发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-26 10:40:00
4581楼
1)好多欧派克的模块都是N和B之间导通,别的管脚都没问题:变频器没用到制动就可以用这模块。
2)LG变频器45KW、IH系列,带电机运行电机电流偏大:是否是V/F曲线参数没调好,或参数初始化试。
3)爱默生变频器TD1000 0.75KW可能输出电压有问题。问CPU板上面那个地方的电流检测出了问题:没有机器看,你可查电流互感器的走向就知道。

wzh-jy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-03-26 14:33:00
4582楼
李老师:你好!
  我公司用了一台安川G7变频器(200KW)使用过程中出现电流不稳定(150-350A之间上下变动)还出现制动电阻温度报警,不知什么原因,请李老师指点

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-26 16:23:00
4583楼
安川G7变频器(200KW制动单元是否坏了?

千千阙歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2007-03-26 17:07:00
4584楼
  李老师:
      您好,我的那变频器总是频繁启动电机,旁路状态又是好的

爱华79

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2007-03-26 22:24:00
4585楼
李老师您好!我有一台三肯IHF5.5K变频器,刚开机可正常运行,反复开几次就报OCR(我是空载试的),模块换了也不行,换主板后正常,现在坏板不知道咋修(有三台一样的修好两台另一台主板坏,交不了工)请帮忙指点一下

yingwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2007-03-27 08:39:00
4586楼
李工你好` 现有一台台达变频器VFD-B接上马达就显示OC,把马达断开就有频率显示正常,但我们用南京4.7型的万用表测量输出电压有800多负电压`请问是怎么回事.谢谢~!

踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2007-03-27 15:07:00
4587楼
请问李老师,滑差电机改变频应用咋改?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-27 16:27:00
4588楼
1)安川616G5的主板可买到。
2)滑差电机变频改造方法
  对滑差调速电机的进行变频改造,有两种实用方法。
  (1) 将滑差调速电机更换为普通三相异步电机
  将原来的滑差电机拆除,改用三相交流异步电机,将原调速控制改为变频控制,这种方法在系统组成和连接上只需要更换电机即可,电气接线十分简单,需要时间不多,可以让调速系统发挥最高效率。如图1所示,由变频器直接控制电机的转速。   
  (2) 用变频器直接驱动滑差电机
  这种方法无需更换滑差调速电机,用变频器直接控制滑差调速电机的主电机转速,只需将滑环短接,使滑差头不工作。这样减少了机械改造工作,也减少了设备投入,但节能效果因滑差头存在损耗,会比方法(1)低10%左右。
3)变频器VFD-B接上马达就显示OC:检查输出电压是否正常,输出电压有800多负电压是测量受谐波影响。
4)三肯IHF5.5K变频器参数初始化试!

c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-03-27 19:50:00
4589楼
 李老师:三菱PM15RSH120模块19脚FO总是误动作,断开可不可以?

奥运习习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年3月27日
发表于:2007-03-27 20:57:00
4590楼
请问西门子MM430显示F001  是哪的事啊  

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-28 11:05:00
4591楼
请教 富士7MBR35SB120S 可以用 欧派克的 FP40R12KE3G  我查了资料 两者的大小 内部管脚都是一样的!  谢谢

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-03-28 14:15:00
4592楼
李老师好..请教您一个问题:
   有2台EMERSON变频器.客户说在现场出现输出电压有时有有时无的情况.带电机空转能转但也有上述情况,带负荷就出现过流.然后从柜子里面取出来单独供电,出现一样的现象.然后拿到我这来.我试机空载没有出现那种情况.请问是怎么回事.

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-28 19:27:00
4593楼
李老师好:一台FRN3.7G11S-2富士变频器开机能正常运转,过30分钟以后有一相缺相,是智能模块(PS11047)坏吗?

youyongdeyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年3月29日
发表于:2007-03-29 10:32:00
4594楼
李老师,变频器应用到粗纱机上,不知道能不能节能。我刚刚才进入这行,希望你能给我解释一下

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-03-29 12:13:00
4595楼
收藏此贴,随时作为参考

新感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2007-03-29 14:09:00
4596楼
请教:富士5000G11-15KW变频器应用在电梯上,4台电梯(4台变频器、同型号),均有双电源供电;在近1-2个月间均出现LIN(输入缺相)报警,报警均在运行中 能电状态下不会出现,切换电源也一样。输入端已检查没问题,供电局人员也检查了外线电源。请指点,谢谢!!变频投入使用3年时间还不到,装在楼房顶楼配电室 有空调但开时间不多,相对夏天温度会偏高。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-29 14:40:00
4597楼
1)变频器应用到粗纱机上,不知道能不能节能。我刚刚才进入这行,希望你能给我解释:有详细资料有时都说不准,最好试用一下。
2)FRN3.7G11S-2富士变频器开机能正常运转,过30分钟以后有一相缺相,应是模块有故障。
3)富士P117.5KW出厂之前是如何写入系统数据到富士P11变频器里:要专用考贝机才行。
4)富士7MBR35SB120S 基本可以用 欧派克的 FP40R12KE3G代替。
5)没有见过西门子MM430显示F001  ,是否写错。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-03-29 14:54:00
4598楼
下面引用由hubo在 2007-3-28 14:15:00 发表的内容:
  李老师好..请教您一个问题:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;有2台EMERSON变频器.客户说在现场出现输出电压有时有有时…
--------------------------------------------------------------------------------------------

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-03-29 20:58:00
4599楼
李老师你好,我们厂用的是杭州泰格的变频器采取本地电位器和远程毫安信号控制调速。安装好变频器输入好参数,可变频器只能用电位器调速。打到远程以后一起动变频器就全速运行不知是怎么回事望李老师帮忙解决。谢谢

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-29 21:19:00
4600楼
李老师你好!
      FRN3.7G11S-2富士变频器(SA529186-02   PS11047)智能模块有吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师