  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




korea1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2001年9月30日
发表于:2005-07-05 17:17:00
421楼
李老师,我想问一下,变频器输入与输出端的相位一致吗?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-07-05 21:12:00
422楼
李师傅: 一台国产变频器(新的.不说厂家了).升速特慢.(调到最大了.启动时间20多分那.调小就保护).用在离心机上.双速.不是离心机问题(换变频器正常).大概哪里有问题?谢谢.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-06 08:11:00
423楼
1)变频器输入与输出端的相位(就算频率一样)是不一致的。 2)一台国产变频器,升速特慢.启动时间20多分钟.调小跳什么保护?参数恢复出厂值试。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-06 08:44:00
424楼
李师傅   变频器带负载时,电机发烫是怎么回事?空载时我都做过实验了,运行了很久了,为什么一到厂家了就不行了,在这之前呢?这台变频器据了解是工作一段时间就报OH过热,现在我给它加了个风扇不报OH了,但是:厂家说电机发烫到底是何缘故?还请李工解答!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-06 09:40:00
425楼
电机是否长时低速运行?电机线圈是否有短路?负载太重?变频器显示电流?

55656

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-07-06 12:10:00
426楼
李老师: 富士FRN5.5G11的变频器的可控硅控制电路如何修复,一般可能是坏哪些元件呢?谢谢!

ziltan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2005-07-06 12:48:00
427楼
在下用过的多数是低功率的变频器,看到李老师的帖收益良多,在今后的变频器使用中定会在比较容易出问题的地方多加注意.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-06 15:46:00
428楼
1)变频器型号为ACS60100503,电机功率为37KW,故障现象为I/O控制电路板过热,估计是是主板有故障,是否尘多? 2)史耐德750W检查V/F曲线是否没设置好,用钳表测量电机电流?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-07-06 20:43:00
429楼
李师傅:谢谢 (一台国产变频器,升速特慢.启动时间20多分钟.调小跳什么保护?参数恢复出厂值试):.过流保护.参数恢复出厂值没用.是不是配制不对(泵用.风机用等).是后配的.变频器挨的很近.看不见型号.不能拆,影响生产.启动时电机声音不对.好象转矩很大.象直接启动的样子.面板坏了.用的是串口.能用.就是操作工不便. 变频器是VF同时的.电流是怎么控制的.我不明白.变频器的控制线路不明白.我又找不到图.书店也没有.我想学变频器维修.望李师傅解释一下.哪里有资料.谢谢. 我是做电气维护的.( bob li:)问题我知道.是负载过大的问题.你可以到厂家去看一下.我见过.会烧电机的.

JENNY333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-07-07 08:26:00
430楼
李工: VF-10 1.5KW的Great 变频器,显示LU欠压,现检测5V电压正常,请问CPU上面的故障一般会在哪个部件呢?请指教·!谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-07 09:58:00
431楼
1)国产变频器,升速特慢.启动时间20多分钟.调小跳OC保护,一方面是负载比较重,另一方面是变频器过负载能力差(偷工减料),如果影响生产最好还是换变频器。 2)VF-10 1.5KW的Great 变频器,显示LU欠压,如果是CPU坏则要换主板。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-07 09:59:00
432楼
有的变频器驱动板触发电路中的稳压管外形象贴片三极管,如果坏了是很难买到原型号的,其完全可用普通稳压管(二极管型)代替,但要分清其极性及稳压值,稳压值可用耐压表测量,也可串一个几千欧电阻然后通+24V电源,再测量稳压管两端的电压。安川616G5变频器上这稳压管是10V,三菱A044的这个稳压管是16V。

周中方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2005-07-07 11:06:00
433楼
你好! 李工,我是无锡江南大学依诺公司,我有问题请教你啊 能不能给我留个电话,我们在电话里说说啊? 我的电话是0510-5876855 回信为盼!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-07 11:36:00
434楼
我的小灵通020-88281886。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-07 11:50:00
435楼
李工: <输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量> 以上你的方法我有点疑问,就是测输出模块380V输入耐压1000V,220V则要600V!这个电压怎么得到的?是UVW两两相量呢?还是输出三端内部的二极管的耐压呢?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-07 13:25:00
436楼
李工: 你好! 有一台ABB的ACS501-006-3的变频器,开始没有输出,报SAMI FAULT的故障代码,后检查驱动模块SXKH的702C的模块有问题,后换掉,输出正常,运行大约半个小时,另一组的驱动模块又冒烟,后又换掉,但没有输出,驱动模块发烫,又报SAMI FAULT的故障代码,并且复位不了,还有就是驱动电路开始有一路电压为20V,后来换了TL431、CNY17P-4驱动电路为20V的电压变为15V,但是仍报以上的故障2代码,但是驱动模块仍然发烫,断开驱动模块17V供电,驱动模块就不会发烫。现在该如何检查?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-08 08:04:00
437楼
1)输出模块380V输入耐压1000V,220V则要600V!这个电压IGBT管C-E间的耐压值。 2)ABB的ACS501-006-3的变频器,开始没有输出,报SAMI FAULT的故障代码,检查开关电源及稳压管。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-08 11:25:00
438楼
李工: 型号:《施耐德》0.75KW/1HP220V输入的,可不可以带动7KW的电机呢?带了之后开始调节电位器从零,调不到2HZ就调OHF警,但是如果把电位器定到一个频率的话比如说:3HZ,然后再通电就显示OCF报警,怎么回事,请赐教。 我有一台爱德利的是0.7KW的,就可以带动7KW 的电机,但是他不可以。带0.7KW的电机就可以。是不是有故障该机。

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-07-08 15:38:00
439楼
李工: 你那有英国CT变频器V3 11KW的变压器卖么?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-09 14:12:00
440楼
1)施耐德0.75KW/1HP220V输入的,如果把启动力矩(最低频率电压)调到0,就可能可以带动7KW的空载电机。正常应跳保护才对! 2)没有英国CT变频器V3 11KW的变压器。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师