发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




漫步人生路

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 791回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2007-05-13 22:00:00
4801楼
可以互换的,我以前换过的 

supman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 444回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-05-14 09:37:00
4802楼
受益不少,辛苦了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-14 10:06:00
4803楼
1)CM25MD-24H、7MBR25NE120基本可以互换。
2)DV707H3700BC松下的变频器.驱动板上有几个贴片三极管.上面有写.1 8M  :是 18V 稳压管.
3)英国CT产CD1100变频器11KW,上电后显示th:估计是过热.或外接热继电器没接上.
4)主控板触发板怎么判定是不是好的:有的故障要通电后才能知道.
5)15KW富士5000VG5变频器,电梯用的,接线头R0、T0是接380V.
6)东芝VFA7 22KW的变频器应是外部原因引起的!

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-05-14 22:00:00
4804楼
李工,你好,我想请问一下就是我现在有一台6ES70siemens变频器现在报F023故障,经别人检测有三部分坏了,有检测板坏了,还有电源模块坏了,还有一块驱动摸板坏了,我想问一下这可能是由于什么原因造成这种情况出现的,谢谢

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-05-14 22:18:00
4805楼
请问那里有 台安变频器E2-201-H1A手册 220V

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-15 08:57:00
4806楼
1)台安变频器E2-201-H1A手册:可搜索“台安变频器E2  PDF”。
2)变频器现在报F023故障:估计是烧模块引起的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-15 10:56:00
4807楼
有一台三肯MF-22K 380V变频器,只能用外控,求教怎么能用面板操作,求使用说明书一份,有酬谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-15 16:16:00
4808楼
三肯MF-22K 380V变频器怎么用面板操作:参数01、04设为“0”。

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-15 21:54:00
4809楼
 李工:你好!科姆龙KV800-P0055C-4T上电就显示E-20,请教李工或各位老师知道故障原因的帮我指点指点。谢谢!

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-15 21:55:00
4810楼
 李工:你好!科姆龙KV800-P0055C-4T上电就显示E-20,请教李工或各位老师知道故障原因的帮我指点指点。谢谢!

志在四方

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-05-16 08:16:00
4811楼
李老师您好!
一台132KW变频器,驱动用的是316J,U相的模块其中一臂的门极穿了,更换后,带负载运行10小时,停车后再运行,又出现同样故障,还是同一个门极穿了,检查驱动小板及驱动回路,没能发现问题,请提供检修的思路.谢谢. 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-16 09:47:00
4812楼
1)一台132KW变频器,驱动用的是316J,U相的模块其中一臂的门极穿了:驱动稳压管是否有问题,或模块质量不好.
2)没见过科姆龙KV800-P0055C-4T上电就显示E-20,请问代理.

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-05-16 12:08:00
4813楼
李工您好:富士11KWG9的驱动板上有4个三脚半贴片上标有36 63字样是什么?是3.6伏稳压管吗?我找了个替代的上模块没有输出(显示0HZ,RUN亮)你那有没有此贴片?急盼回复,谢谢!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-16 16:46:00
4814楼
1)富士11KWG9的驱动板上有4个三脚半贴片上标有36 63字样是稳压管,但不是3.6伏,你可测一下耐压值。

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-05-16 16:59:00
4815楼
我测的两个之间是7.2伏,你那有吗?李工它的两路是不是只用了一路?

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-05-16 20:45:00
4816楼
谢谢;李工,确实是驱动模块烧坏了,换了之后好了

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-16 22:57:00
4817楼
李老师,你好,请问一下我一台安川G7运行时跳OH1要怎么解决谢谢!!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-16 22:58:00
4818楼

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-16 23:00:00
4819楼
李老师,你好,请问我有一台安川G7运行跳OH1,请指教原因,谢谢!!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-16 23:01:00
4820楼
李老师,你好,请问我有一台安川G7运行跳OH1,请指教原因,谢谢!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师