遇到这样的一个问题。有2台7.5KW的交流电机。现在要求它们同时启动同时停止。而且停止时要马上停止。没有惯性。所以要加制动电阻和制动单元。我现在想用松下的15KW的变频器同时带这两台电机。加制动电阻和制动单元。但是现在这两个电机启动2S就要马上停止。停止时间不长又要马上启动。这样频繁的启动我怕变频器受不了。请问还有什么方法可以控制。
  现在我怕变频器启动冲击电流太大。想用11KW的变频器分别带制动电阻控制这两个电机。就是感觉不是很好。价格也高。
  我要急用。给用户提方案。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-28 15:02:00
3330楼
1)假负载可接在模块的N端,可把N端脚剪断。
2)安川2.2KW的变频器经常出现力矩不足报警,估计变频器是有故障,输出电压、电流平衡吗?

往昔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年7月07日
发表于:2006-07-28 15:46:00
3331楼
大家好:
    我们最近维修了好几台ABB ACS401系列的变频器,发现大多都是开关变压器和用于驱动电路解码的小板子型号是SNAT4441击穿而造成维修困难,希望有此类供货的朋友能跟我们联系,联系电话 :02783495581  周先生  QQ:173600518

烽焰子陵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2005年12月12日
发表于:2006-07-28 18:00:00
3332楼
李老师,你好.
我想把变频器放在现场,操作面板放在控制室内,37KW变频器,控制距离在25米左右.能够实现吗?面板最大通讯距离在工业环境下能过延伸电缆可以实现多远?信号衰减会有多大,能够正常操作吧

yantai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2006-07-28 20:40:00
3333楼
可以实现加长远控线就可以

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-07-28 22:07:00
3334楼
  请教李老师:富士55KW变频器运行后频率上到50HZ时输出端电压始终只有100多伏,但输出三相电压电流平衡,接不接电机都一样,是哪问题呢?

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-29 09:56:00
3335楼
李老师,你好
变频器是用在分切机上,当卷径比较大时并在很慢速度的情况下经常报警,我看了一下电流比较大,接近5A,电机的额定电流是5.22A,卷径越大需要的力矩也越大,是不是我用的电机和变频太小了,现在能不能通过改变参数增加一点力矩?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-29 11:06:00
3336楼
1)当卷径比较大时并在很慢速度的情况下经常报警:不能通过改变参数增加一点力矩,可适量调大电流参数,或调大变频器的最低输出速度,不然是变频器功率太小或性能不好,变频器如有矢量控制则用这功能。
2)富士55KW变频器运行后频率上到50HZ时输出端电压始终只有100多伏:参数初始化后还这样则估计是主板问题。
3)面板最大通讯距离在工业环境下能过延伸电缆可以实现多远:电缆越长对变频器越不利,主要是干扰问题,是否能用还要看变频器型号,你可试一下,电缆要屏蔽,最好用端子控制,用模拟量输出做监视。
4)15KW的变频器同时带这两台电机,加制动单元是可行的,但变频器性能要用好的,不然容易坏。

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2006-07-29 11:15:00
3337楼
请教李老师一个奇怪的问题:变频器无法启动!!
    昨天接到用户电话,说有一台变频器无法启动,该变频器型号是施耐德的ATV38,配有一块MB+的通讯卡,采用的三线控制,变频器出线端有一接触器.到现场检查发现变频器上面没有故障显示,状态为准备运行状态,是正常的,但按启动按钮没有反应,我最先估计是线路上的问题导致接触器无法吸合,但经过检查,线路上的问题可以排除.不能启动是由于按下启动按钮后,变频器的继电器输出R2并没有动作,而R2就是控制接触器的,参数设置我也检查过,没有问题.后来我恢复到出厂设置,再改为用操作面板控制,就能够正常启动,但我一恢复到三线控制,面板上也启动不了,显示的是自由停车状态而不是准备运行状态,我一直没有找到是什么原因造成的.

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-29 16:27:00
3338楼
你好!李老师!
    我这一台富士P11  15KW,运行没有频率输出,请问会是哪里的问题呢?

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-29 18:33:00
3339楼
李老师, 这个是参数设置不对,现在已经可以了,带0.75KW小电机正常,但是我发现启动电阻已经裂了,而且驱动板被启动电阻烫,使得有一铜箔断了(拿来修前已烫坏了),我已经把它接上去了,现在我想请问一下,我要怎样测才能知道可控硅有导通呢?(我估计是可控硅没有导通引起启动电阻裂)

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-29 18:35:00
3340楼
对了,李老师,那个整流模块型号是:CLK70AA160。