  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-16 19:05:00
3961楼
  受益非浅。谢谢了 。

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-16 19:06:00
3962楼
   受益非浅呀。谢谢师傅了。

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-11-16 19:24:00
3963楼
 李工:您好!
模块上桥和下桥,静态上下触发电压不一至也可能是正常的。
静态事上桥8.8伏,下桥12伏。正常吗?一起动就显示sc.是负载短路的意思。可是我没接负载啊。是哪里的问题呢?机型是616P5。
  敬请指教,谢谢了!

工控网信徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2006-11-16 20:23:00
3964楼
又进来学一遍。

xue hui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2003年12月10日
发表于:2006-11-16 21:10:00
3965楼
哇 这里可真热闹啊

laiyd_ren

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2002年8月20日
发表于:2006-11-16 21:46:00
3966楼
李工:你好,西门子变频器6SE70系列的110KW和132 KW内部控制板是不是一样的,能不能互换,我有一台132的经常一直过温报警(显示F 23,)实际温度不高,初步断定是误动作(同一地方另一台运行情况一样不会有这种情况)而且动作完可以马上复位开上去,动作也没有规律,有时一个月不动,有时一天几次,也有在凌晨动作的。是开环运行面板控制,没有外接检测的。手头有一台110KW没用,我想把那片有带温度控制板换过去,不知行不?
  谢谢!!!

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-11-17 09:20:00
3967楼
李老师AB的1366变频器,启动就交替显示版本好和正在连接.应该是主板的问题吧!

yang GG

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-17 09:39:00
3968楼
老师头好!! 
<通用变频器怎么与0-1A的电流信号对接>
首先请问注塑机上输出的是0-1A的信号,是交流电流信号还是直流电流信号??能不能用霍尔互感器把它转换为0-10V的电压信号???如果可以的话就能和通用变频器对接. 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-17 09:48:00
3969楼
1)6SE70系列的110KW和132 KW内部控制板好象是一样的,可试试。
2)一起动就显示sc:这是PC929检测保护信号动作,说明驱动或模块不正常,可逐个断开PC929的8脚试机,但要装假负载。
3)富士变频器FRNG9S 3.7KW开关电源负载是否有轻微短路现象,或换一个SA51709500试。
4)没用过西门子6SN1122-0AB12-0AA0驱动卡。
5)修好后插上电源检测的时候,模块突然被烧坏:是否启动?是否有装假负载?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-11-17 13:31:00
3970楼
顶一下!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-17 15:04:00
3971楼
[color=#FF0000]请您发表评论:[/color][url=http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=360608]http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=360608[/url]

诚信ON1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2006-11-18 14:09:00
3972楼
李工:你好!我有一台富士G5变频器,空载开机时都正常,外接电机后(电机空载),开机就显示“OC1”。什么原因?请指教!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-18 15:53:00
3973楼
测量电机电流是否正常?

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-11-18 19:10:00
3974楼
 李工:您好!
一起动就显示sc:这是PC929检测保护信号动作,说明驱动或模块不正常,可逐个断开PC929的8脚试机:结果一样,还是报sc。偶有点找不到方向了。还得请李工指导。谢谢了!

xue hui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2003年12月10日
发表于:2006-11-18 20:22:00
3975楼
没有找到故障原因之前最好不要断开929的8脚那样假如驱动有问题的话一运行IGBT马上就坏了

可爱的宝贝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-11-18 20:49:00
3976楼
李老师:
你好,我想问你:广州数控系统的报警为什么总是变频器报警,比如说1001,1002等。
还有法那科的OI-MATE系统,有时会出现1001报警,我们有些师傅说是变频器报警,你同意吗?

温泉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2006-11-18 22:55:00
3977楼
又有收获了,谢谢

yang GG

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-19 09:32:00
3978楼
我有一台上海日普90KW的变频,型号-RIPOW3200-G090T4.带一个30KW的电机,到30HZ时就抖动的厉害,带一个200W的 就没事.请问李春发此机的出厂设定怎么设??<还有什么好办法>

xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-11-19 10:53:00
3979楼
李工你好.你那有三菱F540-11KW上的电流传感器吗??多少一个?

天成自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2006-11-19 12:58:00
3980楼
顶!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师