《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-02-06 13:39:00
4401楼
西门子420,11KW的。模块型号是:BSM50GP120   0511A。
更换模块及损坏元件后,加假负载(在直流回路里串了两个灯泡)试机,通电后,指示灯黄灯闪烁,故障是过电流,绿灯不亮,风扇不转。
通电时,灯泡(假负载)亮了几秒钟就灭了。
假负载后面还带着开关电源。
这种现象是加假负载后的正常现象吗?
经测量:直流电压是575v,风扇电压是3v,风扇的额定电压是24v。
望李老师指点。
谢谢。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-02-06 13:45:00
4402楼
经测量还有一个270欧的电阻断开了。两个270欧的电阻诗串连的,其中一个断开了。是不是他的原因造成的过流现象。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-02-06 14:59:00
4403楼
没有机器在身边,图片又看不清楚,灯泡(假负载)亮了几秒钟就灭了,可能灯泡是接在电容前面,这样起不了保护作用,如果是在没启动前就显示过电流则为检测是电路故障,更换7800或316试。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-02-06 18:39:00
4404楼
你说的电容的后面,是电容的负极吗?
7800,316是集成电路吗?是与电流监测回路连接的吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-02-07 08:32:00
4405楼
很多人打来电话,说维修变频器用假负载保住了他们不少模块,因为维修新手一般不知道这样做,现在电灯一亮就说明原来又要坏模块了,但假负载的接法也要注意几个问题:
      1)要接在电容与模块之间,不是接在整流与电容之间,因为电容放电就足以烧坏模块。
      2)当开关电源供电是经过快熔时(如富士G9-11KW),就不能把假负载放在快熔上,不 然送电后灯泡会亮,开关电源有时不工作!
      3)假负载也要接在直流电压检测点后面,这样当变频器输出不正常电灯亮时,变频器就不会跳“低压”,你才可检查是哪一路输出有故障!

淘沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2007-02-07 10:40:00
4406楼
感谢,各位,学到不少东西

jsz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2007-02-07 21:29:00
4407楼
李老师:
    你好!
    今天遇到一个问题,一台设备上的台安川616C3变频器,设定为外部启动,只有正转和反转,但当外部信号给了正转启动信号后,RUN灯亮,stop灯闪烁,电机不转,驱动和正转指示灯亮,不知为何?如何处理?该机一直运转良好,只是昨天PLC控制输出单元损坏,更换后就是这样了.以前没用过安川的,请你指导,不胜感激!



                                    学生:白雪     

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2007-02-08 09:15:00
4408楼
西门子M440变频器,请教下各位,设置PID的参数一般那几个常用的?

shanghaidfld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2007-02-08 09:53:00
4409楼
变频器工作电压波动允许多少?

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-02-08 11:15:00
4410楼
李工:
     伦茨8215(4KW)。电源不起,开关管用的是BU2508,检查,发现开关管已经烧坏,更换后,上电开关管接着又被烧坏,测量其他部分没有发现异常,这是怎么回事?

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-02-08 19:33:00
4411楼
在电流监测回路有一个270欧的电阻断开了。换上后,显示正常,显示屏有显示,但风扇不转,我现在能不能带负载。等待指点。 

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-02-08 22:49:00
4412楼
谢谢李老师,更换电阻后试机正常。
能不能将加假负载的图画一下。到现在我还不明白。
再次感谢。

hbb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2007-02-09 09:15:00
4413楼
  李老师:
    你好!
     我在11KW变频器的主回路串联200W的灯泡作假负载,输出端接的是一4KW的电动机,上电后电机能旋转,但是灯泡非常亮,不敢长时间通电,请问这台变频器修好了吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-02-09 10:53:00
4414楼
1)接假负载是不能接电机,不然灯泡有电流通过会发亮。
2)VUB160-16模块也可用SKD160/16代替。
3)还不明白接假负载方法可看说明书中的电路图。有的变频器要启动后风扇才转动。
4)伦茨8215(4KW)开关电源负荷可能有短路现象,维修开关电源同样可在供电回路接假负载保护开关管及变压器。
5)变频器工作电压波动允许多少:上下15%。
6)安川616C3变频器是否有模拟量信号或同时有正反转信号。

王海龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2007-02-11 10:18:00
4415楼
李老师,你好
  我是一名新手,现在想做一个直流调速的PWM,使用的是三菱的PS21865芯片,能指点一些相关的经验吗?谢谢

夜大学生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-02-11 14:33:00
4416楼
李老师你好
    最近遇到这样一个问题,一台正常运行的包装机 领导要求安装稳压器装好后开车,包装机内变频器(科比F4)出现故障显示,拆下稳压器后故障依旧(线绝对没有接错)是什么原因?飞了一趟上海修理,说是控制板坏了.实在不明白.

天易人不易

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-02-12 19:10:00
4417楼
一台ABB ACS501-025-3-00P20变频.外部控制。停机时调电位器显示频率正常(0Hz-50Hz),运行后频率直接上到50Hz且不能控制。交流电压415伏左右。
请李老师帮忙看看,谢谢!

轻如风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2007-02-12 20:37:00
4418楼
李老师:
  你好!不知道那里能找到三菱A700变频器的说明书啊?你那是否有,有的话能否麻烦你传一下给我啊...(最好是中文说明书)我的邮箱是:ujj890@163.com   在这,也欢迎其他老师指教!谢谢!

睛故

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2007年2月01日
发表于:2007-02-12 23:13:00
4419楼
感谢,各位,学到不少东西.电灯一亮就说明原来又要坏模块了,电流过大.电灯不亮说明电流合适了是吗??//

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2007-02-13 14:04:00
4420楼
李老师:
你好!我安川2.2KW用了半年左右整流桥烧坏,不知道是什么原因,现在厂家说不在保修范围内,维修要收费,不知道合理不合理?