  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




LHS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-10-23 15:55:00
3841楼
LG[iG5 SV040IG5-4]模块TOSHIBA  MIG25Q806H

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-10-23 16:49:00
3842楼
 李老师:
     安川G7变频器上桥和下桥的两个600V的单管的控制如果是同时导通和关断的,那么装上模块运行时测上桥或下桥的两个600V的单管的驱动电压为何仍然不同(-11V和1.8V),这是不是说明驱动电路还是有问题呢?

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-10-23 22:20:00
3843楼
  请教 李老师:

西门子变频器 6SE3114-ODC40 1.5KW,使用的模块是么型号? 
是否有该模块的资料以及该变频器的资料???

寻森飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-10-24 08:29:00
3844楼
李老师,请问你台达VFD-A,一启动没有显示,散热风扇慢转。开关电源振荡电路供电跳动,在10V和15V之间。造成开关管时而关时而开。我想请问什么原因会造成这种情况的?是负载短路吗?我检查了一遍没有发现有短路的现象。还望您不吝赐教。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-24 12:30:00
3845楼
1)台达VFD-A,一启动没有显示:逐个切断开关电源的负载试。应是负载有短路,只是你没查出来。
2)不记得西门子变频器 6SE3114-ODC40 1.5KW,使用的模块。
3)没有全新的CM25MD-24H和7MBR25SA120模块。
4)安川G7变频器没有测过驱动信号,变频器输出电压是否正常?

寻森飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-10-24 16:14:00
3846楼
李工,你好,我按照你的方法逐个切断开关电源的负载,但结果还是一样,问题没有解决。请问还有别的原因吗?

学乐无穷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-10-24 17:57:00
3847楼
李工,您好!我这有一台丹佛斯5000的变频器(一拖三),当频率达到50hz时就报警ALERM 4:main phase loss,低于50hz时就没问题,原来正常工作时频率是可达到70hz的,不可复位,重新上电可消除报警。
经测量三项输入电压380V稳定无不平衡现象,而且和此变频器并用一个变压器的另外两个变频器频率达到50hz时就无故障报警,请问是不是整流模块或检测部分的问题?望详解!

山风雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-10-24 21:33:00
3848楼
李老师,您好。如果请您整理写一本变频器维修的书,您有兴趣吗?联系liushn@sina.com,谢谢

蒙山茶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2006-10-25 09:23:00
3849楼
李老师你好:看了你的文章我收益非浅学到了很多东西,我也是一个从事电气维修工作的希望从你那里得到LG内部的线路图,衷心的感谢您.wpjysm@126.com.

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-25 10:55:00
3850楼
 呵呵,这个地方真是很好,那俺可是要常来了

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-10-25 11:21:00
3851楼
学学

学乐无穷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-10-25 11:59:00
3852楼
李工,您好!我这有一台丹佛斯5000的变频器(一拖三),当频率达到50hz时就报警ALERM 4:main phase loss,低于50hz时就没问题,原来正常工作时频率是可达到70hz的,不可复位,重新上电可消除报警。
经测量三项输入电压380V稳定无不平衡现象,而且和此变频器并用一个变压器的另外两个变频器频率达到50hz时就无故障报警,请问是不是整流模块或检测部分的问题?望详解!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-25 12:36:00
3853楼
1)丹佛斯5000的变频器可能是输入端的检测电路有故障(整流模块前面)。
2)没有LG内部的线路图,你可搜索“LG变频器说明书”试。
3)台达VFD-A,一启动没有显示:也可能是主板坏,+5V是否正常?

fdsaf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-10-25 14:26:00
3854楼
谢谢!

comm

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2006-10-25 14:55:00
3855楼
有一台爱默生TD-2000 11KW的变频器,接小电机时一切正常,但一接7.5KW以上电机时,就显示E009的故障代码,表示输出缺相,而电机经测试没问题.请问李老师及各位,故障出在哪里?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-26 09:51:00
3856楼
1)没有全新的CM25MD-24H和7MBR25SA120模块。
2)爱默生TD-2000 11KW的变频器显示E009的故障代码:可能是有一个电流互感器坏了。

刘红妹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-10-26 11:23:00
3857楼
李老师:
您好!谢谢您给我这么多的好东东!非常感谢!
现在我这有普通电机,要用变频器调速,本来我坚持不调,普通电机用来调速会很容易烧坏,但我没有凭据证明这点,您说我想的对吗?如果用变频器调速,它能正常工作的速度范围是多少?或者电机能正常工作的频率范围是多少?在改造过程中我还需要注意甚么 ?变频器型号是YTB-T5:380VAC/075KW,电机型号是JW0326:120W,380V,0.5A,50Hz,900RPM.
很急,请给予我帮助!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-26 11:43:00
3858楼
大多数变频器所拖动的电机是普通电机,不见得就容易烧坏。正常工作的频率范围从几HZ到稍大于50HZ都可以正常运行,长期低频运行则要注意电机发热问题,可另装风扇吹。超过50HZ太多(如80HZ)则要注意电机性能及容量,最好电机及变频器容量都加大一级。

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-10-26 16:15:00
3859楼
方法很好谢谢!

5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:26帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:784
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2006-10-26 21:38:00
3860楼
你好 
   关于深井泵变频供水系统 配置电抗器的问题 水泵到变频器160米 电抗器如何配置 电抗器如何选择 是用交流的还是直流的 
   以前咨询过做过的师傅 他们说不用电抗器也可以 搞的不知道该如何做了 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师