《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




hope_wei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-09-21 11:13:00
3681楼
李老师辛苦了!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-21 12:39:00
3682楼
1)三菱F700变频器的PU通信延长线(100米)老是出现错误,把PU板直接插回又好了:可能是信号太弱或干扰造成的!载波频率调小试。延长线最好不要太长,否则主板也容易损坏。
2)没有注意到FR-F540j-15K里面的TR5元件,有谁能帮忙?
3)安〣616G5 30KW,变频器维修后装机把制动单元烧坏:制动单元是否接错线?其工作是自动的、独立控制的(电压超过就动作),与变频器故障应没关系。
4)没有伦茨8200系列的变频里面 三极管资料。

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-09-21 19:25:00
3683楼
李老师:
    你好!向你请教一个问题,爱默生TD1000 0.75KW变频器故障代码为POFF或者是面板显示四个8888,我连续换了几个CPU板,是CPU板在故障,但是就是不知道问题出自于何处?是否有办法修好啊?

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-09-21 20:29:00
3684楼
李老师:
      安〣616G5 30KW,变频器在通电后接用制动单元端子应有输出吗?在变频器减速制动时应有多少伏输出呢?制动单元在多少伏时才动作呢?
                盼复

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-22 11:05:00
3685楼
1)变频器在通电后接用制动单元端子不应有输出,大约在直流电压700V时才有制动动作(安川制动单可调这电压值)。
2)哪里有富士5000G11的用户手册可以下载:搜索“5000G11说明书,  PDF”。
3)爱默生TD1000可能是CPU集成坏,通常难维修。

阅江楼_醉翁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年7月07日
发表于:2006-09-22 12:02:00
3686楼
受益良多,谢谢啦

blackboy

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年8月13日
发表于:2006-09-22 15:40:00
3687楼
李工,请教:FUJI-G9S、15KW的空载运行正常,为什么一带负载就报过压啊?

ZHYT8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2006-09-22 16:48:00
3688楼
请问李老师:一台FRN11P9S-4CE变频器,CRG指示灯亮;但控制面板无显示,不能工作,我该从何处查起?
            谢谢!

孤灯求明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年11月16日
发表于:2006-09-22 20:46:00
3689楼
这个好!!!!

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-09-23 07:20:00
3690楼
李老师:
     施耐德ATV28 4KW,运作中跳USF(欠压),复位后好上几天,输入电压没有问题,这是变频器那里有问题呢?如何维修呢?

杨海荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-09-23 12:03:00
3691楼
各类互感器上4570集成块有何作用

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2006-09-23 14:27:00
3692楼
日业变频器不带电机 一运行就显示OCP  说明书上说负载短路 我量了模块 是好的  驱动电路也是好的  7840过来的信号也是正常的 请教李老师  会是那里的问题  ?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-23 16:28:00
3693楼
1)日业变频器不带电机 一运行就显示OCP : 也可能是IPM模块里检测电路故障,信号是从最后的那个针脚发出。
2)互感器上4570集成块是信号放大作用。
3)施耐德ATV28 4KW,运作中跳USF(欠压):接触器是否动作?或检查直流电压,或主板有短路现象。
4)N2系列220V 0.75KW的变频器出现Err6故障:故障范围比较大,通常难以维修,要换整个板。
5)FRN11P9S-4CE变频器,CRG指示灯亮:通常是主板坏,换一个试。
6)FUJI-G9S、15KW的空载运行正常,为什么一带负载就报过压:没见过,负载速度变化快吗?减速时间调大点试。

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2006-09-23 18:23:00
3694楼
不是的  那是日业早期的产品  不是IPM模块  是BSM10GP120模块肯定是好的! 驱动是316j  +3120   输出侧两组  糠铜片加7840  检查都没有发现问题?不知是那里的问题

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-09-24 01:09:00
3695楼
李老师,你好,请问FP15R06KL4ENG那种模块能和它互换?再是PALCE16V8Q-25是否和GAL16V8D代换??谢谢了

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-09-25 04:47:00
3696楼
李工你好,好久没来了.我想问一下我们这有一台电机变频控制40HZ左右但是惦记温度很高在60度左右我想问一下造成电机温度高的原因是什么谢谢

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-09-25 08:04:00
3697楼
李老师:
     施耐德ATV28 4KW,运作中跳USF(欠压),在跳欠压时接触器跳开,它只不过偶而跳一跳,有时几天都不跳,像这种情况我如何区分是主板问题还是直流回路问题呢,在它不跳时直流电压都是正常的.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-25 08:52:00
3698楼
1)施耐德ATV28 4KW直流电压正常(大于540V)则是主板或电压检测问题。
2)40HZ左右电机温度很高(在60度)可能也是正常的,检查变频器V/F曲线是否合理?电流是否正常?
3)日业变频器不带电机 一运行就显示OCP : 更换7840试,不然是主板问题。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-09-25 09:57:00
3699楼
李老师,请问你有没有施耐德ALTIVAR66的说明书或从什么地方下载.

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-09-25 13:03:00
3700楼
李老师,你好,请问FP15R06KL4ENG那种模块能和它互换?再是PALCE16V8Q-25是否和GAL16V8D代换??谢谢了