《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-11 09:31:00
3421楼
1)假负载接在P端或N端都可以。只要切断模块与大电容的直流回路就可以。
2)富士5000P9S系列变器电路板元件都有编号,光耦PC11是检测直流电压的,好象是在电路板背面中下边。
3)380v工频电压整流后,测量为直流560v,作为IPM的直流母线电压,但是启动控制程序后,电机无法转动:你的变频器是否过流报警,启动电压是否太高?正常变频器启动电压只有几十伏,电机先试空载或试灯泡。
4)制动电阻工作原理:电阻放电,以降低变频器过高的直流电压,如果电阻过热则是其功率太小或制动量太大造成的。
5)富士P11 15KW可控硅没有工作,首先我要怎样测整流上可控硅是否工作:拖一个小电机,测充电电阻两端电压应为0V。

wsir

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2006-08-11 14:49:00
3422楼
李老师你好!在这里谢过了。

wsir

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2006-08-11 14:54:00
3423楼
  李老师你好!非常感谢!

海棠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-08-11 17:58:00
3424楼
好东西呀,太有用了,我收藏了。

海棠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-08-11 17:58:00
3425楼
好东西呀,太有用了,我收藏了。

海棠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-08-11 17:59:00
3426楼
好东西呀,太有用了,我收藏了。

海棠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-08-11 18:00:00
3427楼
好东西,我收藏了。

海棠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-08-11 18:00:00
3428楼
好东西,我收藏了。

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-08-12 00:15:00
3429楼
李老师你好,我修一台无名牌,功率22KW的变频器,在维修室带动一台0.55KW 的电机,在5HZ时电流正常(电机空载不到1A),在6_--45HZ时电流达到2.5A.在50HZ时电流又正常(电机空载不到1A)三相输出电压电流都平衡,从50HZ降到45HZ以下电流又升2.5A.问:0.55KW的电机空载怎么会达到2.5A呢??变频器的故障在那方面??别的变频器带动电机正常.谢谢各位老师了,

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-08-12 08:40:00
3430楼
李老师:
      你好。我想要一份伦茨8200vector 的中文说明书。我的邮箱是chenbaohpp@sohu.com  谢谢。

伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-08-12 09:28:00
3431楼
感谢李老师指点!我还想请教一下,那个整流模块型号为CLK70AA160,这上面有7根针脚,我不知道是作何用,也找不到这个整流的资料,现在我要怎样测这些针脚的功能是好的呢?

xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-08-12 09:32:00
3432楼
李老师你好,问一下修变频起要用怎么样的示波器啊

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-08-12 09:47:00
3433楼
李老师,多层板中间的线路烧断了!铜箔烧的散落在里面,导致线与线之间决缘下降.500伏串到了检测回路,有没有高招解决啊!全部外面跳线可靠性不高,也不好切断以前的线路!

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-08-12 10:28:00
3434楼
谢谢,先收下了
学习学习

不停留

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2006-08-12 13:57:00
3435楼
 李春发老师:您好!
我是在最近一个很偶然的时间进入这个论谈的,在这里我看到了很多东西,而且你有问必答,非常好.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-12 17:15:00
3436楼
1)还有很多问题回答不了,尽力就是,大家能回答的也请帮忙!
2)多层板中间的线路烧断了!铜箔烧的散落在里面,导致线与线之间决缘下降.500伏串到了检测回路:这样最好是换板,就是能修好也不稳定。
3)修变频起要用怎么样的示波器:变频器载波频率不高,普通示波器就可以。有钱就买高档点,现在有很多二手的也不错。
4)整流模块CLK70AA160资料我也没有,有空去找。
5)没有伦茨8200vector 的中文说明书。
6)无名牌,功率22KW的变频器,在维修室带动一台0.55KW 的电机,在5HZ时电流正常(电机空载不到1A),在6_--45HZ时电流达到2.5A:检查V/F曲线参数,也可能是电流检测问题,带小电机并很难说明变频器好坏。

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-08-12 19:16:00
3437楼
请问李老师:
    我用的是安川616G5的3.7KW的变频.变频器在5HZ内电机运行时跳动,但当变频器输出超过5HZ时电机就正常.请老师多指教,无限感激.

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-08-12 19:17:00
3438楼
请问李老师:
    我用的是安川616G5的3.7KW的变频.变频器在5HZ内电机运行时跳动,但当变频器输出超过5HZ时电机就正常.请老师多指教,无限感激.

JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2006-08-12 21:01:00
3439楼
那位老师 有590C电子版中文说明书 
能否发份给我 →myeaifeng@163.com
谢谢!

xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-08-13 08:42:00
3440楼
李工你好。请问三菱F540-11KW在负载较大时报E7,是什么原因,要怎么查啊。谢谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师