《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




心情调试

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-06-27 09:20:00
361楼
谢谢,受益匪浅

谢四海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2005-06-27 11:02:00
362楼
李老师: 我的一台安川 616G5 间断性的出现 CPF00 报警。   把操作板查拔数次,上电后,有时报警,有时不报,不报警的情况下,运行一些时间又开始报警。 我有两台616G5,我把操作面板和与CPU板连接的数据线对调了,还是相同的问题。另外在开机过程中,小接触器没有吸合的声音(报警时),不报警的时候有继接触器吸合的声音。 请给予指点为感!谢谢。

最爱变频

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-27 11:25:00
363楼
李老师: 我在做水泵节能改造时遇到一个问题想请教一下,有一台染毛线的喷缸水泵电机45KW额定电流84A运行电流64A,传动比2:1(主动轮小,从动轮大)四极电机。水泵为低扬程,大流量,具体参数没有。可不可以减小传动比,降低电机转速进行变频改造?

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-06-27 11:27:00
364楼
李老师你好:我单位有一套ABB ACS600变频器,其二极管整流柜在运行时有异声,ABB厂家人员说这是正常的,请问这是正常现象吗?还有:我们这套系统的IGBT曾坏过一次,由ABB厂家负责更换了,他们说换这套装置需55万元人民币,若由你们维修大约得多少钱(一组)

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-27 11:36:00
365楼
1)三菱FR-Z240-3.7的变频器可能是电压检测有故障。更换厚膜C2184试。 2)安川 616G5 间断性的出现 CPF00 ,是板主板通讯故障,比较难修(主回路接触器有动作则比较好修),通常要换板。

yuyueme

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2005-06-28 12:43:00
366楼
李工。CA1212厚模推动 有吗?三菱变频里面的

董文斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2005-06-28 19:46:00
367楼
我单位有一台ABB30kw变频器模块单相击穿,请问 大约要多少钱可以修复?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-29 08:20:00
368楼
1)没有CA1212厚模。 2)三菱FR-Z240-3.7的变频器的CN4接口并没有用到,没有这变频器的图纸。 3)ABB30kw变频器模块型号?

55656

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-29 11:11:00
369楼
李工: 您好! 我有一台三菱FR-A540-3.7K的变频器,现已确认它的模块的整流部分坏了,(此模块为PIM智能模块7MBR25NE120-01内含整流与逆变等)我用290V的直流电接到内部的P与N端子,但不会显示,请问这样通电可以吗?要是可以,那不显示故障主要出现在哪一部分呢?不显示与逆变那一部分有关系吗?请请教!谢谢!

名人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-06-29 11:25:00
370楼
李工:你好! 我有一台ABB的ACS800-04-0140-3变频器,经常报EARTH FAULT故障而且时好时坏,请问李工有没有办法修?估计是何因?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-29 11:46:00
371楼
)富士FRN5.5KW-G11S变频器可能是开关电源负载有短路现象,测量各小电容两端的电阻。 2)三菱FR-A540-3.7K的变频器的开关电源供电不是在P-N,而是独立整流,正负端是P1-N1(位于滤波电容上头),可并在P-N端,直流电压是540V,而不是290V。 3)ABB的ACS800-04-0140-3变频器,经常报EARTH FAULT故障,如果电机三相电流平衡则检查电流互感器。

名人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-06-29 11:59:00
372楼
谢谢!李工

三相异步电机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-06-29 16:59:00
373楼
李工你好!我有一台大连的普传启动不到5赫兹就过流,电机没有问题.请问坏在那个位置.修好它需要多少人民币?

jenny333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-06-29 19:05:00
374楼
李工: 您好! 我是变频新手,请问一下,三相的变频器本来应该接380V的,在试机的时候可不可以用220V分别加在R,S,T上(我以前有这样试过可以显示),是不是所有接380V的这样来试都会显示呢? 还有如果变频器的开关电源上的开关管坏了之后,开关电路中的其它哪些元件还有可能比较容易坏呢?(LG008IG5-4的变频器已经找出开关管K2225击穿了,换上后还不会显示)请指教!Thank you very much!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-29 20:13:00
375楼
好呀

东方万友

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:498
  • 注册:2004年10月17日
发表于:2005-06-29 20:37:00
376楼
请问李老师,我有一台富士FVR-7S,7.5KW变频器数据在面板上能修改设置,但就是进不来运行,所以无法启动。请你帮分析一下是那部分的问题,怎样修复,谢谢!

55656

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-29 20:43:00
377楼
请问李工,PVC75-16的整流后的直流回路中两个电容是400V1500UF,每个电容都并上一个4W56K的水泥电阻,然后在整流桥的N-与A之间加一个高压瓷片电容,请问这个高压电容是什么用的?整流桥上有P+,N-,A,P1四个端子,加在P1与A之间的电阻是起动电阻吗?是30W20RJ的,为什么这个电阻一通电就烧呢?这个整流桥内P1与A之间是开路的吗?P1与N-之间的电阻应该要多少呢?恳请一一回答!甚是感谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-30 09:48:00
378楼
1)三相的变频器本来应该接380V的,在试机的时候不可以用220V分别加在R,S,T上,不是所有接380V的这样来试都会显示,大多会跳“低压”故障。就是通电后显示正常,但你无法启动及调参数(如富士G9)。开关管坏了之后,开关电路中的集成和变压器好容易坏。   2)有一台富士FVR-7S,7.5KW变频器数据在面板上能修改设置,但就是进不来运行,如果是面板控制也要短接CM-FWD。   3)整流桥的N-与A之间加一个高压瓷片电容,请问这个高压电容可吸收谐波,加在P1与A之间的电阻是起动电阻,这个电阻一通电就烧,是启动可控硅(P1、A、Gth)没有工作,检查可控硅及其控制电路,P1与A之间是开路的,P1与N-之间的电阻(单独在模块上测)应该是无穷大。   4)有的变频器的充电可控硅坏了有时难找到,或其控制电路不工作又一时修不好,这时可改用一个继电器来代替可控硅(电流要适当),继电器的控制电压可直接接到开关电源的24V或12V(散热风扇电源),继电器价格低,这样也可节省维修成本!如果继电器不能装在变频器里面,可引线后装在变频器旁边。

55656

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-30 20:25:00
379楼
李工: 您好! 请问富士FRN3.7KWG11的变频器,它的整流桥是PVC75-16它里面集成有可控硅还是在驱动板上有可控硅!请问可控硅及其控制电路在是哪一块呢?请多指教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-01 08:46:00
380楼
1)富士FRV5。5G11变频器是有一个输出电容短路,拿掉后,操作器显示“OC2”,可能是输出模块自检测有故障,与输入电源试验电压是单相220V没有关系。 2)富士FRN3.7KWG11的变频器可控硅是在整流桥PVC75-16里面,其两端接的就是充电电阻。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师