  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2006-10-26 23:30:00
3861楼
请教:李老师

富士5000G9S    3.7KW    220V   变频器

上电显示OU3  .测量P  N  电压也正常.应该是检测电路出问题.

但不知道是哪几个器件的问题.还请李老师给于指点.

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-10-27 07:41:00
3862楼
李工:
    你好!
    你有没有富士P9(G9)变频器图纸,如有请给我一份LTJ153@SOHU.COM

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-27 09:34:00
3863楼
1)没有富士P9(G9)变频器图纸。
2)富士5000G9S3.7KW 上电显示OU3,检查CPU 板及电压检测电路 (元件:PT2、R19、R20、C11)。
3)配置电抗器的问题:可用在输出端接交流电抗器,代理商会帮你配置。
4)LG IG5的变频,显示HWT:主板坏,通常难查出元件。

gongzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-10-27 10:42:00
3864楼
顶了.谢谢

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-10-27 19:10:00
3865楼
"2)触发端B-E、E-B电阻基本平衡(上下桥可能有点不同)。
  3)启动前触发端静态直流电压基本平衡(用+10V档测)。"
李工:你好!我是刚学修变频器的。有些基础的东西还没有弄懂,望你赐教。先谢谢!
1.修完机子,接假负载后,是否也要把主控制板接上,才能上电?
2.“触发端B-E、E-B电阻基本平衡”是指逆变模快上的G1--E1、G2--E2之间的电阻吗?(指的是接驱动板那一端)
3.“启动前触发端静态直流电压基本平衡”是否指的是:在完成驱动板触发输出和逆变模快G1E1、G2E2的驳接以后测其电压吗?是G1--E1
之间的电压吗?安川616PC5的G1--E1电压是多少?

jie924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-10-28 08:22:00
3866楼
 谢谢,受益不少,辛苦了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-28 08:44:00
3867楼
1)是要把主控制板接上,才能上电试机,触发端B-E、E-B电阻基本平衡当然是接驱动板那一端,模块的E-B电阻是无穷大,电压也一样,安川616PC5的G1--E1电压是10V左右,详细记不清。
2)没有SA51709500集成块外部接线图。
3)三菱F540J能运行没输出故障,估计是主板问题,初始化试。

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-10-28 08:58:00
3868楼
李老师:
   请问西门子440(5.5kw),不加模块时,有反压吗?

mfzhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2006-10-29 20:47:00
3869楼
李老师你好请问一下我有一台SAMCO-I的变频器风扇不转了其它都正常检查风扇没问题在机上进行风扇检查可参数不能输入
它出现的参数是03606不能更改怎么回事呀怎么才能解决

mfzhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2006-10-29 21:05:00
3870楼
李老师我装上无功补偿电容柜之后变频器就不能工作了控制面板上的字就不完整了怎么回事呀怎样才能解决呢?

青锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2006-10-29 21:46:00
3871楼
李老师你好!
   我看了你上面写的内容,我觉的很实用,我是在一家外资公司上班当电工,经常接触安川616G5-55KW(或以上)变频器,都是用在吊车上,有时碰到的故障跟你说的是一样,希望能在上面经常看到你发表的这方面的精彩文章,我在此谢谢你.

梦里是客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2006-10-30 09:20:00
3872楼
谢谢 李老师

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-10-30 09:53:00
3873楼
李老师好
   关于台达A系列的变频器。我把霍尔换了新的过后,上电正常。。运行后电极抖动厉害,但是我把连接霍尔的那几跟线拔掉后,变频器运行正常,,请问这是那是什么原因??  谢谢,,请您一定要回答!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-30 10:30:00
3874楼
1)台达A系列的变频器:还没碰过这样情况,霍尔型号一样吗?变频器显示电流正常?怀疑变频器失速保护动作。
2)TO青峰:你也可把你碰到的问题及解决办法写出来与大家分享。
3)装上无功补偿电容柜之后变频器就不能工作了控制面板上的字就不完整:可能是干扰造成的,面板线很长吗?是否有屏蔽?载波频率调低点。这变频器性能本身也不太好。
4)SAMCO-I的变频器风扇不转:是否是控制风扇的三极管C4495坏了,可取消这三极管,但C、E极要短路。
5)启动5Hz后,用+10V档实测模块触发电压:G2-E2为2v左右,G1-E1为4v左右:这样不太正常,尽管变频器能运行。越平衡就越好!
6)西门子440(5.5kw),不加模块时,有反压:没试过,估计是这样的。有假负载完全可装模块试机。

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2006-10-30 23:22:00
3875楼
见过的最长的帖子。学习下变频器。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-10-31 09:59:00
3876楼
下面引用由hubo在 2006-10-30 9:53:00 发表的内容:
  李老师好<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于台达A系列的变频器。我把霍尔换了新的过后,上电正常。。运行后电极抖…
--------------------------------------------------------------------------------------------
李老师好:  关于那个变频器,是空载。。18.5Kw带的2.2的电机。没接负载,,出先抖动的现象。  请给点意见。。头都大了我

new168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2006-10-31 10:45:00
3877楼
李老师您好!
请问一台KVFC7.5KW变频器带一历史铣床,频率上到80赫兹时,一加载就无输出,电机就停转,电机7.5KW,工频时工作正常,望回复

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-10-31 14:27:00
3878楼
谁有富士FRN5.5VG5N-2A的说明书,有没有下载的网址,听说这个型号已经停产了,现在有什么型号的能替代呢.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-31 15:08:00
3879楼
1)富士FRN5.5VG5N可用G11代替。
2)KVFC7.5KW变频器带一历史铣床,频率上到80赫兹时,一加载就无输出,电机就停转:负载是否太重?50HZ以下正常吗?或参数初始化一次。
3)台达A系列的变频器出现抖动的现象:电机电流是否平衡?检查驱动电路信号是否平衡。

wangyongsen

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2006-10-31 20:12:00
3880楼
李老师你好,
打扰你了,请问一下东元7200JA输出不平衡,三相相差20V,有时电机可以转动,有时电机不能转,我折下模块测了是好的,IR2132J光耦我都换了三个新的了,换了刚开始试机还可以,到明天早上在试又跟以前的故障一样了,驱动和电源的电容我都换了,是不是CPU板坏了呀,
还有想请问一下这种变频器怎么初始化参数,恢复出厂值,
还有你那里有没有明电舍VT210变频器的用户手册吗?参数初始化是那几个参数,谢谢了