  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-10-18 11:55:00
3821楼
CM75YE13-12F 这个模块.要买旧的,不可能买得到!我就要买一个20安的,怎么都没买到.好多卖模块的都没听说过这个型号,新的就有!太贵了.

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-10-18 12:01:00
3822楼
李老师好
   我想请问一下台达A系列。18.5Kw的霍的型号是多少?您那有卖的吗?可以用其他的代替不?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-18 15:58:00
3823楼
1)没有台达A系列在身边,不知其电流互感器的型号,不过很多牌子互感器是可通用的。
2)三十几台ABB变频器,有几台ACS400型的,面板显示正常,但输出无电压:估计是主板问题,换一个试,是否尘多?
3)森兰SB40S3.7型 3.7KW变频器我检查启动电阻R29  51Ω已坏,更换后又烧:接触器是否动作,或触点接触不良。

志伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-10-18 18:53:00
3824楼
李大哥,对于富士的紧凑型变频器没有对地保护,加装保险能否有保护做用,还有发生对地故障后,坏掉的变频器还有没有维修价值.谢谢还望大哥给回个信

达山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年10月19日
发表于:2006-10-18 22:06:00
3825楼
请问:
  我有一台安川G7变频器,11kw,而电机是18.5kw、6极,用带PG的矢量控制方式。实际工况负载肯定低于变频器的额定容量。请问:这种匹配有问题吗?变频器的电机参数如何设定?

李清源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2006-10-18 22:52:00
3826楼
非常收益,谢谢李老师

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-10-19 09:14:00
3827楼
1)安川G7变频器,11kw,而电机是18.5kw、6极,用带PG的矢量控制方式。实际工况负载肯定低于变频器的额定容:没有这样试过,你没有设置好电机参数则难以实现矢量控制,如果设置好电机参数则变频器可能会跳过载,你可试试。
2)富士的紧凑型变频器也有对地保护。加装保险也不能保护模块,但可防止因短路而起火。

石中松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2006-10-19 16:27:00
3828楼
李老师您好:
    我们有一台发酵罐过去一直正常使用,在最近一次发酵过程中出现搅拌转速不稳定,时转时停,施奈德变频器ALTIVAR 58关闭前出现故障显示"PHF",按照提示在FAULT菜单中将"In Phase Loss"(In相丢失)(代码IPL)故障配制为"No"后,就显示"USF "。请问怎么办?

学海无崖23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-10-19 22:56:00
3829楼
李老师您好:
    最近厂里一台西门子440变频器经常在启动或是运行过程中出现‘F0002’故障和‘A0910’报警,经跟踪观察,其输入电源电压正常。在空载时,直流电压为550V左右,运行时变化也不大,请问现应该怎么设置才能处理该故障?(参数设置如下:P1240=1,P2172=1000,P1121=10,P1120=10)

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-20 09:18:00
3830楼
1)西门子440变频器经常在启动或是运行过程中出现‘F0002’故障和‘A0910’报警:可能是干扰造成,是否有大电流开关动作或电源线接触不好。
2)台达VFD037B43A参数初始化试,解开密码要找厂家。没这主板。
3)ALTIVAR 58关闭前出现故障显示"PHF":测量电源是缺相。

小王儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2006-10-20 11:54:00
3831楼
李工:丹佛斯2800 18.5kw报警7过电压,请问怎样从主板查?赐教!!!

电子贝贝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2006-10-20 11:56:00
3832楼
李老师你好:请问施奈德ATV58HD系列变频器应怎样调试。不带电机是否能调试?如能调试该怎样设置。

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-10-20 19:48:00
3833楼
李老师你好! 请教你一个关于FUJI变频器的PID设置问题。
  我手上的FUJI  P11-7.5KW的变频器用在恒压供水上,要求压力值控制在4kg,反馈信号为4~20mA,具体参数怎样设置?我这两天一直都没有搞定,反馈是正常的,我设置参数之后要么就是压力超过设定值减不下来,要么就是无动作,H20 H21 H22 H23 H24 E40及反馈量的偏置和增益都是过了就是搞不好!请李老师给指点指点!!谢谢 

rdgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2006-10-21 09:28:00
3834楼
谢谢李老师:
  有5台ACS400型是坏的,我试一下.
  接触器是与R29电阻并联的继电器吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-21 14:55:00
3835楼
1)没有LG[iG5 SV040IG5-4]变频器在身边,不记得其模块型号,有谁知道?
2)ACS400的接触器是与R29电阻是并联的。
3)FUJI  P11-7.5KW的变频器的PID设置问题在说明书已很清楚,你先要确定变频器能正常运行,E41也要设好,频率下限不能太小。

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-10-21 23:37:00
3836楼
  请教李老师:您说安川G7变频器上模块CM75YE13-12F的上下桥是由两个600V的单管串联的,那么其上桥和下桥的两个600V的单管的控制是同时导通和关断的吗?但我拆下模块通电运行时每相的四对驱动电压不同(上下两对是0.8V,中间两对是11V),可静态时3相12对驱动电压是相同的7.5V,测量驱动电路又没有问题,上模块后又能正常运行,那么这12只管子是如何工作的呢?有些想不通.

中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2006-10-22 15:48:00
3837楼
李老师:

我遇到一台安川616PC5 系列 15KW变频器. 

启动频率是开关来控制 S1---SC  .现在想改为电位器控制.如何更改参数.

因为手头没有中文资料所以不知道要改那些参数.目前的情况是:开关关闭后,

频率就一直升到50HZ. 装上电位器调节没有任何反应. 电位器的三端是FS--FV--FC 

主板没有问题,怎么样改参数电位器才有反应呢?还请帮忙啊!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-23 09:01:00
3838楼
1)安川616PC5 系列 15KW变频器:参数002是否设为“1”,或参数初始化:参数量001设为“6”。参数量001设为“3”才能修改参数。
2)安川G7变频器上桥和下桥的两个600V的单管的控制是同时导通和关断,拆下模块则变频器驱动信号会不正常,应装模块测。
3)这里就是培训班!

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-10-23 13:39:00
3839楼
李老师,7.5KW的变频器.40A的模块整流部分烧了,应该用多大的整流桥替代啊!谢谢!

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-10-23 13:43:00
3840楼
请教  李老师 :
西门子变频器 6SE3114-ODC40 1.5KW,使用的模块是么型号? 
是否有该模块的资料以及该变频器的资料???

                                          谢谢!