  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2007-04-27 20:12:00
4741楼
李工您好:逆变IGBT模块触发脚好坏的判断除了测电容外,还有没有其他的方法?

张申123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-28 09:26:00
4742楼
李老师你好:三肯IF18。5 KW得变频器,带上15KW 的电机几个小时后跳,并且启动时有点困难,请问大概是什么原因?是不是电子元器件老化了?谢谢你了

zhzhke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年4月20日
发表于:2007-04-28 09:34:00
4743楼
 李工,您好,谢谢您的答复,1)VFD007M21A的充电继电器是否动作?此机已经修好,其方法是将阻值改为5W/300R的即可。

潇潇1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-04-28 12:21:00
4744楼
李老师您好:我的LG变频器停电时,报M/C  fail请问该如何修理!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-28 14:33:00
4745楼
1)富士G3.7KW开管电源是怎么工作的:震荡片:SA51709500,开关管在整流模块里面,不工作换电容或SA51709500。
2)施耐德ATV31变频器是否尘多,检查电压检测电路或换主板试。
3)IPM模块无法用普通的触发方法使其导通,比较电阻值就可以。
4)三肯IF18.5 KW得变频器显示什么代码?
5)IGBT模块触发脚好坏的判断除了测电容外,还可用万用表10K档触发其IGBT管是否动作.
6)三肯IPF55K变频器CPU板损坏能否用IHF5.5 K或4.0K的CPU板来换:好象不行,没试过.
7)请问爱默生EV2000,45KW变频器带水泵运行了一些时间,停机半小时,重新再启动时整流桥全部烧坏了:要拆开变频器才能知道,看电路板是否打火!

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-04-29 10:48:00
4746楼
请问有什么好办法把模块焊下来,我好多时都会把焊锡的模块或电路板拆烂,有什么办法把模块和电路板较好地焊开.
  谢谢各位师傅

qunge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月29日
发表于:2007-04-29 11:20:00
4747楼
爱默生EV2000变频器,LCD屏幕显示无故障,但在带电机过程中低频电机抖动,如在0——20HZ感觉明显..这个故障我碰到过。请你查查5v电容漏电。可以用示坡器测一下。就知道了。

everson

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年12月29日
发表于:2007-04-29 14:05:00
4748楼
呵呵,这个地方真是很好,可要常来了.

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2007-04-29 19:07:00
4749楼
李工您好:我有一台富士G11 11KW的变频器,有的时候运行几小时后出现OC3(恒速时过电流)报警,有的时候运行几天也不会报警,这应是那里问题,我应该主要检查那里。谢谢!

zhzhke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年4月20日
发表于:2007-04-30 09:40:00
4750楼
李工,您好,上次维修一台爱德利变频器时,有遇到一型号为PM15RSH120的三凌智能型号模块,用指针表对其采用普通模块测量方法时,却不能像往常一样正常的导通与无截止。在此,烦请李工不吝辞教一下IPM智能模块的简易测量方法。谢谢。。。

lcl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2003年6月02日
发表于:2007-04-30 11:29:00
4751楼
你好。请教你变频器的电源断路器开关是负载电机电流的几倍??
亲指导。
邮件:xz-lcl@163.com

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-04-30 14:18:00
4752楼
李工:
    你好,45KW的变频器整流模块,一般选用多少A的?谢谢.

lyqwww269

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年12月15日
发表于:2007-04-30 17:00:00
4753楼
李工;
   您好,日本AREX(supermizer)(SMX4-5.5K)变频器的中文名叫什么,模块坏,去模块送电显示E1FA,是什么意思,是否哪里还有问题,有没相关资料,可否发一份给我lyqwww269@yahoo.com.cn,谢谢!!!

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-04-30 18:43:00
4754楼
李老师你好:西门子MM430变频器,在正常使用出现F0022,在上电一切正常,一启动就又报F0022,你说是怎么问题,是什么原因引起的。

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-05-01 00:32:00
4755楼
TO 书呆子,据我所知,F0022可能是过流的报警码,你可查查相关的电路或配件.仅供参考!

工控民工123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-05-01 01:01:00
4756楼
李工你好:/
  三菱的变频器,控制送料小车的升降(下降的时候,轻载),按理,在下降的过程中,电流应该比上升的时候要小,可是最近,却在下降时,电流反而更大了,请问,这可能是哪方面的问题?

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-05-01 12:36:00
4757楼
李老师你好,变频器每降低10HZ或几十赫兹输入输出电流各会变化多少啊??

zx11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-05-02 16:26:00
4758楼
李老师您好:我这有台台达VDF15KW变频器已经用了4年了,最近经常出现这种情况:运行一段时间后就会自动停机,显示GFF,复位后重起又正常,电机及电机引线都检查过,绝缘都合格,不知道是什么原因?请李老师是指点。谢谢!

kunkun

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:711
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-05-03 22:48:00
4759楼
李老师问个问题: 眼看车间温度越来越高,我便把电器柜得空调温度下调到25度,那知却接二连三坏了三台变频器,这难道温度低了也不行吗???其中一台是开关电源部分坏把主板烧了,还有一台是整流桥坏了,换了一个大点的,用了15天又爆保险,量是逆变模块坏了.还有一台一旦停机再开时便坏V.W相保险,不知什么原因?今天又坏V,W相保险,经测量桥和逆变内都只坏了一个元件,不知什么原因?请老师指教??

HYCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-05-04 08:01:00
4760楼
kunkun,你好!空调调到25度低了点,一般应调到32度左右,因为温度低了电器柜内会结露,尤其是南方的气候更严重,这样比温度高更麻烦!好的处理方法是把变频器拆下清扫甚至清洗,再把风扇拆下上电检查好坏,不行的一定要换新!我们公司以前也碰到类似情况,后来两年保养一次,好多老的变频器至今还在超期服务!逆变部分坏换模块后,一定要检查6路触发部分是否有坏的地方,老的变频器触发部分滤波电容最好都换掉。