《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2007-04-19 15:04:00
4701楼
李老师,谢谢了!!!我的616G5修好了!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-19 16:35:00
4702楼
1)变频电机为什么都是A,B相绕组温度高.C相温度低:是否是三相电流不平衡?
2)15KW的变频器同时带6个同样2KW的风机,用什么方法可以减少这种噪声:载波频率参数调高点,变频器型号?
3)E540 5.5kw变频器M51996附近电容已烧毁,请问C1 C2 C3 R133容量:没机器在身边,可参考三菱的其它型号。

云海感冒了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-04-19 19:09:00
4703楼

zhzhke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年4月20日
发表于:2007-04-20 09:42:00
4704楼
李工,您好:
        一台达变频器,型号为VFD007M21A,  1.9KVA 直接用直流假负载接到P N两端,机器能够正常运行,带马达也OK,而在交流输入端接上单相220V电源,则老是烧一DR1的热敏电阻.(注:有些机器是用2个电阻并联,阻值在5.1R左右,为了维修方便,我也是并联两个同样的电阻,依然是烧电阻) 面板亦无显示.我看了一下,有一N与N1的两端应该是存在一定的关系.请问李工到底是一怎样的情况引起这样的故障呢?谢谢.....

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-20 09:58:00
4705楼
1)VFD007M21A的充电继电器是否动作?
2)西威ARTDrive系列变频器:频繁送电造成充电电阻烧毁,电阻型号要求不严格,大约十几欧50W左右。
3)能否发一个变频器原理图或框架图:可搜索“变频器原理图”

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-04-20 10:37:00
4706楼
李老师好.请教您一个问题..FUJI G92.2Kw 变频器上电没显示.直流正常.上电有"仆仆扑"的响声.请问是不是开关电源有短路?要是短路的话.我该从什么地方下手?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-20 11:26:00
4707楼
第一页讲过:

富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!

sblau

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2007-04-20 18:36:00
4708楼
李老师,我有一台艾默生TD1000系列1.5Kw变频器,送电后指示灯全亮,且显示8888,风扇正常工作,5V电源也正常,只是充电继电器不吸合,但我把光耦输出端短接后,继电器吸合,但现象还是和上面说的一样,请问是怎么回事,谢谢!!!

sblau

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2007-04-20 18:36:00
4709楼
李老师,我有一台艾默生TD1000系列1.5Kw变频器,送电后指示灯全亮,且显示8888,风扇正常工作,5V电源也正常,只是充电继电器不吸合,但我把光耦输出端短接后,继电器吸合,但现象还是和上面说的一样,请问是怎么回事,谢谢!!!

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-04-20 20:46:00
4710楼
李老师变频电机电流不平蘅应怎样解决??

张辉1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2007-04-20 22:10:00
4711楼
不错.笔者很细致,我也是新手

pengzhip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年6月05日
发表于:2007-04-21 12:15:00
4712楼
维修三肯变频器,光耦驱动损坏,此光耦是双列8脚,上面仅有 314 402标记,不知可用什么型号的光耦替代,请教各位

tzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2007-04-21 15:46:00
4713楼
真是太好了!!!!!

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-04-22 19:57:00
4714楼
李工:
     你好,康沃P2系列,45KW,不加模块运行,报ER15,是不加模块的原因造成的吗?他的下桥光耦用的是A316J,通过挑316J的管脚能解决吗?能的话挑几脚吗?

hhzcp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2007-04-23 11:43:00
4715楼
不懂.学习

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-23 12:44:00
4716楼
1)没有HP4506\HP2611V光耦的资料。
2)森兰BT40S7.5KW变频器不上模块运行时是会报FL故障,换主板试。
3)三肯IPF55K变频器报AL2 ,参数初始化不行则换主板。

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-04-23 17:00:00
4717楼
李工你好:
         请问一下安帮信G5_110KW的能不能不接模块运行,我有一台安帮信的一运行就报OC,如段开从触发板到主办的检测就能运行,不知板子是否是好的

工控民工123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-04-23 18:40:00
4718楼
李老师你好:
一直有个问题不明白,用变频器调整控制重物的下降,在下降的过程中,变频器的工作是处于什么状态?那时候,电动机的反转是因为变频器里面改变了相序还是依本身的重力而下降?靠外接电阻来调速? 
我用变频器来控制速度,怎么输入变频器的电流和变频器输出的电流不一样大?

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-04-23 22:22:00
4719楼
我想问问各位老师  变频器在运行中三项保险全爆 是什么原因

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-24 09:17:00
4720楼
1)ABB acs800的使用手册可在这下载:[url=http://s.gongkong.com/download/search.asp?key=ABB+acs800&Submit=%CB%D1%CB%F7]http://s.gongkong.com/download/search.asp?key=ABB+acs800&Submit=%CB%D1%CB%F7[/url]
2)FR-A540-18.5K-CH 驱动光偶你指的是3120,触发电压应该怎样测:万用表直流电压档或示波器。不加模块能加电但启动不了。
3)变频器在运行中三项保险全爆:模块短路。
4)用变频器调整控制重物的下降,在下降的过程中,变频器的工作是处于什么状态:制动状态,电动机的反转是因为变频器里面改变了相序。输入变频器的电流和变频器输出的电流不一样大:因为电压不同。
5)安帮信G5_110KW的不能不接模块运行,除非取消“SC”保护。