  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




55656

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-24 16:21:00
341楼
李老师你好:   我是一个新手想请教你一个问题,我有一台富士FRN3.7KW的变频器,那整流桥型号是PVC75-16 我现在有一个问题一直不能解决,就是加在整流桥A与P1之间的30W20RJ的水泥电阻一直加三相电就烧掉,请问分什么会一直烧这个电阻,请帮我解决这个困扰,不盛感激!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-24 17:25:00
342楼
1)整流桥A与P1之间的30W20RJ的水泥电阻一直加三相电就烧掉,可能是直流回路的短路现象,测量P1对N的电阻是否正常。 2)“FWD-COM的那根线去掉”就不是你所说的远控,会不会计算机控制?你问厂家是接了哪些控制端子?

liqqqq836

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2005-06-24 18:49:00
343楼
不错,谢谢

未来天空

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2005-06-24 20:06:00
344楼
李工: 我想问一下,我这有台三菱的变频器,型号为FR-Z240-3.7KW。通电后就显示“欠电压报警代码,但叁数都可以调整,就是不能开机。电源是没问题,三相电压均为400V,但我又找不到此型号的图纸及资料,能否帮帮忙处理一下,或帮我找份此型号的资料发给我。邮箱为:gdzd-2004@126.com 多谢!

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2005-06-24 20:15:00
345楼
李老师 我测变频器内的450V主电容通电后两端的电压在DC30V左右,电容的正端接两个BT151,BT151的控制端电压在DC30V左右,不知是什么地方的故障?变频器没有输出。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-25 08:59:00
346楼
李工 如果是计算机控制的话,要不要接FWD-COM?端子要怎么接线呢? 李工,这个星期我想购书中心,不知道买什么书籍对维修变频器有帮助的书,介绍几种,或者说,如果学好变频器维修的话,必需懂得的是那些东西呢?

司马行空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年4月06日
发表于:2005-06-25 09:54:00
347楼
请教各位高手一下,平时对变频器的维护具体该怎么做呢?有时真怕本来工作好好的,一维护倒出了问题.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-25 11:16:00
348楼
1)三菱变频器,型号为FR-Z240-3.7KW。通电后就显示“欠电压报警代码,但叁数都可以调整,检查直流电压540是否正常。没有此型号的图纸。 2)变频器内的450V主电容通电后两端的电压在DC30V左右,检查充电电阻,通常是几欧到几十欧。 3)如果想学好变频器维修的话,必需懂得的是变频器基本原理及使用。 4)变频器的维护也必须找有经验的,不然有时会搞坏变频器,这情况在我们这里经常碰到。

夏华

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-06-25 11:46:00
349楼
李老师您好我想问一下我有一台西门子6SE3226-8DJ40的变频器通电后显示F016的故障代码请问是什么问题?

夏华

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-06-25 11:46:00
350楼
李老师您好我想问一下我有一台西门子6SE3226-8DJ40的变频器通电后显示F016的故障代码请问是什么问题?

yblq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-06-25 12:00:00
351楼
李工:请问学习变频器维修需要具备有那些知识。我们在新安装一台机器时有那些参数需要调试。你能介绍这方面的书籍吗?还有你们所谓“带假负载”是不是把灯泡串连在滤波电容与模块之间。

2008598

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2005-06-25 13:07:00
352楼
请问李工济南市有没有学习变频器维修的地方?

2008598

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2005-06-25 13:08:00
353楼
请问李工济南市有没有学习变频器维修的地方?

FULIDA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2005年4月24日
发表于:2005-06-25 18:55:00
354楼
李老师你好 我单位的一台变频器<FUJI 5000G11>在去掉负载的情况下他是是出现0C3请问是不是变频器坏了.如果坏的话有可能是哪里有问题 谢谢

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-06-25 21:58:00
355楼
李老师你好: 是否有 富士G7S上用93C46出售?多少价?? 我的电话号码: 027-83495581

妙玉

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:31帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:971
  • 注册:2004年3月11日
发表于:2005-06-26 12:27:00
356楼
李老师:请问安川变频器606PC3系列打开电源就显示OU,是咂回事?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-26 15:54:00
357楼
1)没有西门子6SE3226-8DJ40的变频器说明书,不知“F016”是何故障。 2)变频器维修不是一下子就学会,要长年累月的经验积累,而且现在上网学习也不错。 3)频器<FUJI 5000G11>在去掉负载的情况下他是是出现0C3,大多是变频器模块坏,主板也有可能。 4)没有富士G7S上用93C46出售。 5)安川变频器606PC3系列打开电源就显示OU,是过电压,开关电源是否尘多?主板也有可能。

妙玉

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:31帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:971
  • 注册:2004年3月11日
发表于:2005-06-26 16:56:00
358楼
开关电源,主板都已经清扫干净,但是还是显示OU,咋办?谢谢!

未来天空

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2005-06-26 18:21:00
359楼
李工: 上次我问的三菱FR-Z240-3.7的变频器,整流后的直流电压为542V,但主电容两个为400V/1200uF的电容是串联,其单个电容两端的电压为DC270V。能否帮我解答是何原因。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-26 22:13:00
360楼
真是好文章

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师