《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2006-10-01 20:27:00
3741楼
李工您好,节日快乐!感谢您的指导,有一问题。请教李工,我修了一台机器,修后发现三相不平衡,有一相少百分制5,问可不可用,有没有问题。有问题。这样处理.

da 吕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2006年8月24日
发表于:2006-10-01 20:59:00
3742楼
gold

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-10-02 03:37:00
3743楼
祝各位工控朋友节日快乐

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-10-02 03:38:00
3744楼
祝各位工控朋友节日快乐

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-02 09:55:00
3745楼
长假期最怕就是有谁打来电话说电梯的变频器坏了,求助无门,要求紧急帮忙,这时我们也不可以“见死不救”,所以有可能在长假期我们会更忙,晚上也要加班!这次也不例外!祝大家有一个轻松的假期!

秦岭山人

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2006-10-02 12:53:00
3746楼
李工你好!首先祝你节日愉快!我有一台三肯IPF-110KW风机泵类变频器,主控板无论带不带驱动板均报“AL2”,恢复出厂初始值、系统重启均不执行指令,请问可以用什么简单的方式使该主板恢复功能而不用更换主板,多谢赐教!

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-10-02 16:27:00
3747楼
各位变频器朋友们:
    你们好!在这个特别的日子里祝愿你们幸福快乐!
http://www.cocou.com/zhongqiu/?stra=%u5DE5%u63A7%u5B66%u5F92

琼峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2006-10-02 21:43:00
3748楼
好呀
看到了这份资料学到了许多东西
继续努力

琼峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2006-10-02 21:44:00
3749楼
请问一台老式卡西亚变频器经常跳运转中过电压而停机,恢复出厂值还是一杨,但电网电压正常,无干扰,请指教!谢谢。
我对这个问题也是不怎么太懂。希望大侠能够给予执教!!!谢谢!!!

rdgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2006-10-03 12:20:00
3750楼
李老师您好:
  我厂有3台(ABB)ACS400变频器(3KW)显示操作面板显示正常及有转速,但电机不转.测变频器输出端无电压,无电流.请问这是什么原因?

clouse001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2006-10-03 13:52:00
3751楼
看过了还可以

流星雨NO1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-10-03 16:53:00
3752楼
谁有490j4-040917 j2-q04a-d
这个模块?三菱伺服控制器上的.急用!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-04 09:16:00
3753楼
1)没有ACS600)变频器的维修资料,变频器原理都差不多。
2)ACS400变频器(3KW)显示操作面板显示正常及有转速,但电机不转.测变频器输出端无电压,无电流:可能是主板问题,参数能初始化吗?
3)老式卡西亚变频器经常跳运转中过电压而停机:可能电压检测问题,电路板是否尘多?
4)三肯IPF-110KW风机泵类变频器:主板上电容是否漏水?大多要换主板。

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-10-04 10:23:00
3754楼
李老师:东元变频器7200MA 22KW变频器由于内部电线对地短路引起开关管短路.上面标识D2579  4D4 ,由于以前别人已经维修过,我想咨询能否用其他管子替代.谢谢!

数字通化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年10月04日
发表于:2006-10-04 20:34:00
3755楼
你好: 我有一个5000G11UD变频,显示正常,可是输出电压没有,检查6个光藕都有触发信号,是模块坏了吗?

顾文龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年10月05日
发表于:2006-10-05 15:31:00
3756楼
李老师你好!
    我公司其中2客户315KW-ATV31风机型变频器仅半年就坏了多次且每次都是坏的整流模块型号是:DD240KB160  更换模块后恢复正常!请教李老师此模块容量是不是不够大,您有更好的办法解决这个问题吗?

liouhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2006-10-05 17:17:00
3757楼
我的一台三菱变频器FR-S500E-3.7K在使用时出现无显示,折开后没有发现问题,请问李老师有这方面的资料吗?yzdyjcyxgs@126.com

mao1268

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年9月29日
发表于:2006-10-06 09:46:00
3758楼
  李老师好:
   FR-Z200变頻器上电显示E.OC3,请教是什么问题.有这系列资料能给我发一份吗?谢谢! mao1268@126.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-06 11:15:00
3759楼
1)FR-Z200变頻器上电显示E.OC3:过电流,检查模块是否短路,驱动板电容是否漏水。
2)台达VFD-B三线风扇坏,因无三线风扇:最好用原装风扇,也可把检测线与黑线短接,但这样变频器失去一个保护。
3)变频器FR-S500E-3.7K在使用时出现无显示:开关电源有输出电压吗?不然是主板坏了。
4)ATV-31变频器315KW风机型老是坏整流模块:可能是电压波动大,加装压敏电阻试。
5)5000G11UD变频,显示正常,可是输出电压没有:估计是主板问题,参数初始化试。

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-10-07 16:29:00
3760楼
李老师:
      我原用一个0-10V的信号控制一个变频器.现我想用这个信号同时控制8个变频器,但这样压降太大.这如何改好呢