《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




学习xxx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2005-07-04 13:19:00
401楼
李工你好:请问你那里有富士5000VG5S的说明书吗?参数设定资料也行!!我现在关于它的资料一点都没有!!!

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-07-04 19:07:00
402楼
请问一下李老师,安川616G5的机把模块折了通电起动会不会报SC, 我起动了就报SC,是不是线路还没有修好啊?请指点一下

leon_yang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年4月30日
发表于:2005-07-04 19:13:00
403楼
不好意思﹐沒有做過維修﹐老師說了那么多﹐還是不知道怎樣接假負載。哪位能指教一二

初学者abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2003年7月06日
发表于:2005-07-04 20:11:00
404楼
尊敬的李工: 我忘说了一个现象 这台机子未出现故障时 断电停止工作后 操作板显示屏很快熄灭 现在要很久才熄灭

初学者abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2003年7月06日
发表于:2005-07-04 20:30:00
405楼
尊敬的李工: 安川616G5 45KW变频器驱动板价格多少 IGBT呢 616G5A4045的IGBT是否是一体化模块

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 08:06:00
406楼
1)安川616G5 45KW变频器 用万用表测试三相电压好像一样 但三相电流不平衡 相差甚大 电动机有怪声,不接电机,启动3HZ测量输出电压是否平衡,不平衡就是驱动板有问题。操作板显示屏要很久熄灭才对。 2)如果还不知道怎樣接假負載,则要先弄清变频器的结构,买一本原理书看。 3)安川616G5 45KW变频器驱动板大多数可维修,换板价格高(两千多)。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 09:27:00
407楼
李师傅 我在网上看到你发表的文章,非常好!我是搞变频器维修的,看了你的文章使我,又学了一课啊! 我刚刚从事这一行还不久,对于维修变频器,我还不是很熟,我有几个问题想请教你一下. 驱动板的维修,和保护模块的具体措施,在不接模块的情况下,给驱动板想通电测试驱动是不是好的有什么可以介绍的电路制作来给驱动部分通电呢? 我的邮箱:lzy0378@126.com 谢谢老师!

雨寒风

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 333回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2005-07-05 11:42:00
408楼
李工你好!请教关于富士G9S5.5KW当输出短路时,驱动电路怎样实现短路保护的?驱动板电路上只有6个PC923光藕和一个PC924作为驱动信号PWM的传输。没有发现像安川616G5上用的集成块PC929等保护集成块,如何实现短路保护

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 12:08:00
409楼
1)如果用了假负载,就不必“不接模块试机”,很多变频器没有装模块是启动不了的。 2)富士G9S5.5KW没有这快速保护功能,只是通过电流互感器检测电流。

jinku

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-05 12:13:00
410楼
李工你好请教如果想给锅炉房用的鼓引风机配一套变频(富士)自动控制系统,应该需要什么型号的仪表及什么型号的变送器。我在这儿先谢谢您啦!

jinku

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-05 12:34:00
411楼
您在吗可以帮助我吗我很急的!谢谢!!!!!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 12:50:00
412楼
这可是一个大工程,最好找自动化公司帮忙。

初学者abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2003年7月06日
发表于:2005-07-05 13:01:00
413楼
安川616G5上有用集成块PC929等保护集成块 在驱动板上。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-05 13:51:00
414楼
李工:变频器电路板过热检测常用什么元件?望速回,谢谢!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 15:07:00
415楼
李老师: 我有一台富士5000P9S的变频器,故障好奇怪:输出端不接任何负载的时候,输出电压一切都正常。当接了负载时他的三相输出时有时无,经检查PC923输入电压也是时有时无,充电可控硅控制电路,输入信号也是时有时无,控制板的5V供电正常。请问这种故障是控制板的问题还是驱动板的问题。该如何去检查?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 15:14:00
416楼
热敏电阻,有的是装在模块里面。你的变频器型号?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 15:36:00
417楼
李老师 型号是:FRN15P9S-4 就是因为以上的原因,影响到他的500V供电也是上下波动,请问这种奇怪的故障究竟是什么故障,热敏电阻是装在散热器上的,不在模块里面,我的模块型号是:CM75DY-24H。这台机呢,以前曾修好了,用了两天了,就隔了一天没用,再开机呢,就变成了以上的故障,真是很恼火啊!

plc_eda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-07-05 16:39:00
418楼
最近有台变频器,启动就烧启动电阻,换了一个启动电阻,空载启动时正常,过了些时候,再启动,又烧启动电阻,不知道是何缘故,请指教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-05 17:01:00
419楼
富士5000P9S的变频器,故障好奇怪:输出端不接任何负载的时候,输出电压一切都正常。当接了负载时他的三相输出时有时无,这可能是输入电压偏低,变频器不报警而是停止输出。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-07-05 17:11:00
420楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师