《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




胡连

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2005-07-13 19:31:00
461楼
请问李老师:三肯LF-7.5KW变频器在运行中自动由外控变为模拟控制(0-10V).参数初始化后,重新设定所有数据,也是如此.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-14 08:12:00
462楼
1)富士FRN5.5G11的变频器,报Er2故障,通常是是主板有问题,键盘坏的机会不大。 2)三菱A5403.7KW的变频器,经查一体化模块坏了,现把模块取下,如果P-N不会短路及开关电源正常,可在P与N之间通上540V的直流电,面板会显示。 3)三肯LF-7.5KW变频器在运行中自动由外控变为模拟控制(0-10V),外控不是也包括模拟控制(0-10V)吗?

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-07-14 09:13:00
463楼
请问一下李老师,安川616G3或者G5的变频器外部控制怎么接线,就起动和调速,谢谢了

WYKKYY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2005-07-14 10:12:00
464楼
李老师您好: 你那里有施耐德ATV58(15KW)CUP板的图纸啊.

WYKKYY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2005-07-14 10:15:00
465楼
wangyong54@163.com

chzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2005-07-14 13:33:00
466楼

WYKKYY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2005-07-14 15:04:00
467楼
李老师请问RGP02-12二极管用其它什么型号的可以代替.谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-14 16:50:00
468楼
李老师: 我发工控网上发表了,一篇文章,现在想删掉,该如何操作, 是不在发信筐的上面有一个《建议删除》的字样这里啊?大约多久时间可以删除呢?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-14 16:51:00
469楼
李老师:   我发工控网上发表了,一篇文章,现在想删掉,该如何操作,   是不在发信筐的上面有一个《建议删除》的字样这里啊?大约多久时间可以删除呢?

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-07-14 21:45:00
470楼
请问一下李老师安川515G511KW变频器在运行一段时间后出现报UV1或是UV2的故障代码是什么原因引起的,是不是因为放电可元件MG50Q1BS11坏了,是东芝的,是不是一只可控硅呀,请问你那里有没有这个元件卖呀?

protel

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2005-07-14 23:03:00
471楼
我刚碰到一个LG变频器,是SV-015-iG5-4型,在工作中出现突然频率指示下降, 电机速度也跟着下降,下将到一定的时候又上升(故障时间1S左右,没报错), ,过一会时间又出现。 请问是什么回事啊?

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2005-07-15 08:05:00
472楼
变频器损坏的故障里面,开关电源一直是最高的,这与现在通用开关电源直接从直流侧引上来有关系。当外部负载波动大或启停时间短时,很容易造成开关电源损坏。大家认为如果直接从输入380v接入,独立的接一个开关电源,这样是否回好点? 有这方面的建议希望大家来探讨一下。谢谢!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-15 08:11:00
473楼
1)安川616G3或者G5的变频器外部控制:15(+10v)、13(信号输入)、17(0V),1(正转)、2(反转)、11(公共端)。 2)登录后可删掉自己的文章。 3)安川515G511KW变频器在运行一段时间后出现报UV1或是UV2的故障代码,是“低电压”故障,检查直流电压、电压检测电路。 4)LG变频器,是SV-015-iG5-4型,在工作中出现突然频率指示下降可能是失速,负载是否急大?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-15 16:48:00
474楼
李老师: 我想制作一个可以检测IC好与坏的一个电路 同一个系列的也可以,你有没有相关的电路,和相关的资料 我的邮箱:lzy0378@126.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-15 17:25:00
475楼
比如检测变频器上的集成是否好坏,我的做法是把这集成替换装在原来确定正常的变频器上,另做一个电路是比较麻烦。

swd321

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 525回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2005-07-15 18:18:00
476楼
李老师ABB=ACS600 报PPCC LINK 是NINT-46 板坏能不能修复

55656

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-07-15 18:43:00
477楼
李工: 您好! 三菱FR-A540-3.7K-CH的变频器驱动板上的可控硅的原型号是什么?(在充电电阻下面的那个,7MBR25NE120模块旁边的那个) 可用什么型号的代替?请不吝赐教!谢谢!!

plc_eda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-07-15 22:24:00
478楼
一台变频器工作起来一切正常,但是电机却带电!请问是什么问题呢?

菜鸟想飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2005-07-15 23:07:00
479楼
李工: 你好,很久没来光顾了..这次又遇到麻烦的事了:我一台丹拂斯的4KW的2800..三相输出平衡,电机运转正常且电机会漏电(电机正常)用几天后就烧掉逆变的一相.驱动正常.现在换上了好的模块了.还是那样..电机上有90几V的电..还不敢拿去用 求教.....怎么办??

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-16 08:14:00
480楼
1)ABB=ACS600 报PPCC LINK ,是NINT-46 板坏,没这配件。 2)三菱FR-A540-3.7K-CH的变频器驱动板上的可控硅的原型号是25TTS16FP(25A/1600V),所有相同参数的可控硅都可用。 3)变频器工作起来一切正常,但是电机却带电,电机外壳是否接地? 4)丹拂斯的4KW的2800就是电机漏电也应有保护,估计是驱动电路没修好或模块质量问题。