《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-29 16:19:00
4041楼
是采取接高中低三档(一般是两档)来调速比较稳定,不受干扰!

liuqing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-11-29 17:36:00
4042楼
谢谢李老师指教!!感谢!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-11-29 18:04:00
4043楼
请教李老师,我是刚学修变频器的学童,我现在在修安川G715KW的机器,这机器跳PUF故障,但我量了只是烧了一个直流75A的保险,和电容板上1A的保险丝,模块没坏,我把控制板拆下来后,接了个主板,再把DC500V电源接上,发现控制板的继电器没有吸合,操作器也没显示,这说明是开关电源那块坏了,这块是不是主要坏Q2和U2,但我已经换了还是一样,不知哪些原件还存在问题,我对这块原理和电路都不熟,能否指导一下。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2006-11-29 18:54:00
4044楼
请问:李老师的联系方式。
问题:我有一台FR-A540-5.5KW变频器,通电后报警灯始终亮,我还有一块显示屏,上面什么也不显示。
请问是什么原因。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-30 09:15:00
4045楼
1)FR-A540-5.5KW变频器估计是主板有问题,有的可维修,维修不了才换板,我的电话是020-88281886。
2)安川G715KW的机器开关电源是比较难维修,估计是贴片元件损坏,万用表难查出,只能一个个换。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-30 09:16:00
4046楼
三菱A500系列变频器E6,E7故障——
   
 E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。
    (1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;
    (2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在出现E6,E7报警时,也要考虑到是否是此类因素造成的;
    (3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成E6,E7故障的出现。

caiyusen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-11-30 10:11:00
4047楼
李老师:您好!我们公司使用THYFREC VT200S变频器多年,但一直没有使用说明书,使用中对变频器的维护和故障的判断非常不利,所以请你能帮我们发一份说明书过来(如没有VT200的,VT230的也可),我的邮箱地址 caiyusen@163.com  谢谢!顺颂 商祺!  三水蔡生

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-11-30 19:32:00
4048楼
李老师您好,霍尔元件在测量电压和电阻时有什么标准吗?因初次接触 不了解,请详细一些,谢谢!

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-11-30 19:45:00
4049楼
李老师好:变频器在使用时常出现过流或过载故障,你能否告诉学生怎样分析两者事发的共同点与不同点?主要容易发生在哪个单元部分?谢谢!

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-11-30 22:40:00
4050楼
请教李老师:
    安川G7-11KW变频器不接电机空载都正常,接上小电机运行到40HZ左右时就报PUF(直流侧熔断器断)故障,检查熔断器也没断,驱动信号及模块都没问题,复位后又能运行,可就是老报这个故障,是何原因呢?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-01 10:55:00
4051楼
1)接上小电机运行到40HZ左右时就报PUF:是否有接假负载?报PUF是检测电路上的一个光耦动作,这电路是否正常?
2)西门子440变频器11KW 损坏的可能原因:驱动还没修好、参数设置不合理、模块、电机本身有问题。
3)过流或过载故障通常是电机电流太大,实际电流不大则可能是电流检测电路问题,如电流互感器坏,有时受干扰也会跳过流故障、有的变频器只要检测到驱动有问题就会跳过流,尽管其还没有电流输出。
4)霍尔元件在测量电压和电阻时有什么标准:采用对比法测量,通常不会三个一起坏。

c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-12-01 11:04:00
4052楼
请教李老师:                                   
            4504能用6N137代换吗?

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-12-01 16:42:00
4053楼
李工,你照片的模块不是。MM430-18.5K整流见:
整流模块VUB120-12换成SKD146/16了http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=308916

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-01 16:50:00
4054楼
没见过“6N137”,不知是否能代替,不过4504应不难买到!我这里也有。

syp35

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2006-12-01 21:05:00
4055楼
李工,你好。我这有一台台达F系列37KW的变频,开机显示接地故障。我换了台电机也是如此。换上2.2的电机正常运行。把37KW的电机接成星型也能运行。我想问一下这是电流检测方面的问题,还是模块有问题?

不锈的螺栓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2006-12-01 23:33:00
4056楼
您在电梯维修中提到充电电阻,说充电电阻坏了,这里充电电阻是不制动电阻阿?

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2006-12-02 10:35:00
4057楼
我这里有37千瓦的变频器。用的316J直接驱动SKM200 GB 128D模块,带37千瓦的电机听到模块 有很尖锐的吱吱叫声,波形 输出电压 输出电流 都是好的!请教各位老师,会是那里出问题?  这种叫声影响变频器使用吗?

wingters

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年8月14日
发表于:2006-12-02 10:46:00
4058楼
李工你好!我们公司用的是台安N2-401的变频器,参照说明书外部接线没问题,可是外部启动控制按钮却启动不了电机,非得在变频器上改变频率才能启动,查看参数后发现是参数F016有变动,然而却怎么也改不过来,不知是何原因,参数里的XXX0与0000有什么不同,好象不会显示XXX0之类的,希望能及时赐教,谢谢了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-02 16:21:00
4059楼
1)台安N2-401的变频器是要求怎样调速?参数11设为多少?“XXX0”的X表示不相关的参数。
2)带37千瓦的电机听到模块 有很尖锐的吱吱叫声:通常是触发不太正常,容易烧模块。
3)MDC110A1400V的整流也可以用MDC110A1200V,有可能其耐压值实际上没差别。
4)充电电阻不是制动电阻,是并联在接触器上的那个电阻,是为了限制变频器刚送电时充给大电容的电流。
5)没有用过ABB-PSD 470软启动,不知F1常亮是何故障。
6)台达F系列37KW的变频,开机显示接地故障:估计是电流互感器有问题。
7)爱默生TD2000说明书可在工控网资料库下载。

ziyou_ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2006-12-03 11:22:00
4060楼
这么热烈的讨论呀

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师