发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-05-21 23:09:00
4881楼
  李工你好:
    你那里不知有没有富士VG5变频的说明书,故障为一开机就显示OH1,但上面的24V三线风扇我已换,底板温度头是通的,不知是那里的故障。因不装编码器,开机就要显示PG,又没有VG5的说明书,不知是那个参数能控制PG板,谢谢!

zuanba

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2004年4月21日
发表于:2007-05-22 08:27:00
4882楼
李老师,现在有台ACS510变频器有故障代码21(电流测量)请问怎么处理?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-22 10:47:00
4883楼
1)ACS510变频器检查电流互感器,静态信号输出是否是0V。
2)富士VG5变频那个参数能使其不是PG控制:参数172(PG脉冲数)设为0。
3)三电平变频器逆变部分是如何触发的,可看我的博客:[url=http://hi.baidu.com/lcf888]http://hi.baidu.com/lcf888[/url]
4)艾默生变频器3.7KW,输出模块炸:可能驱动还没修好,为何不用假负载度机。
5)三肯SAMCO-I11KW变频器散热风扇不转是啥原因:启动后才会转,或控制风扇的三极管坏了。
6)富士大功率IGBT的驱动电压是多少伏:不超过15V。

laishiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2007-05-22 11:43:00
4884楼
非常感谢!希望能多发一些经验之谈

ZKBR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-05-22 20:30:00
4885楼
短接了三极管c,e结风扇正常了,谢过李老师.

吕总

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-05-22 22:39:00
4886楼
我有台45KW的变频器,压敏电阻都炸了,主电路的断路器也烧坏了,故障现示IGBT故障,请问变频器是如何检查IGBT的。过压会不会危机到其他电路?

tianyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-05-23 09:09:00
4887楼
各位仁兄,我有一台松下变频器DV707H2200,电压380V,烦请谁有说明书.多谢!
  电话:0531-82079122 邮箱:xdj8@163.com

头痛的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年12月08日
发表于:2007-05-23 11:20:00
4888楼
李老师:
我有一台艾默生的EV1000变频器,上电后起动面板显示可运行到50HZ,但是输出端没有输出电压,请问李老师,这一般是什么原因引起的?谢谢!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-23 11:42:00
4889楼
李老师:变频器热保护相当多少电阻值,能用电阻来代吗!

SUSHI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-05-23 12:09:00
4890楼
  我个人认为这个版块是论坛最好的,因为他能把好些典型的案例总结归纳,放在帖子的开头,有很多问题就可以在开头的帖子里解决.感谢版主的辛勤耕耘.
  看过很多论坛,象这种不为跟帖量而真心为友解困的很少.这应该就是绿色论坛罢.我们应提倡这种绿色论坛!感谢版主!

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-05-23 12:28:00
4891楼
我这有大量的丹佛丝变频器说明书(vlt2900),需要的请将联系方式发送留言到本人的后台联系!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-23 13:21:00
4892楼
1)变频器热保护相当多少电阻值:是指热电阻吗?当然不能用电阻来代.
2)艾默生的EV1000变频器,上电后起动面板显示可运行到50HZ,但是输出端没有输出电压:通常是主板问题,参数初始化一下试.
3)松下变频器说明书我要复印.
4)请问什么原因会引IGBT驱动 的错误:干扰、驱动坏、主板坏。

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-05-23 14:23:00
4893楼
谢谢!!

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-05-23 16:16:00
4894楼
李工你好;请问富士G9S-3.7KW220V3相变频器ZE  ZB这个触发没有电压,整流出来供电只有7V,不知是否正常,谢谢了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-23 17:16:00
4895楼
“G9S-3.7KW220V3相变频器ZE  ZB这个触发没有电压,整流出来供电只有7V”

不明白意思,可给我电话020-88281886。

投入投入

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2007-05-23 18:43:00
4896楼
我们会学到李老师的一些维修思路

hks

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-05-23 19:39:00
4897楼
李工你好:
我们厂用丹佛斯VTL5000的此变频器,用在主泵马达上,可用几年就发现老是接地报警,主泵开不到几分钟就报警。我们更换了电源线,变频器参数出厂设置都没用。最后就把俩台主泵的变频器互换。结果就不在报警了,两台变频器都好了。请教这是何故?????

01234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2007-05-23 19:43:00
4898楼
李工你好:我有一台J2的伺服报A37请问是那一部分有问题

cxa1587

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-05-24 00:21:00
4899楼
请问李工,台达变频器(VFD-B)被人设置了密码,修改不了参数,请问有什么方法可以解开

DENGWEIXIONG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2007-05-24 11:58:00
4900楼
李工你好,请问把变频器的上限频率调到70赫兹,给定加到70赫兹运行时,变频器的输出电流比给定加到50赫兹的输出电流还小.是什么道理呢?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师